Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.09.2018, 12:37   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Побудил меня написать данную статью очередной вопрос на почте технической поддержки.

> Возникла необходимость немного изменить
> конструкторскую программу для SMH4. Хотим в
> расписании задавать производительность вентилятора
> (например вместо уставки влажности). Но у макроса
> закрыт доступ внутрь (чтобы изменить текст на экране).
> Возможно получить не закрытую версию макроса?



Как же правильно задать скорость вентилятора в расписании?

Дело в том, что данный макрос уже умеет задавать скорость вентилятора, для этого есть соответствующее поле:



Кстати, если на этом поле задержать палец, то скорость можно задать процентами

Посмотрим на фотографию макроса:



Несмотря на то, что на него нет прямого описания, мы видим, что данный макрос построен на принципах, принятых в стандартной библиотеке меню.

Также мы видим входы с самоочевидными названиями: уставки влажности, температуры и ограничения минимума и максимума этих уставок.

Теперь смотрим на выходы макроса. Что же мы видим там? А мы видим там некую "Уставку Vent", никуда не подключенную. Если запустить проект в отладку, то можно проследить, что при остановленной установке "Уставка Vent" принимает значение 0, а при запущенной становится равна 100. Т.к. описания нет, то и непонятно, что же это за уставка. Однако к чему можно применить сокращение "Vent"? "Вентиляция", "Вентилятор"? Вроде ничего больше на ум не приходит.

Т.к. полностью название звучит как "Уставка Vent", то принципиально понятно, что это какая-то уставка какого-то непонятного "Vent". Т.к. уставки температуры и влажности уже существуют, то выбор из небольшого оставшегося числа уставок, поддерживаемых Конструктором: СО2, Расхода, Давления, Скорости ступенчатого вентилятора. На название какой из этих уставок больше всего похожа "Уставка Vent"?

Правильно. "Уставка Vent" похожа на "Уставка Вентилятора".

Итак, к этому моменту у нас имеются следующие данные: мы имеем выход уставки вентилятора, имеющий два состояния, 0 и 100.

Заходим внутрь макроса и внимательно его рассматриваем:



Мы видим там выходы уставок: t, Rh и sp. Причём очевидно, что sp как-то связана с "Уставкой Vent". Следовательно, "sp" имеет прямое отношение к вентилятору.

Смотрим дальше и видим следующие сочетания слов, привязанных к "sp":
  • St max
  • St mid
  • St min
  • Sp max
  • Sp min
  • sp1
  • sp2
  • sp3
  • Ступеней SP

Логично предположить, что исходя из слов "Ступеней SP" - всё связанное со словом "SP" - это ступени. Например: sp1, sp2, sp3 - логично предполагаются, что это ступень 1, ступень 2, ступень 3.

Но не будем гадать, выставим на входе "Ступеней SP" какое-то число и посмотрим, что же изменилось в интерфейсе меню. Например, выставим "2":




Что же мы видим? ОГО! Не нужно редактировать надписей внутри макроса. Кстати, а какие именно надписи хочет отредактировать человек, просящий об этом? Влажность-то ничем не подписана - знай себе пользуй для своих дел...

Видим мы, что теперь можно задать не одну, максимальную, а целых три скорости.

Если задержать палец, то можно задать число от 50 до 100.

Опять смотрим на макрос и видим: "SP max" = 100, "SP min" = 50. Ага. Значит это минимум и максимум плавного задания.

Методом исключения понимаем, что три скорости на экране (полосочка напротив значка вентилятора имеет три деления, задать сейчас можно три скорости) соответствуют входам "St max", "St mid", "St min" (maximum, middle, minimum). Но пока непонятно, что означают числа на этих входах.




От этого момента я предлагаю вам самостоятельно закончить расследование. Тому, как его проводить, посвящена вся предыдущая часть текста. Подобным образом можно исследовать работу абсолютно любого компонента любого контроллера любого производителя, не влезая в его внутренности и не пытаясь взорвать себе мозг тем, что внутри компонента наворотил его проектировщик.

А самое главное: если что-то непонятно в работе какой-либо функции, не нужно её пытаться изменять. Всё равно ничего хорошего не выйдет из попыток изменить то, работу чего вы не понимаете предельно ясно Нужно всего лишь спросить те вещи, которые вам непонятны. А если некого спросить - то прежде всего досконально всё исследовать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.09.2018 в 12:48
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:16   #2
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Здравствуйте, посоветуйте решение проблемы с макросом Расписание_SMH4_v1.01.

