По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Терминалы "ломаются" автоматизированно. Взламывающему алгоритму всё равно, ИТП у вас или военка.
Интересно как можно ломать TCP клиента который в принципе ничего не слушает. Да и ломать в нем в принципе нечего.

Цитата:
Это пока везёт, что украинские спецслужбы пока туповаты. Были бы умнее, давно устроили бы шухер...
Ну я бы так не сказал...
Впердоливают.



Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
ПМ210 или ПЕ210 или ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud.
Шлюзики есть и у IRZ, Телеофиса.
Да и модемы на телитовских модулях с питончиком легко подключаются как клиенты.

Если не хотите облако - тогда лучше VPS по цене чуть выше выделенного IP (сам с дебианом играюсь).

Цитата:
У меня все ИТП так и живут. На 3 контура отопления Pixel'я с головой хватает.
. Ну если только с MP-ками, но тогда вроде по цене уже с матриксом почти сравняются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 21.02.2022 в 12:52
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 13:17   #62
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Терминалы "ломаются" автоматизированно. Взламывающему алгоритму всё равно, ИТП у вас или военка.

Это пока везёт, что украинские спецслужбы пока туповаты. Были бы умнее, давно устроили бы шухер, положив кучу невоенной промки, мелких ПГТ и даже просто домохозяйств, вызвав тем самым социальную напряжённость. Причём я нимало не преувеличиваю - по СПб я за короткое время нашёл столько дырок, что даже удивился.
Взлом - это вообще другая тема. Взломать можно что угодно, вопрос времени и средств и желания все это потратить. Но на тупые украинские спецслужбы должны быть умные свои, которые устроят им в ответ то же самое, но умноженное на коэффициент. Именно такой подход является продуктивным = понесенные потери, выше достигнутого результата. Но все это не к нам тут. А факт в том, что запрос на подключение к Интернет есть. И для малых ваших контроллеров, такие сторонние шлюзы = вполне вариант, на текущий момент, я думаю. Сам я не догадался что-то. А убеждать меня, или пользователей, что "это вам не нужно, потому что...", вместо того, чтобы сделать = не вариант.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 13:51   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Взлом - это вообще другая тема. Взломать можно что угодно, вопрос времени и средств и желания все это потратить. Но на тупые украинские спецслужбы должны быть умные свои, которые устроят им в ответ то же самое, но умноженное на коэффициент.
Похоже вы не совсем понимаете, как работает интернет. Тут тот самый случай, когда каждый сам за себя.



Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А убеждать меня, или пользователей, что "это вам не нужно, потому что...", вместо того, чтобы сделать = не вариант.
Вы - не пользователь. Я вас не убеждаю, я вас предостерегаю, чтобы ВЫ, как производитель, не подставляли пользователей непродуманными решениями. Что запрос есть я знаю. Ваше дело - удовлетворить запрос клиента максимально безопасно для него же самого.

У нас нет безопасного решения. Опасное решение есть в обсуждаемой ветке. Поэтому я предостерегаю использовать его "в лоб". И поясняю, что кивки на других очень похожи на слова моего 6-летнего сына о том, что другие же бегают на красный свет через дорогу и нормально же прокатывает, на его глазах ещё никто не умирал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 22:24   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Пх210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud.
А вот на старшеньких сегнетиксах неплохо бы добавить к вкладочке Internet функцию шлюза с парой-тройкой способов авторизации по типу Овна или Телеофиса.
Это бы сняло проблемы с серыми IP.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 23:44   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Интересно как можно ломать TCP клиента который в принципе ничего не слушает. Да и ломать в нем в принципе нечего.
Ветка-то не о ТСР. Наших контроллеров тоже много светится на серых IP. Тупо тупость админов, если они там вообще есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 00:14   #66
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ветка-то не о ТСР.
Это как? MQTT это протокол работающий поверх TCP/IP.

Цитата:
Наших контроллеров тоже много светится на серых IP.
Это как же их можно увидеть?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 11:14   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как? MQTT это протокол работающий поверх TCP/IP.
Я имел ввиду Modbus-TCP. В идеале, на роутере вырубается всё, кроме 502 порта и ломать по факту нечего, кроме самого роутера. Но вот тут-то оказывается, что и роутеры не безгрешны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 12:06   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я имел ввиду Modbus-TCP.
А в чем разница? В режиме клиента вообще никакой.
Цитата:
В идеале, на роутере вырубается всё, кроме 502 порта и ломать по факту нечего, кроме самого роутера.
На серых адресах и 502 никто открывать не будет - бессмысленно.

