Как заставить рекуператор стартовать со 100%, а не с 0%.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 22:29   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Как заставить рекуператор стартовать со 100%, а не с 0%.
СМ. фото
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (238.7 Кбайт, 181 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 12:42   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гликолевый рекуператор (решено)

Благодарю!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024