Программатор «PRGS»
Руководство по эксплуатации WHI.00 РЭ

Назначение

Обновление прошивки микросхемы супервизора в контроллере «Pixel».
Специализированный программатор предназначен для самостоятельного использования на действующих объектах и складах хранения комплектации, без использования какого-либо внешнего источника питания как для самого программатора, так и для перепрограммируемого контроллера.


Использование по назначению

1) Снять верхнюю крышку с контроллера «Pixel» (инструкция по разборке)


2) Установить в программатор две батарейки типа AAA (комплекта батареек хватает на два часа работы (программирование примерно 30 контроллеров))




3) На лицевой части платы проконтролировать, что зелёный светодиод «POWER» загорелся. Это означает, что заряд батареек в пределах нормы, программатор готов к работе




4) В соответствии с рисунком вставить программатор в разъём программирования. Спустя 1 секунду зелёный светодиод «PROGRAM» начинает мигать. Это означает, что процесс программирования начался




5) В течение 10 секунд светодиод «PROGRAM» перестанет мигать и начнёт светиться постоянно. Это означает, что программирование и проверка прошли успешно





В случае, если, этого не произошло, по характеру индикации можно определить тип нештатной ситуации:


Светодиоды «PROGRAM» и/или «POWER» погасли
Программирование прошло с ошибкой! Необходимо вытащить программатор из разъёма и заново вставить (возможно, программирование не удалось из-за того, что разъём был вставлен криво или неправильно). Если многократные попытки не приводят к успеху – разрядилась батарейка.


Начинают одновременно мигать светодиоды «PROGRAM» и «POWER»
В контроллере установлена микросхема супервизора другого типа. Такой контроллер в программировании не нуждается. Необходимо просто отсоединить программатор.


По окончанию программирования:

Вытащить программатор из разъёма. Изъять батарейки из программатора во избежание их преждевременного разряда (если не планируется в течение нескольких минут осуществлять программирование других контроллеров). Собрать контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024