Мне нужно две скорости вентиляторов, поэтому указал "Ступеней SP"=1. для выбора в расписании остались только вторая и третья скорость.
Задаю в расписании последовательное переключение скоростей, например:
старт на третьей>снижение на вторую>повышение до третьей>снижение на вторую.
Но макрос расписания неверно выдает ступени, соответственно:
4-ая ступень(выход sp=1024)>2-ая ступень(выход sp=512)>3-я ступень(выход sp=768)>4-ая ступень(выход sp=1024).

То есть макрос просто последовательно перебирает ступени без привязки к настроенным скоростям в меню расписание.
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:57   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Конкретно по вашему вопросу - ситуация не повторяется. На выходе "speed" всегда то, что задано для соответствующих ступеней.
Картинки прикладываю. Это для двух ступеней регулирования скорости.

p.s. обратите внимание что когда ступней всего 2 штуки то:
ступеней SP =1, а у макроса Math SP1=50 SP2=100 SP3=100
Изображения
Тип файла: png speed 1.png (29.4 Кбайт, 167 просмотров)
Тип файла: png speed 2.png (29.2 Кбайт, 128 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.01.2019 в 13:48
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 12:17   #4
kuzaleksandr
Member
 
Аватара для kuzaleksandr
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

На всякий случай, выкладываю различные скрины экрана расписания.
Например для инструкции или описания.
Изображения
Тип файла: png Выходные отдельно.png (4.3 Кбайт, 134 просмотров)
Тип файла: png Выходные сгруппированы.png (4.4 Кбайт, 106 просмотров)
Тип файла: png Задание времени.png (14.4 Кбайт, 108 просмотров)
Тип файла: png Задание скорости.png (13.9 Кбайт, 97 просмотров)
Тип файла: png Задание уставки Т.png (15.9 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: png Задано вариант1.png (13.0 Кбайт, 96 просмотров)
Тип файла: png Задано вариант2.png (14.4 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: png Расписание не задано.png (3.6 Кбайт, 73 просмотров)
kuzaleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.08.2019, 13:40   #5
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Добрый день! Очень нужен макрос "Расписание" для реализации нескольких проектов. Нужен именно такой, когда можно задать расписание на каждый день недели. Только лишь не нужно задание скорости вентилятора на расписании. Хочу попробовать сделать свой макрос, но вот очень понравился способ задания времени и задания температуры (ползунок "вверх-вниз" на каждое число, а не просто ввод числа). Могли бы вы привести пример реализации такого ползунка? Или это коммерческая тайна?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 14:51   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый день! Очень нужен макрос "Расписание" для реализации нескольких проектов. Нужен именно такой, когда можно задать расписание на каждый день недели. Только лишь не нужно задание скорости вентилятора на расписании. Хочу попробовать сделать свой макрос, но вот очень понравился способ задания времени и задания температуры (ползунок "вверх-вниз" на каждое число, а не просто ввод числа). Могли бы вы привести пример реализации такого ползунка? Или это коммерческая тайна?
Я не автор макроса, поэтому поделиться ползунком не смогу, но что вам мешает использовать макрос целиком?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 16:46   #7
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не автор макроса, поэтому поделиться ползунком не смогу, но что вам мешает использовать макрос целиком?
Мешает именно задание скорости вентилятора. То есть я хочу использовать расписание для работы системы где есть насосы, но вентиляторов нет. Поэтому это поле не нужно. Если бы вместо него было просто другое поле где можно задать задание - было бы идеально.

Есть ли у вас возможность модифицировать этот Макрос?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 16:54   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Мешает именно задание скорости вентилятора. То есть я хочу использовать расписание для работы системы где есть насосы, но вентиляторов нет. Поэтому это поле не нужно. Если бы вместо него было просто другое поле где можно задать задание - было бы идеально.

Есть ли у вас возможность модифицировать этот Макрос?
А это поле визуально вам мешает? Просто не используйте его.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 16:58   #9
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А это поле визуально вам мешает? Просто не используйте его.
Да именно визуально. Заказчику будет непонятно зачем оно. Плюс ещё будет обычный обслуживающий персонал работать. Поэтому это поле и не нужно.

А так сам по себе этот макрос просто отличный
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 17:21   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Да именно визуально. Заказчику будет непонятно зачем оно. Плюс ещё будет обычный обслуживающий персонал работать. Поэтому это поле и не нужно.

