Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.10.2022, 15:16   #1
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Unknown error - 0 (нет проблемы)

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста подключил к контроллеру SMH4 блок FMR1021. На FMR подключил два аналоговых входа и один релейный выход. Подсоединил через COM порт, и при загрузке любого проекта выдает ошибку "Unknown error - 0". Пробовал уже FMR обновлять, и порт ставил 0, и стоп биты менял. Делал всё что вычитал на этом форуме, не помогает. Подскажите пожалуйста что делать, первый раз занялся контроллерами.
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 15:20   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Где вы видите эту ошибку, что куда загружаете? Можно прикрепить файлы и видео ваших попыток и проблем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 15:27   #3
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Подключил реле 24VDC на 5 релейный выход, а после реле в цепи пускатель. Просто пробовал играться с программой. При чем уже подключал до этого два аналоговых входа и все параметры хорошо контролировались, всё срабатывало.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 18:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 15:54   #4
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Если необходимо что ещё скинуть только скажите
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:14   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Вы используете актуальные версии SMlogix и FMRConfigurator? Вы отформатировали контроллер из актуальной версии лоджика и обновили ПО модуля из фмрконфигуратора, прежде чем приступать к работе?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:17   #6
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Версия SMLogix 3.34.0178, версия FMR 4.1.0.007. Да форматировал FMR, обновлял ПО всё как вычитал тут уже. Питание, сброс 5 секунд, режим программирования и тд.


Добавлено через 34 секунды


SMH в заводские сбрасывал
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:19   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Когда именно возникает ошибка? Как мне ее повторить? В 180 версии лоджика ошибка повторяется?

Контроллер нужно именно отформатировать из SMlogix по юсб. Модуль тоже следует обновить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:38   #8
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Только что отформатировал и обновил ПО. Ошибка не пропала. Ошибка возникает при загрузке проекта непосредственно в контроллер. После старта отладки сразу выдает ошибку.

UPD: Т.е. проект ещё на стадии загрузки в контроллер, на самом контроллере Project loading, потом темный экран. На компьютере компоновка, но так и не догружается
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:53   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Тогда прикрепите файл проекта.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:54   #10
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Цитата:
Сообщение от GileRa Посмотреть сообщение
После старта отладки сразу выдает ошибку.
Так вы уверены что у вас проект не загрузился? больше похоже что у вас неправильно настроены параметры для подключения к отладке. А проект загружен.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:54   #11
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Прошу

Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 18:26 Причина: Удалил вложения за ненужностью
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:55   #12
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Уверен что не загрузился
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:58   #13
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Цитата:
Сообщение от GileRa Посмотреть сообщение
Уверен что не загрузился
А как проявляется ваша уверенность? Вернее по каким признакам вы поняли что не загрузилось. Кроме ошибки.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 17:26   #14
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Честно говоря не знаю что произошло но все работает.
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 17:47   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Цитата:
Сообщение от GileRa Посмотреть сообщение
на самом контроллере Project loading, потом темный экран.
Такая надпись (или аналогичная на русском) появляется
только при распаковке уже загруженного файла на контроллере.
А темный экран это уже работа Вашего проекта.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 17:57   #16
GileRa
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Unknown error - 0

Ладно, в любом случае спасибо большое
GileRa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024