Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.03.2016, 10:55   #1
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Трабла с Конструктором

Добрый день. Проясните плиз почему у меня при создании проекта в конструкторе выдается мессага "файл не найден", а при каждом запуске конструктора просит сохранить файл БД....пару месяцев назад работало всё без вые......ОС - Win7

Ещё вопрос - можно-ли реализовать логику осушки таким образом, чтобы приоритет имело увеличение расхода, при максимальном расходе только включался ФрОхл
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 09:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Добрый день. Проясните плиз почему у меня при создании проекта в конструкторе выдается мессага "файл не найден", а при каждом запуске конструктора просит сохранить файл БД....пару месяцев назад работало всё без вые......ОС - Win7
Переустановка сначала Лоджика, затем Конструктора, не помогает?



Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Ещё вопрос - можно-ли реализовать логику осушки таким образом, чтобы приоритет имело увеличение расхода, при максимальном расходе только включался ФрОхл
Реализовать вам самостоятельно можно. В рамках Конструктора - нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:20   #3
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Лоджик не пробовал, а Конструктор переставлял - бестолку.....
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:35   #4
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Добрый день. Проясните плиз почему у меня при создании проекта в конструкторе выдается мессага "файл не найден", а при каждом запуске конструктора просит сохранить файл БД....пару месяцев назад работало всё без вые......ОС - Win7
Мне помогало запускать конструктор не с ярлыка а непосредственно из папки.

PS: проверил сейчас. С ярлыка просит сохранить БД. Если запустить файл конструктора прямо из папки где он лежит то всё норм.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 14:52   #5
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Благодарю.
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 12:22   #6
Upiter
Member
 
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Аналогично. БД открыта для чтения, во время работы вылетает куча ошибок в работе макросов, вроде "невозможен переход к указанной записи". Переустановка Конструктора и Лоджика не помогает, как и запуск Конструктора напрямую из папки.
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 13:21   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Upiter Посмотреть сообщение
Аналогично. БД открыта для чтения, во время работы вылетает куча ошибок в работе макросов, вроде "невозможен переход к указанной записи". Переустановка Конструктора и Лоджика не помогает, как и запуск Конструктора напрямую из папки.
"Невозможен переход" - это справка не работает. На результат работы не влияет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 13:44   #8
stam
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Невозможен переход" - это справка не работает. На результат работы не влияет.
Аналогично. Конструктор запускаю БД открыта для чтения, во время работы вылетает куча ошибок в работе макросов, вроде "невозможен переход к указанной записи". Переустановка Конструктора и Лоджика не помогает, как и запуск Конструктора напрямую из папки.
Обьясните, может что то не так делаю. Спасибо!
stam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
Аналогично. Конструктор запускаю БД открыта для чтения, во время работы вылетает куча ошибок в работе макросов, вроде "невозможен переход к указанной записи". Переустановка Конструктора и Лоджика не помогает, как и запуск Конструктора напрямую из папки.
Обьясните, может что то не так делаю. Спасибо!
Вы делаете всё так, проблема во всем известной конторе под названием Microsoft.

Практика показывает, что не смотря на все сообщения, если Конструктор создаёт проект, то он создаёт его нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 15:48   #10
stam
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы делаете всё так, проблема во всем известной конторе под названием Microsoft.

Практика показывает, что не смотря на все сообщения, если Конструктор создаёт проект, то он создаёт его нормально.
В том то и дело ,что не создает.Нажимаю выбрать контролер-тишина. Создать одиночный проект-тишина. Как быть?
stam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 15:58   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
В том то и дело ,что не создает.Нажимаю выбрать контролер-тишина. Создать одиночный проект-тишина. Как быть?
Попробуйте переустановить microsoft access... Тут сложно что-то конкретное сказать.
Если есть возможность - попробуйте собрать проект на другом компьютере.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 15:59   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
В том то и дело ,что не создает.Нажимаю выбрать контролер-тишина. Создать одиночный проект-тишина. Как быть?
Скачать рантайм 2003 аксесса попробовать: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMConstructor(HVAC)/

Обычный аксесс наверное нужно либо удалить, либо проследить, что запуск Конструктора происходит именно через рантайм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:13   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
Переустановка Конструктора и Лоджика не помогает, как и запуск Конструктора напрямую из папки.
Сначала Лоджик, а потом Конструктор? Если наоборот, то есть шанс потерять в Лоджике привязанные макросы Конструктора.

Кстати, Аксесс какой стоит?

Последний раз редактировалось ATS, 05.09.2016 в 16:34
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:51   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

База в формате 2007-го SMConstructor.rar
Просто закинуть в папку конструктора и запускать этот файл.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:55   #15
stam
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Попробуйте переустановить microsoft access... Тут сложно что-то конкретное сказать.
Если есть возможность - попробуйте собрать проект на другом компьютере.
Обратился к нашему системщику, сказал ,что нужно установить офис 2003 г.Будем пробывать.
stam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 17:54   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
Обратился к нашему системщику, сказал ,что нужно установить офис 2003 г.Будем пробывать.
А может и не помочь...
Просмотрел что база открывается только для чтения.
Совет - снесите конструктор полностью (uninstall.exe) и установите не в папку по умолчанию (не в Program Files). Например в C:\SMLogix Constructor (HVAC). Ну и папочку добавьте в надежные расположения Центра безопасности, чтобы на макросы больше не жаловались.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 18:30   #17
stam
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А может и не помочь...
Просмотрел что база открывается только для чтения.
Совет - снесите конструктор полностью (uninstall.exe) и установите не в папку по умолчанию (не в Program Files). Например в C:\SMLogix Constructor (HVAC). Ну и папочку добавьте в надежные расположения Центра безопасности, чтобы на макросы больше не жаловались.
Спасибо! Попробуем.
stam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 14:13   #18
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

разрабы конструктора не учитывают что-то, софт работает криво (((
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 14:17   #19
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Обычный аксесс наверное нужно либо удалить, либо проследить, что запуск Конструктора происходит именно через рантайм.



если нужно держать марку, от траблов нужно избовляться заранее...а то рынок плачет (
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 14:34   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трабла с Конструктором

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
Обычный аксесс наверное нужно либо удалить, либо проследить, что запуск Конструктора происходит именно через рантайм. (
С обычным рантайм вообще не нужен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024