Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
Всем добрый вечер!
Возник вопрос по SMConnect. Помогите начинающему) Вот такая организована сеть: Каким образом осуществляется обмен между 2Gi-клиентами, т.е. как прочитать бит, как установить бит одним клиентом в другом? в SMConfig в разделе СЕТЬ MODBUS для этого надо добавить сеть, а в SMLogix создать карты переменных? спасибо... |
29.04.2013, 13:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь
Цитата:
1) В описании слейв добавляется на COM-порт. Вам же нужно добавить на Ethernet-порт 2) Также добавляется настройка SMConnect. С самой FBD-программой больше ничего делать не нужно, кроме прописывания в настройках слейва правильного IP-адреса, который вы узнаете после настройки SMConnect __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.04.2013, 14:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь
С этим тоже проблема. Прописывать где надо адрес? В смлогике в свойствах контроллера вместо стоящего по умолчанию 192.168.0.213? Если в смконекте установил адрес слейва 10.2.0.10 то этот адрес нужно указывать?
|
29.04.2013, 16:30 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь
Цитата:
Насколько я понимаю, вам недостаёт опыта работы с инкапсулированными сетями. Вам нужно сделать следующие шаги: 1) На одном из 2Gi_client создаёте "мастера" модбас (как в примере из предыдущего сообщения сообщения) 2) Подключаете два провода между портами RS485 всех трёх контроллеров Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus. Если не работает - читаете справку ещё раз. Там всё в картинках и по шагам. Достаточно не заниматься самодеятельностью и не искать сложностей и всё будет работать. --------------------- Далее втыкаете все контроллеры в какой-нибудь хаб или свитч. 3) Переносите в программе "мастера" оба слейва с СОМ-порта на Ethernet-порт, задаёте слейвас IP-адреса двух остальных контроллеров (там, где выделено цветом на прилагаемой картинке) Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus-TCP. Если не работает - проверяйте работоспособность проводов, свитча или адреса, указанные вами в настройках. Ничего, кроме поля, выделенного жёлтым, трогать не нужно! --------------------- Далее на 2Gi_server настраиваете SMConnect. В результате у всех трёх контроллеров будут в дополнение к физическим адресам (192.168.*.*) появятся виртуальные адреса (10.*.*.*) 4) Заменяете IP-адрес слейва (жёлтое поле на картинке!) на виртуальный. И так у обоих слейвов. Проверяете, что всё работает. Это вы настроили уровень Modbus-TCP через SMConnect. Тут вероятности, что не заработает нет, т.к. все места, где можно ошибиться, были пройдены и изучены в предыдущих шагах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.04.2013, 19:22 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi: SMcoonect-связь
ARSIE большое спасибо за ответ.
Все работает) проблема была в понимании физических и виртуальных адресов |
16.09.2019, 12:40 | #6 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Дали 2 контроллера 2Gi? Один серверной версии другой просто. SMConnect настроил, клиент подключился (2Gi). Но в SMLogix (по TCP) не подключается. Что может быть не так? |
16.09.2019, 13:30 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
А для компьютера вы SMconnect настраивали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2019, 13:41 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
да, с компом тоже все ок подключилось. но странно, что МодбасПул тоже не может прочитать данные.
данные прочитал МодбасПулом. контроллер -сервер так его и не видит((( Последний раз редактировалось Radistus, 16.09.2019 в 14:05 |
16.09.2019, 14:30 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
заменил контроллер слейв. подключение к серверу на ура. но в смлоджике сервера как слэйв его не видит.
|
16.09.2019, 18:15 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
Цитата:
Поменяйте мастера и слейва местами. Сервер не может быть мастером. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 16.09.2019 в 18:52 |
|
16.09.2019, 18:57 | #11 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
Цитата:
очень странно. в прошлый раз была пара SMH4_server + SMH2Gi_slave - все работало. ни как не ожидал такой заковырки. хоть в мануалы свои добавьте сие... спасибо. |
|
17.09.2019, 00:40 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
С самого начала, с 2009 года, сервер СМКоннект не мог быть мастером в сети СМКоннект. Просто мастером мог и сейчас может. Просто - это для слейвов вне сети СМКоннект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |