14.08.2015, 10:57 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
14.08.2015, 11:22 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
|
|
14.08.2015, 13:54 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Отправил.
|
17.08.2015, 15:12 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Всё также ничего. Иногда сбивается, когда помехи становятся чрезмерными (например, разрядник 3кВ шарахает в кабель питания), но сразу же восстанавливает свою работу.
Т.е. всё работает штатно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2015, 15:33 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
логи получили, но есть вопросы:
1. время и дата нужны, проблема с показаниями была, и когда исправили ее, чтобы в логах смотрели нужный кусок 2. когда проблема с показаниями была, авария системная была или нет, и что выбирали если была? -"пусто" -"нет связи с MC"- подтверждено -"нет связи с MC"- запретить до перезагрузки FBD |
17.08.2015, 18:31 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
7.08 в 23:00 12.08 в 17:30 12.08 в 19:40 15.08 в 4:00 Каждый раз в это время в логах появляется огромное количество записей: Код:
Aug 15 04:08:09 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Ну и каждый раз железно помогала перезагрузка по питанию, после перезагрузки система оживала. И что значит вот это? Код:
Aug 8 02:44:11 kernel: [ 71.724908] hrtimer: interrupt too slow, forcing clock min delta to 35550 ns Aug 12 00:57:04 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 12 00:57:04 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Код:
Jul 31 17:15:39 mbs: МС is found on 0 pos. id= 2 sn=4522 Jul 31 17:15:39 mbs: Addin brd req Jul 31 17:15:39 mbs: MP6 0 Jul 31 17:15:39 alarmd: rcvd alarm: r МС Ошибка ID МС Jul 31 17:15:39 mbs: MP6 0 Jul 31 17:15:39 mbs: MP7 0 Jul 31 17:15:39 mbs: MP7 0 Jul 31 17:15:39 mbs: MP7 0 Jul 31 17:15:39 mbs: МР1 not responding... skipping Jul 31 17:15:39 alarmd: rcvd alarm: s МР1 Нет связи с МР Jul 31 17:15:39 alarmd: alarm parse: 0 0 Jul 31 17:15:39 alarmd: alarm parse: 1 0 Jul 31 17:15:39 alarmd: alarm is: 2 Код:
Aug 15 07:58:21 kernel: [ 31.767043] USB Mass Storage support registered. Aug 15 07:58:24 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 15 07:58:26 kernel: [ 35.449765] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Aug 15 07:58:27 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 15 07:58:28 kernel: [ 37.569816] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver 3. Шлейф MC я в субботу вынул из короба из расправил. Но визуально он целый, загибов, заломов нет, в коробе он не пережимался, а пролегал свободно. Последний раз редактировалось djaval, 17.08.2015 в 18:44 |
|
17.08.2015, 19:12 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Что-то очень похоже на шлейф.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2015, 01:54 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
18.08.2015, 11:11 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Множественные попытки восстановить соединение, иногда это удаётся.
Переломлен где-то, похоже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2015, 13:56 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
18.08.2015, 21:46 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
19.08.2015, 11:22 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Толку-то. Жила может переломиться и внутри оболочки.
Есть и другой вариант. Если у 2Gi или у МС кварц "уплыл" более, чем на 30% по частоте. Для кварцевых резонаторов это событие по вероятности где-то между авиакатастрофой и падением метеорита. А меньшее расхождение 2G/2Gi компенсируют подстройкой порта. Также есть вариант, что что-то начинает "фонить" на частоте связи 2Gi с МС. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.08.2015, 11:57 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Добрый день.
