Для экономии энергии иногда требуется установить разные температурные уставки приточного воздуха зимой и летом. Однако в контроллере и зимой и летом используется одна уставка. Как штатными способами задать, например, зимой 20, а летом 24 град.С
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 15:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка приточной температуры зимой и летом

Цитата:
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Для экономии энергии иногда требуется установить разные температурные уставки приточного воздуха зимой и летом. Однако в контроллере и зимой и летом используется одна уставка. Как штатными способами задать, например, зимой 20, а летом 24 град.С
Контроллер является PLC. Т.е. для него нет таких понятий, как "штатное" выполнение какой-либо функции. Как программист захотел и как он сделал, так и будет. Хоть на каждый из 365 дней в году своя уставка. А в високосный год контроллер мультик покажет.

Вот от этого и отталкивайтесь.

Если вы используете Конструктор, то в нём такой функции нет. Программисту нужно вносить её в созданный Конструктором проект самостоятельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 16:22   #3
Goscha
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка приточной температуры зимой и летом

Спасибо, именно про отсутствие в конструкторе и хотел услышать. А то думал, может я не могу просто найти такую настройку.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024