|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.01.2016, 14:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропала связь с МС
Здравствуйте!
Имеется SMH-2G и МС 0211 01 1 (подсоединяется напрямую к SMH сзади). Проект загружал, МС настроил, данные были, связь была. После этого приходилось несколько раз отсоединять МС и теперь горит авария "Нет связи с МС". Как плотно не прижимай МС к SMH - нет связи (одной защелки не было). По какой причине может быть отсутствие связи и что можно сделать в данном случае? Были ли подобные случаи? PS: SMH 2G 4221 01 2 (SN:178064), МС 0211 01 1 (сер. ном.:144876) Последний раз редактировалось viy-777, 28.01.2016 в 14:23 |
29.01.2016, 09:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Цитата:
Если второе, то внимательно посмотрите на разъём интерфейсный, вы там ничего не замяли? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2016, 09:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Авария активна. Визуально ничего не замято. Подключил модуль расширения MR - пишет также "Нет связи с MR".
Что можно сделать? Может быть обновить ядро SMH? Обновил ядро SMH (скачал свежее с сайта SMH2G-42x1-01-2-ver285.sim). Загрузил программу: не видит ни МС, ни MR. В SMLogix в системных переменных Alarm МС и MR активны биты 1 ("Нет связи"). Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2016 в 09:58 |
01.02.2016, 09:50 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
так надо подтвердить и сбросить
|
01.02.2016, 09:58 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
После подключения модуля нужно выключить питание на несколько секунд.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 10:18 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
|
01.02.2016, 10:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
|
01.02.2016, 10:34 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Вы подключали МС без выключения питания?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 10:46 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Подключал МС без питания.
Но, как я писал выше, интересно, что SMH2G не видит также модуль расширения MR800 (подключил для эксперимента). Т.е. как я понимаю дело не в соединениях. |
01.02.2016, 11:12 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Создайте новый проект, в котором укажите только модуль MR и подключите его. Связи нет? Какова индикация на модуле?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 11:18 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Делал новые проекты:
1. чистый с одним модулем MR - системная авария "нет связи" (мигает красный светодиод), online просмотр: активный 1 бит сист. переменной alarm, значение выхода не уходят на MR 2. чистый с одним модулем МС - системная авария "нет связи" (мигает красный светодиод), online просмотр: активный 1 бит сист. переменной alarm, значение выхода не уходят на МС |
01.02.2016, 11:28 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Фото при загрузке чистой программы с MR.
|
01.02.2016, 11:36 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
За фото - спасибо! Кабель должен быть подключен в левый разъём модуля.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 13:16 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
кстати да, на корпус бы какую-нить надпись на эту тему неплохо бы нанести..
|
01.02.2016, 13:26 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Да, действительно, надо было использовать левый слот! Связь между SMH и MR появилась.
Сняли корпуса с SMH и МС - визуально микросхемы целые. Подключили их без корпусов - та же картина ("Нет связи"). P.S.: могу сфотографировать платы покрупнее Последний раз редактировалось viy-777, 01.02.2016 в 13:40 |
01.02.2016, 13:40 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Цитата:
Надписи в глубине на нашем технологическом оборудовании не сделать, а снаружи на "лице" негде. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2016, 13:42 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Какое напряжение на клеммах Vout+ и Vout- модуля МС, когда он подключен к контроллеру и включено питание?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 13:59 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
|
01.02.2016, 14:51 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Значит питание на модуль приходит. Эту парочку в ремонт нужно, на диагностику. Дальше по картинкам гадать некуда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2016, 18:18 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Цитата:
-> -> кактотак. например |
|
02.02.2016, 11:22 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Стрелочки требуют наличие воображения. А у кого есть воображение и без стрелочек справляются.
Тут же, как и "Осторожно, горячо!" на кофейном стаканчике. Либо писать максимально доходчиво для тех, кто совсем дерево, либо не писать вообще. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |