Диапазон Pt1000 Ni1000 Pt100 100П 100М 50П 50М ТСП1000 ТСП100 ТСП50 ТСМ100 ТСМ50
Откопал на складе PT1000, проверяю его. У него диапазон измерений от -50 до +150, а в макросе для типа "3" (PT1000) стоит -60 и +200. Их, я так понимаю, надо поменять на реальный диапазон текущего датчика?
|
15.01.2018, 11:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение датчика 50М (решено)
Цитата:
-50...150 это не диапазон датчика, это диапазон корпуса датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.01.2018, 13:15 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диапазон Pt1000
Хорошо) На всякий случай - не важно какой диапазон у термодатчика - макрос 2.2 работает для PT1000 с любым диапазоном, так?
|
15.01.2018, 14:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диапазон Pt1000
Цитата:
Повторю ещё раз: у вашего термодатчика обозначен рабочий диапазон его корпуса. Что далее 150 он плавится и менее -50 он механически разрушается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.02.2018, 10:18 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Диапазон Pt1000
Возник ещё один вопрос по теме - а как корректно отлавливать аварию по термодатчику на SMH2010? Я так понимаю, что если температура упала до -50 и держится ~3 секунды, то можно считать что связь с термодатчиком потеряна? Или корректнее отлавливать аварию по другим признакам?
|
12.02.2018, 10:43 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Диапазон Pt1000
Цитата: