02.04.2021, 22:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-4 перестал работать тачпад
Уважаемые форумчане, на шести контроллерах SMH4, из множества установленных на объекте, перестали работать тачскрины. Программы везде примерно одинаковые (вентустановки). На выходные взял домой один из этих шести, перезалил ядро, поставил тестовую программу - не помогло - тачскрин не работает. В системное меню контроллер входит, программы грузит. Серийник моего экземпляра 614170.
|
03.04.2021, 00:12 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
самое тупое - без тача нет никакой возможности ни навигации по системному меню и их настройкам, ни изменения уставок
|
03.04.2021, 10:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
как временное решение можно залить проект для 2010, например, или для пикселя 12го
или накатить vnc если есть езернет и рулить с мобилки |
04.04.2021, 16:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Для данного объекта этот фокус не пройдет, т.к. универсальная программа содержит большое количество блоков, не совместимых с контроллерами серии 2512 или SMH2010. Но все равно спасибо за совет, на других объектах, возможно, пригодится.
|
04.04.2021, 21:27 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
В связи с этим вопрос: как можно определить ip-адрес контроллера SMH4, у которого не работает тачпад? Пробовал использовать Advanced IP Scanner и MyLanViewer - на известных мне сетках ничего не найдено. Уже думал, что-то не так делаю, но нет! Мой "домашний" SMH4 вполне определился этими сканерами!
|
04.04.2021, 21:41 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Если вам надо по месту подключиться к контроллеру для перепрограммирования, то можно использовать USB кабель. Там ничего искать не придется. Главное - чтоб подключилось.
|
04.04.2021, 23:55 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Цитата:
Добавлено через 5 минут Короче говоря, нашелся ip средствами командной строки. ip-сканер - так себе программка оказалась.. Теперь можно произвольно менять ip контроллера без тачпада средствами Лоджика. Остается вопрос: Тачпады на 6-и контроллерах просто умерли или это "наука о контактах"? Стоит ли лезть в корпус контроллера? Они, вроде на гарантии (завтра это уточню у заказчика). |
|
05.04.2021, 11:03 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Хотелось бы получить серийники всех шести контроллеров. По ним сделаем выводы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.04.2021, 11:10 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Что общего у этих шести контроллеров? Серийники похожи, поставка шкафов одна, еще что нибудь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2021, 23:56 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Доберусь до объекта, напишу серийники контроллеров с неисправными тачпадами. Вопрос про контакты был задан неспроста. Пролистав тему тачпадов на этом форуме, обнаружил ветку(кажется, за 2018 год), где подобная неисправность рассматривалась. Там, как раз, была плохая сборка.
|
07.04.2021, 10:45 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.04.2021, 19:20 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Контроллеры были гарантийные. Их уже заменили без меня. Сегодня заказчик вызвал меня заливать старые программы в новые контроллеры. Единственный серийный номер, кому интересно - в первом сообщении ветки. Продавец признал дефект контроллеров. Всем спасибо, тема закрыта.
|
08.04.2021, 19:37 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Цитата:
|
|
08.04.2021, 19:51 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.04.2021, 03:42 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Не могу сообщить номера. Главный энергетик объекта меня забыл спросить, когда сдал эти контроллеры продавцу. Серийник того, которого мне подкинули для анализа, обозначен в первом сообщении. Объект очень крупный - онкоцентр -больница №63 на ул. Дурова в Москве. Все 6 контроллеров с битыми тачпадами - из одной партии. Более ничего сообщить не могу, извините. Тема закрыта.
|
12.04.2021, 11:47 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 перестал работать тачпад
Хорошо, спасибо и на этом.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |