|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.08.2022, 16:48 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
Ну подключите ради смеха USB-RS485.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.08.2022, 11:49 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
Цитата:
Я с серией I-7000 от ICP-DAS) дело никогда не имел - но вот там в документации на I-7510 четко написано: "Формат данных: 1 стартовый бит + 8 бит данных + 1 стоповый бит + без битов контроля четности = 10 бит;" Т.е. пакет из 10 бит, включая только один стоповый! Я правильно все понимаю, что они в конфигурации 8N2 (одиннадцать бит получается) работать не будут? Или документация путано написана? У вас же есть, наверное, практический опыт работы с ними конкретно - тем более вы по умолчанию в контроллерах всегда 8N2 ставите? |
|
25.08.2022, 12:01 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2022, 12:14 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
|
25.08.2022, 12:26 | #35 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
Всё жду, когда же эту рекомендацию испытают)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.08.2022, 20:32 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нестабильная связь по 485 интерфейсу между SMH4 и плавным пуском
Отделил через I-7510 сегмент сети с источником помех - и связь со всеми слэйвами стала без обрывов даже с текущим сопливым 485-м кабелем, ну и форма сигнала на забитом раньше помехами порту УПП теперь вообще ступенчатоидеальная! Сейчас тестируем на время.
Всем спасибо за мысли! |