По умолчанию Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)

Добрый день. На объекте возникла следующая проблема, контроллер SMH4 (s/n 607088) в комплекте с MC0201010 (s/n 610740) не хотят работать с датчиками давления 4-20мА (по крайней мере на входах AI4-AI7). Из 4-х датчиков только один вход выдает показания отличные от нуля, но не соответствующие действительности. Хорошо в заначке был SMH2G. Подключив его к модулю МС, изменив тип контроллера в лоджике ,прошиваю и все датчики прекрасно видятся. Но заказчик хочет SMH4 и при этом тратиться больше не хочет. Вот и хочется понять, как решить проблему с входами.
P.s. Подобной проблемы на форуме не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg 1602497201328-1.jpg (392.9 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 1602497209198-1.jpg (335.9 Кбайт, 57 просмотров)
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 15:43   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Форматировали контроллер по юсб из последней версии лоджика?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:00   #3
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Форматировал из версии 3.32.0116


Добавлено через 3 минуты


Вспомнил, с полгода назад такая же проблема была на другом объекте, но там не стал разбираться, благо была возможность пересадить датчики на FMR.
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:06   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Прикрепите ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 16:12   #5
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Отправил на почту техподдержки
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 18:14   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Цитата:
Сообщение от Aleks-8107 Посмотреть сообщение
Отправил на почту техподдержки
Проверил ваш проект, контроллер форматирован из 3.32.116. серийный номер тоже выше 600000, МС только древнее по номеру. Все входы работают, в проекте ничего не менял.

Вы и форматируете, и работаете из 3.32. Проверяли, откинув все от МС, оставив только один датчик, подключая его ко всем аналоговым входам поочереди?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 18:25   #7
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Проверял только подключая к входам AI4-AI7. Откидывал все датчики по одному цеплял, только на AI6 были показания, остальные не реагировали.С AI0-AI3 не экспериментировал. Но еще раз повторюсь, подцепив контроллер SMH2G с тем же проектом к МС , все заработало.


Добавлено через 4 минуты


Только входа от SMH4 не перекидывал. SMH2G только с питанием был, без входов,и питание от другого блока питания.
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 17:06   #8
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.

Сегодня получилось по работать на объекте и поэкспериментировать. Входа AI0-AI3 нормально работают и видят датчики. Снова подключил SMH2G, вместо SMH4(от того же питания), все аналоговые входа видят сигнал 4-20 мА. Пересадил датчики давления на AI0-AI3 и оставил работать так. Надеюсь не отвалятся.
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 11:29   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)

Напишите версии ПО контроллера ( в системном меню - программы), вытащите на поляну блок MC link, что он покажет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 17:54   #10
Aleks-8107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)

Добрый день. Только сегодня получилось попасть к контроллеру.
Изображения
Тип файла: jpg 1603891614061-1.jpg (258.1 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 1603891623154-1.jpg (222.7 Кбайт, 25 просмотров)
Aleks-8107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 10:36   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Aleks-8107 Посмотреть сообщение
Добрый день. Только сегодня получилось попасть к контроллеру.
Проблема сохраняется?

Сможете подключиться к контроллеру по sftp и передать мне папку projects?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024