Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.11.2013, 17:34   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Подскажите пожалуйста как снизить температуру Твытяжки авария после роторного рекуператора , до например -35*С и соответственно Твытяжки норма ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как снизить температуру Твытяжки авария после роторного рекуператора , до например -35*С и соответственно Твытяжки норма ?
Задать уставку "Твыт, норма" равной -33

Аварийная температура будет на пару градусов ниже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:50   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Задать уставку "Твыт, норма" равной -33

Аварийная температура будет на пару градусов ниже.
Программа старой версии. там вроде не получается задать такую низкую температуру.
Объект за городом, по нажимать кнопки и проверить не могу.
Помню, что не получилось.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Программа старой версии. там вроде не получается задать такую низкую температуру.
Объект за городом, по нажимать кнопки и проверить не могу.
Помню, что не получилось.
Значит не снизить. Но можно обмануть, введя коррекцию датчика вытяжки на +35С.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:07   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит не снизить. Но можно обмануть, введя коррекцию датчика вытяжки на +35С.
я так и сделал в свое время (2009 г.), заказчик претензию выдвинул.
Что нужно в программе поменять? Программа сделана конструктором.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
я так и сделал в свое время (2009 г.), заказчик претензию выдвинул.
Что нужно в программе поменять? Программа сделана конструктором.
Т вытяж,авар,oC на макросе рекуператора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:18   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Т вытяжки авария после роторного рекуператора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т вытяж,авар,oC на макросе рекуператора.
Спасибо.
Что то подобное предполагал, хотел удостоверится у специалиста.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024