Вчера в 13ч опять сбойнуло. Логи прилагаю. На этот раз впервые удалось увидеть Аварию MC в журнале. Теперь появилась перегрузка AOut, хотя аналоговые выходы в проекте вообще не использованы. Код:
Aug 19 16:35:25 alarmd: rcvd alarm: s МC Нет связи с МС Aug 19 16:35:25 alarmd: alarm parse: 1 0 Aug 19 16:35:25 alarmd: alarm is: 2 Aug 19 16:35:38 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 19 16:35:38 alarmd: alarm parse: 0 0 Aug 19 16:35:38 alarmd: alarm is: 0 Aug 19 16:35:38 alarmd: rcvd alarm: r МC Перегрузка AOut Код:
Aug 15 07:44:33 mbs: МР1 is found on 1 pos. id= 810 sn=337528 Aug 15 07:44:33 mbs: Addin brd req Aug 15 07:44:33 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Ошибка ID МР Неужели, оба шлейфа MC и MR неисправны? Что ещё может быть?? Чё-то замучился я уже с этими зависаниями бороться... Конкретный экземпляр MC не причём, похоже? Т.к. сейчас-то там стоит подменный комплект. |
20.08.2015, 12:00 | #44 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
В котельной узел учёта в GPRS-модемом. Всё, больше там нечему фонить. Может всё-таки перегрев как-то влияет? |
|
20.08.2015, 12:10 | #45 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
Старые холодильники, при старте компрессора которых перезапускаются компьютеры и принтеры. Лампы дневного света с потерянной герметичностью (мигают которые) фонят почище иного частотника. Вон, помню, по телеку показывали, как чел нашёл уран обогащённый где-то и под кроватью хранил. Обнаружили это по тому, что у соседей массово техника сбоить и ломаться стала Жилой фонд это лишь отсутствие больших нагрузок. И полна коробочка кулибиных и просто идиотов. А по теме: ваш комплект у нас прекрасно работает. Т.е. если температура и влияет, то всё нормализуется при снижении температуры до нормы. Вам нужно как-то обеспечить охлаждение, чтобы проверить эту версию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2015, 12:15 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
Если эта ошибка не попадает в системный журнал, то всё нормально. Какая-то недоработка в драйвере. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.08.2015, 15:41 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Погоняли в печке, на 70 градусах через несколько часов при подаче питания наблюдается тупняк (тик растягивается до 170 мсек), к работе МС и МР замечаний нет.
Но 70 градусов... Побойтесь бога __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2015, 17:54 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Ну при 70 уже можно пироги запекать )) Пластик наверно плавиться начнёт...
22го MC отвалился почти на весь день. Но системной аварии не возникает, соответственно на пульт дежурного никакого сигнала не проходит, что очень и очень плохо. Почему так происходит? Логи прилагаю. |
26.08.2015, 14:38 | #49 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
У вас, судя по всему, почему-то связь не очень устойчива, но это нестрашно - связь достаточно хороша, чтобы всё работало. В принципе, могу сейчас "придумать" только следующее: связь устанавливается, МС конфигурируется, но новые данные не поступают, т.к. связь опять рвётся. В этом случае и данные не обновятся и аварии системной не будет. Но представить, что за весь день не получилось ни одной удачной посылки с данными аналоговых входов... Это ж какая вероятность должна быть? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2015, 14:54 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Так можно долго искать.
Вариант 1 - заменить шлейф на заведомо исправный. Вариант 2 - один шевелит шлейф достаточно энергично, постепенно продвигаясь от одного конца к другому - второй смотрит на данные в контроллере. Вариант 3 - заземлить и заэкранировать всё, что только возможно (экраны кабелей датчиков, заземлять только со стороны шкафа!). Вариант 4 - проверить питание контроллера (осциллографом на предмет шумов, заменить блок питания). Возможная неисправность данных шлейфов заключается в том, что разъём не припаян к проводу, а запрессован. При наличии влажности, сильно дёрнули, недобили при запрессовке - и всё - то есть контакт, то нет. Ох, сколько намучились с этими шлейфами в эпоху Spectrum. |
26.08.2015, 16:33 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
Это как версия. Температура воздуха у вас, по вашему же описанию, запредельная. Да и два комплекта ведут себя одинаково, а приехавший от вас комплект работает стабильно. "Чёт падазрительна" (с) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2015, 16:37 | #52 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
А вот дёрнуть, и особенно - дёрнуть сильно разогретый, это да. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.08.2015, 17:04 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Аналоговые выходы в моём случае не задействованы. А перегруз AOUT кстати как-то всё равно попадался в логах.
|
28.08.2015, 17:04 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
28.08.2015, 17:06 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
|
28.08.2015, 17:44 | #56 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Схему в студию.