Цитата:
Но вот тут-то оказывается, что и роутеры не безгрешны.
Любое сетевое оборудование не без греха.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 12:18   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На серых адресах и 502 никто открывать не будет - бессмысленно.
Я поднимал серверы, где контроллер через СМС сообщал серый адрес клиентам и они уже стучались по динамическому IP. При смене IP рассылка повторялась. Эдакий автономный DDNS) Делал и вариант, когда клиент через СМС запрашивал текущий адрес у сервера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.03.2022 в 17:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 16:55   #70
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Здравствуйте!

может сможете помочь?
Задача: подключиться матриксом к mqtt брокеру с адресом 192.168.130.33:1883 и подписаться на публикацию топика zigbee2mqtt/0x00158d000754a67d/occupancy

Какой алгоритм действий?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 17:27   #71
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

1) Установить клиент на контроллер
2) Подписаться на топик


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 18:11   #72
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Последовательность действий:
1. Заливаем по FTP исполняемый файл shm2mqtt в каталог /projects, добавляем в скрипт start.after строки для запуска:
#!/bin/sh
if [ -f ./shm2mqtt ]; then
sleep 1
./shm2mqtt -broker tcp://192.168.130.33:1883 -fullsync 60 -prefix "mqtt:"&
fi

2. В скрипт restart.before (для выгрузки приложения каждый раз при перезагрузке нового FBD-проекта перед новым запуском) добавляем:
#!/bin/sh
killall shm2mqtt
sleep 1
killall -9 shm2mqtt

3.В проекте Logix создаем mem переменную с именем mqtt:zigbee2mqtt/0x00158d000754a67d/occupancy

Так?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 19:14   #73
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Пишу по памяти, поэтому где-то могу ошибиться. Также учитывайте, что данные возможности выходят за рамки штатной работы контроллера и его поддержки.

Нет. shm2mqtt - это шлюз, чтоб его запустить нужно по ssh пройти к директории, где лежит файл и выполнить команды

Код:
chmod +x shm2mqtt
./shm2mqtt
Но перед этим еще mqtt-клиент нужно установить на контроллер.

Код:
sudo apt-get install mosquitto
Тут описан примерный процесс установки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.05.2022, 19:38   #74
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пишу по памяти, поэтому где-то могу ошибиться. Также учитывайте, что данные возможности выходят за рамки штатной работы контроллера и его поддержки.

Нет. shm2mqtt - это шлюз, чтоб его запустить нужно по ssh пройти к директории, где лежит файл и выполнить команды

Код:
chmod +x shm2mqtt
./shm2mqtt
Но перед этим еще mqtt-клиент нужно установить на контроллер.

Код:
sudo apt-get install mosquitto
Тут описан примерный процесс установки.
не очень понятно. Насколько я понимаю, mosquitto - брокер mqtt? Он должен устанавливаться на матрикс, при условии, что требуется подключение к другому брокеру? Мне нужно получить в logix данные топика от стороннего брокера. Или такие функции невозможны?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 21:00   #75
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

При попытке выполнить вышеуказанные пункты (за исключением установки москитто - подключение к стороннему брокеру) вылезает следующее:

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jan 1 00:48:03 2000 from 192.168.130.57
root@localhost:~# cd ..
root@localhost:/# cd projects
root@localhost:/projects# chmod +x shm2mqtt
root@localhost:/projects# ./shm2mqtt
Use shared memory size 65680
Use broker: tcp://127.0.0.1:1883
Use tick: 100
Import topic: [zigbee2mqtt]
Connect error: Network Error : dial tcp 127.0.0.1:1883: connect: connection refused

то есть идет подключение к 127.0.0.1 вместо 192.168.130.56, указанного в start.after. В чем может быть проблема?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 21:33   #76
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
root@localhost:~# cd ..
root@localhost:/# cd projects
root@localhost:/projects# chmod +x shm2mqtt
root@localhost:/projects# ./shm2mqtt
Use shared memory size 65680
Use broker: tcp://127.0.0.1:1883
Use tick: 100
Import topic: [zigbee2mqtt]
Connect error: Network Error : dial tcp 127.0.0.1:1883: connect: connection refused

то есть идет подключение к 127.0.0.1 вместо 192.168.130.56, указанного в start.after. В чем может быть проблема?
Ну Вы же запускаете (выделено) бинарник без параметров. Естественно идет запуск с дефолтными. А в файлике start.after он запускается с параметрами но только при перезапуске лоджика по ./restart или reboot


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.05.2022, 22:22   #77
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну Вы же запускаете (выделено) бинарник без параметров. Естественно идет запуск с дефолтными. А в файлике start.after он запускается с параметрами но только при перезапуске лоджика по ./restart или reboot
Да, спасибо, с этим уже разобрался!

