Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.03.2020, 12:44   #1
1Gandalf1
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 + Mikrotik

Добрый день, коллеги!

Столкнулись со следующей бедой, используем на объектах удаленный доступ через связку роутер + VPN. Для этого используем роутеры с GSM-каналом Mikrotik, Teleofis и Robustel. Роутер выходит в интернет и устанавливает VPN-соединение с нашим сервером. Далее мы по Modbus-TCP вытаскиваем данные на облачную скаду.

Необходимо по такой же схеме подключить и SMH4. Но вот беда, как только мы подключаем его к роутеру, подключение по VPN отваливается. Причем как на Mikrotik, так и на Teleofis. Сначала грешили на роутеры, подключаем по такой же схеме ПЛК другого производителя и все исправно работает.

Проект в SMH4 стирали, ставили пуской с парой выходов. Не помогло. Обновляли ядро. Не помогло.

Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, может есть решение?
1Gandalf1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 14:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Цитата:
Сообщение от 1Gandalf1 Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!

Столкнулись со следующей бедой, используем на объектах удаленный доступ через связку роутер + VPN. Для этого используем роутеры с GSM-каналом Mikrotik, Teleofis и Robustel. Роутер выходит в интернет и устанавливает VPN-соединение с нашим сервером. Далее мы по Modbus-TCP вытаскиваем данные на облачную скаду.

Необходимо по такой же схеме подключить и SMH4. Но вот беда, как только мы подключаем его к роутеру, подключение по VPN отваливается. Причем как на Mikrotik, так и на Teleofis. Сначала грешили на роутеры, подключаем по такой же схеме ПЛК другого производителя и все исправно работает.

Проект в SMH4 стирали, ставили пуской с парой выходов. Не помогло. Обновляли ядро. Не помогло.

Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, может есть решение?
Сам микротик в логах что пишет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 15:15   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

По симптомам похоже, что IP-адрес роутера и SMH4 совпадают. Проверьте сетевые настройки на контроллере.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 18:23   #4
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

У меня SMH4 прекрасно по DHCP адрес получает. Потом делаю его статиком. Или можно сразу в контроллере прописать все сетевые настройки
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:28   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
У меня SMH4 прекрасно по DHCP адрес получает. Потом делаю его статиком. Или можно сразу в контроллере прописать все сетевые настройки
А что будет, когда аренда кончится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:29   #6
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Обновляется ))))))))
Как правило на маршрутизаторах по умолчанию включен DHCP сервер, он выдает адреса на заданный период. Потом, по истечении периода если снова придет запрос, выдает снова. Во избежании эксцессов рекомендуется делать его статическим в "адресной таблице" роутера. То есть устройству с определенным МАС адресом всегда присваивается один и тот же IP адрес, и этот адрес больше никому не выдается.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 11:07   #7
1Gandalf1
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сам микротик в логах что пишет?
Сегодня сняли логи с Микротика и Телеофисa.
Прикладываю скрины. Логи разделены по принципу
ДО - роутер Mikrotik находится в сети, ПЛК не подключен.
ПОСЛЕ - ПЛК был подключен, сеть потерялась, ПЛК был отключен, роутер вновь подлключился к сети.

ДО2 и ПОСЛЕ2 - все тоже самое для Teleofis.

P.S. Пробовали прокидывать VPN как по L2TP, так и по PPTP. Результат один.

Цитата:
По симптомам похоже, что IP-адрес роутера и SMH4 совпадают. Проверьте сетевые настройки на контроллере.
Исключено. У роутера 10.0.1.9, на ПЛК выдается 10.0.1.11. Пробовали на ПЛК как DHCP настраивать, так и статически прописывали. Разницы нет.

С ПЛК Berghof при всех прочих равных все работает стабильно.
Изображения
Тип файла: jpg До.JPG (245.8 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: jpg После.JPG (270.4 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg До 2.JPG (292.0 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg После 2.JPG (274.1 Кбайт, 25 просмотров)
1Gandalf1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 12:26   #8
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Недостаточно информации, что бы понять, в чем причина. Должен посмотреть специалист с удаленным доступом к оборудованию или на месте.

Лично я могу посмотреть, но у меня есть, чем заняться

Как отметили выше, на исправном и правильно сконфигурированном роутере и контроллере все должно работать, контроллер SMH4 среди других в плане подключения ничем не выделяется.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 12:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Цитата:
Сообщение от 1Gandalf1 Посмотреть сообщение
Сегодня сняли логи с Микротика и Телеофисa.
Прикладываю скрины. Логи разделены по принципу
ДО - роутер Mikrotik находится в сети, ПЛК не подключен.
ПОСЛЕ - ПЛК был подключен, сеть потерялась, ПЛК был отключен, роутер вновь подлключился к сети.

ДО2 и ПОСЛЕ2 - все тоже самое для Teleofis.
Что-то они все как-то странно выглядят. Что он там разрезолвить не может? Откуда остальные ошибки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 10:22   #10
1Gandalf1
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + Mikrotik

Оборудование пока будет занято в течение пары недель, ничего временно проверить не получится. Вопрос не закрываю, так как проблема актуальна.

P.S. Для эксперимента взяли 2Gi, накидали тестовый проект. Роутер отвалился от сети, как и в случае с SMH4.
1Gandalf1 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024