На первый взгляд неправильное решение - при утечке по экрану датчика путь тока будет > экран > модуль МС > питание модуля МС > питание контроллера > заземление. Ещё раз повторяю - заземление экранов датчиков выполняется ТОЛЬКО в одной точке - на заземление в шкафу! Все остальные схемы чреваты блуждающими токами, и непредсказуемой работой оборудования! |
31.08.2015, 11:54 | #57 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
В пятницу переделал заземление. Минус отсоединил от земли, а экраны пересадил на землю. Посмотрим, поможет ли... Со вторника в контроллер залит облегчённый вариант проекта, с реальным тиком 3. Хочу проверить, влияет ли проект на зависание. Всю неделю жалоб не было, хотя судя по логам, которые я снял в пятницу, проблема всё равно есть. Но теперь изменился характер. Теперь валится МR (который в облегчённом проекте вообще не задействован.) Вот например: Код:
Aug 24 20:02:44 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 24 20:41:37 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 24 21:34:04 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 24 22:24:38 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 00:08:50 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 01:54:56 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 05:54:35 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 07:47:51 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 07:50:42 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 08:32:13 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 14:07:26 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 15:29:25 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 17:55:39 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 20:00:08 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 25 22:36:30 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 00:42:29 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 26 00:42:29 mbs: tune0 4 Aug 26 00:42:29 mbs: MC 64 Aug 26 00:42:29 mbs: МС is found on 0 pos. id= 2 sn=4522 Aug 26 00:42:29 alarmd: rcvd alarm: r МС Ошибка ID МС Aug 26 00:42:29 mbs: Addin brd req Aug 26 01:22:04 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 03:24:01 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 07:56:14 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 08:22:36 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 09:31:25 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 10:08:06 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 10:43:59 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 11:28:49 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 11:39:55 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 18:22:09 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 18:53:56 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 19:27:36 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 20:42:48 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 21:28:23 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 26 21:54:47 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 00:18:06 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 00:38:42 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 27 00:38:42 mbs: tune0 4 Aug 27 00:38:42 mbs: MC 64 Aug 27 00:38:42 mbs: МС is found on 0 pos. id= 2 sn=4522 Aug 27 00:38:42 mbs: Addin brd req Aug 27 00:38:42 alarmd: rcvd alarm: r МС Ошибка ID МС Aug 27 07:42:44 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 10:08:38 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 11:37:33 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 12:37:43 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 13:01:28 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 14:50:58 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 16:22:46 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 18:21:54 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 27 21:14:25 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС Aug 27 21:14:26 mbs: tune0 4 Aug 27 21:14:26 mbs: MC 64 Aug 27 21:14:26 mbs: МС is found on 0 pos. id= 2 sn=4522 Aug 27 21:14:26 mbs: Addin brd req Aug 27 21:14:26 alarmd: rcvd alarm: r МС Ошибка ID МС Aug 27 21:42:24 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 01:18:55 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 02:06:20 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 03:07:41 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 03:08:58 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 04:42:33 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 06:33:05 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 08:50:01 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 11:12:45 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 11:58:05 alarmd: rcvd alarm: r МР1 Нет связи с МР Aug 28 13:27:30 alarmd: rcvd alarm: r МC Нет связи с МС |
|
31.08.2015, 12:21 | #58 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
А вообще прослеживается некоторая закономерность. Оба внешних интерфейса у вас то ли ловят помехи, то ли ещё что с ними творится. Оба интерфейса опторазвязаны, но по обоим модули получают питание. Модет быть действительно где-то токи блуждающие?.. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.09.2015, 15:50 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Приветствую!
Пока работает без сбоев, почти третью неделю. Тьфу-тьфу-тьфу Что было сделано: а) Сделан и загружен в контроллер новый проект, в который перенесено часть кода из старого проекта, а часть изменено. (Самой муторной работой было перенести интерфейс SMArt...) б) Переделано заземление, как писали выше. Трудно сказать, что повлияло в большей степени, но пункт а) был выполнен почти на неделю раньше, чем пункт б). И сбои прекратились именно после пункта а). Господа разработчики, а не может ли быть такого, что старый проект был каким-то образом запорчен в процессе его редактирования и не могло ли это влиять? Потому что ситуации вылетания SMLogix с ошибкой иногда были (особенно в SMArtе), и возможно после какой-то из них я не откатился на бэкап, а продолжил редактировать и сохранять. P.S. А что значит эта запись в логе? Jan 1 00:00:23 kernel: [ 13.253878] Display copy took 289 mks Jan 1 00:00:23 kernel: [ 13.503151] Display copy took 625 mks А эта? Sep 1 20:04:23 dis: SLEEPING!!! |
07.09.2015, 16:44 | #60 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема зависание 2Gi/MC
Цитата:
Если осциллографа нет, то можно и вольтметром переменного напряжения, но характер (источник) наводки определить сложнее. |
|