Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2020, 23:26   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Резервный контроллер

Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя.
Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 06:16   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер.

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя.
Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой?
если опрос по 485му, то надо организовать работу модбаса по запросам. опрашивает либо один, либо другой контроллер.
реле не потребуются пока порт не закорочен с какой-нибудь стороны


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 06:45   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер.

Можно их еще эзернетом объединить, чтоб они между собой общались и без нужды не лезли в rs-485
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 10:02   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер.

Объединить эзернетом или модбас по запросу это конечно хорошо, но работает такая схема когда оба контролера исправны. а если один их них издох или завис? как вообще ведет себя сом порт на обесточенном контролере?
склоняюсь все-таки на реле с задержкой отключения. первый контролер его периодически "дергает", допустим раз в секунду, если что то пошло не так - завис контролер, пропало питание, короновирус, армагедон или восстание обезьян - реле с небольшой задержкой перекидывает rs485 на резервный контролер и дает ему знать, что пришел его "звездный час"
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 11:51   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя.
Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой?
Объединить модули обычным модбасом по COM1 для первого контроллера и по СОМ2 для второго. И уже не важно, кто и как там живёт в сети. Реле на RS485 не является надёжным решением.

Связь между контроллерами можно через эзернет или перекрестить их СОМ-порты через преобразователи 232<>485. Или вообще дискретными сигналами. Или как вы предложили, реле на питание. И там уже не важно, хоть порты погорели и провода истлели, резервирование 100%.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.06.2020, 13:09   #6
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)

Арсений, порты СОМ 1 и СОМ2 - у модуля FMR? то есть, FMR будет выдавать сигналы на тот контролер, который пришлет запрос? Как быть с каскадным подключением? или ну его, каждой FMR свой номер устройства?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 13:18   #7
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Связь между контроллерами можно через эзернет
Если еще в модулях ввода вывода будет эзернет с возможностью подключения 10 клиентов все станет гораздо проще.
А если 2 эзернета параллельно работающие, настройка основного резервного, фильтры доступа, безопасные состояния. До SIL2 можно сертифицироваться.
Еще можно 2 модуля основной резервный и автоматическое считывание состояние с основного. А выходы с модулей последовательно (на отключение) и параллельно (на включение).


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 14:39   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, порты СОМ 1 и СОМ2 - у модуля FMR? то есть, FMR будет выдавать сигналы на тот контролер, который пришлет запрос? Как быть с каскадным подключением? или ну его, каждой FMR свой номер устройства?
Без каскада. СОМ 1 и СОМ2 - у модуля FMR.

Объединить модули обычным модбасом по COM1 для первого контроллера и по СОМ2 для второго.

Т.е. одну сеть провести от одного контроллера через все СОМ1 модулей, вторую от второго через все СОМ2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.06.2020, 15:52   #9
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Без каскада.
Ответ не на заданный вопрос - в стиле сегнетикса, ага.
(хотя предложенное решение я, пожалуй, и поддержу - в поставленной задаче либо на ёлку влезть, либо ничего не уколоть)

Последний раз редактировалось ailcat, 04.06.2020 в 16:04
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 16:22   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервный контроллер

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Без каскада.
Ответ не на заданный вопрос - в стиле сегнетикса, ага.
Я там поправил акценты в вашем цитировании. Мало ли вы не заметили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024