Доброго дня! Возникла необходимость подключиться к системе удаленной диспетчеризации. В проект заложены Segnetics SMH 2G(i) и требуется подключение к диспетчерскому пункту на расстоянии примерно 50 метров. Кабель нет возможно проложить, GSM или GPRS модемы заказчик категорически отвергает. Решили остановиться на радиомодемах в безлицензионном диапазоне 433. Кто нибудь подключал их к Segnetics SMH 2G(i)? Можете посоветовать проверенные радиомодемы?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:05   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Вам нужен радиоудлинитель интерфейса. Типа icp SST-2450 или аналоги.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:11   #3
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

То есть я покупаю 2 штуки вот таких
http://icp-das.ru/catalog/sst-2450
один цепляю к rs-485 сегнетика, другой к COM порту ПК, поднимаю скаду и нормально получаю данные с сегнетика?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:25   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

В теории - да, должно работать. Скорость поставите 9600 или 19200 (не больше).

Конкретно эти лично я не использовал. Использовал какую-то лютую китайщину, но там всё в одном здании было, из подвала на крышу передавали.

Сильно снижает вероятность успешной и быстрой наладки нахождение рядом крупного военного объекта, который может поставлять широкий спектр радиопомех. Бывало, что в таких условиях (5км до военной базы) временами дальность связи вместо 5 километров по документам, снижалась до 30 метров прямой видимости.

Если помещение с контроллером металлическое - желательно вынести антенну за заземлённый корпус. Если это ЖБ конструкция - то просто из шкафа будет достаточно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:35   #5
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Вояк рядом нет, между двумя объектами одноколейка ЖД, поэтому не можем провод пробросить.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Вояк рядом нет, между двумя объектами одноколейка ЖД, поэтому не можем провод пробросить.
Вариант с двумя точками WiFi с направленными антеннами вас устроит? Хотя на 50 метров и обычных хороших должно быть достаточно.


В этом случае контроллеры связаны будут через ethernet.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:46   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Главное, чтобы эти точки вайфая не зависали навечно. Поэтому стоит взять сразу хорошие, чтобы потом не менять.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:55   #8
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вариант с двумя точками WiFi с направленными антеннами вас устроит? Хотя на 50 метров и обычных хороших должно быть достаточно.


В этом случае контроллеры связаны будут через ethernet.
Уточню.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 14:25   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Решили остановиться на радиомодемах в безлицензионном диапазоне 433.
Очень не советую связываться с этим диапазоном. Скорости пшиковые и качество никакое - деньги на ветер.
WiFi однозначно будет лучше.
И если здания связаны электросетью возможен вариант стандарта HomePlug по электросети.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 14:36   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

icp работают 2.4ГГц. Почти никогда не бывает с ним проблем.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 14:50   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
icp работают 2.4ГГц. Почти никогда не бывает с ним проблем.
Да я в курсе. Но зачем для 2Gi?
Тогда уж просится http://icp-das.ru/catalog/wf-2571
Хотя есть проще и существенно дешевле.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 14:51   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Ну да, тоже годная штука.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:17   #13
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Уточню.
В тех задании заявлен в диспетчерской rs-485, TCP/IP не разрешают.
Так что остановлюсь на icp SST-2450.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:40   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
В тех задании заявлен в диспетчерской rs-485, TCP/IP не разрешают.
Так что остановлюсь на icp SST-2450.
Объект РЖД? Там дебилов...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:01   #15
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Объект РЖД? Там дебилов...
Нет, два объекта (септик и диспетчерскую), разделяет узкоколейка. РЖД не разрешила кабели ни над ними, ни под ними кидать.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:15   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Ну и до кучи вот такая штуковина.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:28   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну и до кучи вот такая штуковина.
Анкомы и предлагать не стал. Хотя и WiFi и ZigBee c 485-м подойдут.
Дороговаты стали. Непонятно запрещение TCP.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:16   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Дороговаты стали.
Ну не знаю. Два модема+антенны вместо одного SST-2450 - это дорого?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 00:30   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну не знаю. Два модема+антенны вместо одного SST-2450 - это дорого?
SST-2450 совсем перебор...
Зачем вообще куча бестолковых преобразований за дополнительные деньги. WiFi - и все прелести 2Gi по TCP.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 09:42   #20
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
SST-2450 совсем перебор...
Зачем вообще куча бестолковых преобразований за дополнительные деньги. WiFi - и все прелести 2Gi по TCP.
Требование заказчика - его диспетчерская работает с "внешним миром" только по rs-485.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 10:44   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Требование заказчика - его диспетчерская работает с "внешним миром" только по rs-485.
И при формальном подходе оно невыполнимо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:09   #22
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И при формальном подходе оно невыполнимо.
Почему?
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:19   #23
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Почему?
Потому что удлинитель rs-485 он не "воображаемый кабель" по воздуху бросает, а преобразовывает интерфейс в радио-интерфейс, и это уже не rs-485, это может быть что угодно. С другой стороны другой прибор уже снова преобразует радио обратно в 485. Так что получается, что если вы выносите за помещение радиоудлинитель - получится, типа диспетчерская связана кабелем с внешним миром.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:23   #24
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

С моей стороны я к двери диспетчерской подошел - на ней два проводка rs-485 болтаются. Что я уже к ним подключил - уже мое дело ). Запрет на WiFi и TCP/IP, мне кажется, от РЖД исходит, больно они в этих вопросах мутные.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:47   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)

Цитата:
Сообщение от Unrealee Посмотреть сообщение
Запрет на WiFi и TCP/IP, мне кажется, от РЖД исходит, больно они в этих вопросах мутные.
Уже предполагал выше.
Но это только если их объект.

Ну тогда Анком с ZigВее вполне подойдет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024