Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.12.2016, 13:28   #1
Alexey2222
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию рекуператор роторный на пускателе (решено)

Есть в наличии пв с роторным рекуператором и 2х ст эл.калорифером, стоят датчи перепада на фильтрах и вентиляторах, т датчики притока и вытяжки, вентиляторы регулируются через 3х ступенчатый трансформатор, рекуператор напрямую через реле, работает либо на полную, либо выключен. Вопрос, можно ли конструктором собрать под эту систему программу?
Alexey2222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 16:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: рекуператор роторный

Цитата:
Сообщение от Alexey2222 Посмотреть сообщение
Есть в наличии пв с роторным рекуператором и 2х ст эл.калорифером, стоят датчи перепада на фильтрах и вентиляторах, т датчики притока и вытяжки, вентиляторы регулируются через 3х ступенчатый трансформатор, рекуператор напрямую через реле, работает либо на полную, либо выключен. Вопрос, можно ли конструктором собрать под эту систему программу?
Да, можно. Но придётся доработать. Внутри программы на аналоговый выход управления роторным рекуператором нужно поставить компаратор и по аналоговому сигналу включать дискретный.

Ну и если рекуператор хороший, то зимой наслаждаться прекрасным результатом кроилова))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 18:05   #3
Alexey2222
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: рекуператор роторный

первым делом его и поставил, но обнаружил что при т на улице -15 рекуператор при обратке 2гр то включается и выключается с периодом секунды 2, подумал о гистерезисе использовал макрос зима лето, сейчас т 0 на улице, на выходе из макроса рек-ра показывает 130+- калорифер разгоняет т притока до 35 потом назад до 19, не знаю понятно ли написал..что то можно придумать?
Alexey2222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 18:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: рекуператор роторный

Цитата:
Сообщение от Alexey2222 Посмотреть сообщение
первым делом его и поставил, но обнаружил что при т на улице -15 рекуператор при обратке 2гр то включается и выключается с периодом секунды 2, подумал о гистерезисе использовал макрос зима лето, сейчас т 0 на улице, на выходе из макроса рек-ра показывает 130+- калорифер разгоняет т притока до 35 потом назад до 19, не знаю понятно ли написал..что то можно придумать?
Единственно верный вариант - поставить частотник на движок рекуператора.

Иначе запускайте рекуператор вместе с вентилятором и молитесь, чтобы он не обмёрз в крещенские морозы. Можно ещё на "зиму" его завязать, чтобы летом не крутился.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024