Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ввод чисел по типу клавиатуры Pixel

Иногда бывает полезным во взрывозащищённых применениях, если используются не штатные кнопки контроллера, а внешние переключатели на дискретных входах.

Применение: в проекте Конструктора или вашей программы все блоки INPUT_number заменить на этот макрос.

Внимание! Не оказывает влияния на SMArt!
Вложения
Тип файла: msl PixInputNumberV2.msl (227.8 Кбайт, 4 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2024 в 16:30