Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.06.2021, 01:13   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Полтергейст

Здравствуйте господа. У меня сложилась следующая ситуация: Pixel 2511 выдает на аналоговый выход мдуля МР 2,5 вольта. На экране висит 0. По переменной тоже 0. При подключении к контроллеру тоже 0. Но сигнал физически выдается. В чем может быть причина. По связям все верно. Лоджик 3.32.0173. Подобных связок (ПЛК-МР) 26 штук. Глюк замечен только на одной.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 09:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Полтергейст

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа. У меня сложилась следующая ситуация: Pixel 2511 выдает на аналоговый выход мдуля МР 2,5 вольта. На экране висит 0. По переменной тоже 0. При подключении к контроллеру тоже 0. Но сигнал физически выдается. В чем может быть причина. По связям все верно. Лоджик 3.32.0173. Подобных связок (ПЛК-МР) 26 штук. Глюк замечен только на одной.
Отключить провод от клеммы и померять ещё раз. Посмотреть и написать нам, что Пиксель выдаёт на этот выход программно - это можно сделать в системном меню, управление I/O.

PS. Измерять между клеммой выходя и рядом расположенной землёй.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2021 в 11:15
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 09:57   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Полтергейст

я бы еще попросил все это проделать на столе, а не в щите. и с бп 24VDC


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 15:39   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Полтергейст

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я бы еще попросил все это проделать на столе, а не в щите. и с бп 24VDC
На столе проделал. Блок питания Mean Weii 120/24. Эффект тот же. Перезаливка не помогала, потом сдвинул одну из "глючащих" переменных по полю вправо на 5-6 мм и - О чудо! После принудительного сохранения все стало норм. Если переменную не двигать и принудительно сохранять, то "глюки" не исчезали.
А в щите у меня тоже хороший источник питания (не звонковый транс)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 16:00   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Полтергейст

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
На столе проделал. Блок питания Mean Weii 120/24. Эффект тот же. Перезаливка не помогала, потом сдвинул одну из "глючащих" переменных по полю вправо на 5-6 мм и - О чудо! После принудительного сохранения все стало норм. Если переменную не двигать и принудительно сохранять, то "глюки" не исчезали.
А в щите у меня тоже хороший источник питания (не звонковый транс)
Нужен плохой проект и хороший. С разницей только в сдвиге. И версии лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024