Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.09.2023, 10:19   #1
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию cMT-SVR-102 проблемы со связью

К cMT-SVR-102 по СОМ3 прикручен Пиксел, по сети прикручен Трим. Мастером выступаетc MT-SVR-102. Все работает, связь есть. Выдергиваешь шнурок от Трим - с ним соответственно связь пропадает, выводится соответствующее сообщение. Вставляешь шнурок обратно - связь восстанавливается. Связь а Пикселем не нарушается. Тут все нормально. Но если выдернуть шнурок из Пикселя, то падает обмен и с Пикселем и с Тримом. Просто в Трим перестают передаваться пакеты. Сообщения об аварии связи с Тримом не выдается. При вставлении шнурка в Пиксель связь ни с Пикселем, ни с Тримом не восстанавливается. Только перезагрузка по питанию. Поведение одинаковое, как в режиме симуляции так и на реальной панели. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:21   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью

Можете нарисовать топологию и приложить проекты контроллером?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 13:02   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью

Да к контроллерам вопросов нет, они отрабатывают как надо. Контроллеры слейвали, панель мастер. Это вопрос к cMT-SVR-102. Думал может кто сталкивался с такой ситуацией и подскажет пути решения.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 14:30   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью

Сам задал вопрос, сам и отвечу. Для снижения трафика данные передаются в упакованном виде. Все считывается/записывается за 1 запрос. Считывание/запись и упаковка/распаковка происходит через макрос. Функции SetData и GetData при потери связи прерывают работу макроса. Нужно применять SetDataЕх и GetDataЕх. Может кому пригодится.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.09.2023, 16:16   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Для снижения трафика данные передаются в упакованном виде. Все считывается/записывается за 1 запрос. Считывание/запись и упаковка/распаковка происходит через макрос. Функции SetData и GetData при потери связи прерывают работу макроса. Нужно применять SetDataЕх и GetDataЕх. Может кому пригодится.
речь же про винтек, я правильно понимаю?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 16:29   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью

Про него!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024