А так сам по себе этот макрос просто отличный
Вообще если внимательно почитать эту тему....Можно поставить SP=0.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 23-08-2019 161937.png (55.1 Кбайт, 122 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 17:23   #11
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вообще если внимательно почитать эту тему....Можно поставить SP=0.
И тогда задание для вентилятора исчезнет с интерфейса?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 17:55   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
И тогда задание для вентилятора исчезнет с интерфейса?
Помимо задания скорости там есть еще стоп/работа системы, это вам тоже не нужно?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 18:31   #13
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Помимо задания скорости там есть еще стоп/работа системы, это вам тоже не нужно?
А это как раз нужно. Запутался чуток
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 18:56   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
А это как раз нужно. Запутался чуток
Ну вот и будет либо стоп, либо лопасти с тремя палочками. У насоса же тоже лопасти есть?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.08.2019, 19:03   #15
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ну вот и будет либо стоп, либо лопасти с тремя палочками. У насоса же тоже лопасти есть?
Все точно! 👍 Спасибо
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 01:35   #16
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Возможно. Вероятно. Может быть. Кто-нибудь соорудил бы свои версии "конструкторов" как цельных программ, так и отдельных макросов, будь описан и опубликован формат файлов psl и msl.
Но это не точно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 04:08   #17
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

В расписании не хватает пункта "карантин"


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 12:41   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
В расписании не хватает пункта "карантин"
Тогда уж режим ЧС.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 15:48   #19
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

1. Как можно адаптировать макрос без использования конструктора. Не совсем понятно входы №меню и адрес. Можно ли его как-то встроить в smart? Хотя бы чтоб кликом по кнопке на главном меню входить и по esc выходить?
2. Раз праздников пока нет и в ближайшем будущем не планируется, можно ли убрать эту кнопку до того момента, когда она будет функциональна. Заказчику и обслуживающему персоналу явно не понравится, что кнопка есть, а пользы от нее нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 17:14   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Как можно адаптировать макрос без использования конструктора. Не совсем понятно входы №меню и адрес.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865



Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Можно ли его как-то встроить в smart? Хотя бы чтоб кликом по кнопке на главном меню входить и по esc выходить?
Да, переходите на пустой экран и по сигналу "Экран активен" выставляете номер меню равным его номеру. По форуму есть десяток тем с уже готовыми алгоритмами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 09:27   #21
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Cпасибо. С 1 вопросом понимание появилось.
А со 2 можно как-то решить?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 10:44   #22
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Макрос Расписание для SMH4 без кнопки праздников
Вложения
Тип файла: zip Расписание (без праздников).zip (709.8 Кбайт, 54 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 30.04.2020, 15:21   #23
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Вопрос к сотрудникам Сегнетикс.
Можно ли вытаскивать из вашего макроса расписания отдельные элементы (например, "барабан") и использовать в своих программах?
Стоит ли ожидать юридические последствия?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 15:46   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вопрос к сотрудникам Сегнетикс.
Можно ли вытаскивать из вашего макроса расписания отдельные элементы (например, "барабан") и использовать в своих программах?
Стоит ли ожидать юридические последствия?
В наших контроллерах можно использовать любые наши наработки.

Барабан не выложен в качестве библиотечного элемента только по одной причине - экран не поддерживает оверлеев и поэтому применение барабана сопряжено с трудностями ручного задания послойности выводимого изображения. Другими словами, применить его также красиво, как в расписании, нужно иметь хороший опыт работы с графикой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 14:48   #25
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Добрый день.
Подскажите момент, разве вход ТАЙМЕР это не сигнал разрешения работы макроса? Вход в 0, макрос работает.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.03.2023 в 11:48 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 18:02   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите момент, разве вход ТАЙМЕР это не сигнал разрешения работы макроса? Вход в 0, макрос работает.
Нет, это не разрешение. Это сервисный сигнал для оптимизации быстродействия старых контроллеров.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 08:28   #27
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

возможно-ли создать макрос расписания для smh-4 (управляет ПВ ). Приток
и вытяжка должны включаться независимо.
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 11:29   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задание скорости вентилятора в расписании SMH4

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
возможно-ли создать макрос расписания для smh-4 (управляет ПВ ). Приток
и вытяжка должны включаться независимо.
Конечно возможно, это же ПЛК высокой мощности. Делайте как вам удобнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024