Остаётся вопрос - в лоджике ограничена длина имени переменной? Так как заголовок/топик формируется названием, появляется проблема, что полное имя не помещается. Есть какое-то решение?
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 22:43   #78
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
Остаётся вопрос - в лоджике ограничена длина имени переменной? Так как заголовок/топик формируется названием, появляется проблема, что полное имя не помещается. Есть какое-то решение?
У вас брокер без авторизации? Подключились?

С именем проблемка. Да и слэш может мешать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 00:32   #79
wasser
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

пока все в тестовом варианте, поэтому брокер без авторизации. Соединение настроить удалось, некоторая проблема пока с именем переменной, но попробую изменить на стороне брокера.

Вам огромное спасибо за помощь, очень помогли
wasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 11:33   #80
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от wasser Посмотреть сообщение
пока все в тестовом варианте, поэтому брокер без авторизации. Соединение настроить удалось, некоторая проблема пока с именем переменной, но попробую изменить на стороне брокера.

Вам огромное спасибо за помощь, очень помогли
Если у вас появится готовое рабочее решение, по возможности поделитесь им с пользователями форума.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 14:38   #81
pypy
Новичок
 
Регистрация: Jan 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Опять глупый вопрос от меня.
Москито поставил, стороннему брокеру получилось передавать сообщения через консоль контроллера.
Шлюз залил в project, как задать логин и пароль брокера данному шлюзу?
pypy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 21:47   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от pypy Посмотреть сообщение
Опять глупый вопрос от меня.
Удалил всю переписку с вами, потому как она не касается ни наших контроллеров ни наших продуктов. Напомню, это форум технической поддержки и в норме здесь обсуждаются все продукты, которые выпускам мы и только мы. Москиты всякие, репо внешние и брокеры те или иные - вам нужно выходить на соответствующие форумы с этими вопросами. И очень много и обстоятельно гуглить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 12:53   #83
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Заложили бы нормальную поддержку интерфейса MQTT в свои контроллеры и тем бы подобных не было бы, как и обсуждения "сторонней продукции".
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.01.2023, 22:35   #84
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Заложили бы нормальную поддержку интерфейса MQTT в свои контроллеры и тем бы подобных не было бы, как и обсуждения "сторонней продукции".
Ооохх...скольку эту тему уже чистили перечистили...
А воз и ныне там)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 12:16   #85
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Ооохх...скольку эту тему уже чистили перечистили...
А воз и ныне там)
Вы разговаривали с отделом продаж на эту тему?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 13:48   #86
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы разговаривали с отделом продаж на эту тему?
вы бы где-нить объяву вывесили типа "если кому-чего в плк не хватает, mqtt, blackjack или шлюх, просьба выносить мозг отделу продаж, а именно господину ИмяРек Такомуто"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 14:40   #87
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы бы где-нить объяву вывесили типа "если кому-чего в плк не хватает, mqtt, blackjack или шлюх, просьба выносить мозг отделу продаж, а именно господину ИмяРек Такомуто"
Все равно темы будут и будут создаваться с теми же запросами).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 09:03   #88
zakhar81
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Добрый день
Про авторизацию mqtt клиента из числа пользующих эту утилиту кто нибудь решил вопрос?
zakhar81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 11:35   #89
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Цитата:
Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
Добрый день
Про авторизацию mqtt клиента из числа пользующих эту утилиту кто нибудь решил вопрос?
А какие у вас проблемы с авторизацией?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 07:19   #90
zakhar81
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с MQTT

Добрый день
У меня нет проблем с авторизацией на моих контроллерах
Клиент хочет на ваших сделать SMH4, поэтому интересуюсь
Утилита на хабе которая там изначально авторизацию не проверяли, а так же длинные строки со слешами не использовали для указания к веткам топиков
Интересуюсь заранее чтобы время не терять на проверки, в результате которых может оказаться что использовать полноценно не получится
А вы как то в штыки сразу воспринимаете
zakhar81 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024