Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.01.2017, 20:08   #1
kipia
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Выключение бойлера.

Здравствуйте.Если можете подскажите мне новичку как справиться с такой задачкой!
Есть большой бойлер на 10 кубов, есть насос и пневмо клапан подачи пара через теплообменник.
Задача заключается в том, что бы после выхода температуры на заданую из меню уставки ,виключался насос и пневмо клапан нагрева,и больше не включались до следующего включения цыкла тумблером, даже если температура упадет ниже заданой уставки.
В данный момент после включения цикла тумблером вода нагревается выключается ,и постоянно то включается цикл то выключается пока не выключишь тумблер.
kipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выключение бойлера.

Цитата:
Сообщение от kipia Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Если можете подскажите мне новичку как справиться с такой задачкой!
Есть большой бойлер на 10 кубов, есть насос и пневмо клапан подачи пара через теплообменник.
Задача заключается в том, что бы после выхода температуры на заданую из меню уставки ,виключался насос и пневмо клапан нагрева,и больше не включались до следующего включения цыкла тумблером, даже если температура упадет ниже заданой уставки.
В данный момент после включения цикла тумблером вода нагревается выключается ,и постоянно то включается цикл то выключается пока не выключишь тумблер.
Примените блок с названием RS. Тумблером через Raise его включайте, а компаратором по уставке (он у вас уже есть) отключайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:22   #3
kipia
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выключение бойлера.

Большое спасибо все работает!
kipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 16:36   #4
kipia
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию мерцание символов на экране 2010

Подскажите,как сделать мерцание определённых чисел на экране Segneics 2010, во время работы определенного цикла ?
kipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 16:53   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: мерцание символов на экране 2010

Цитата:
Сообщение от kipia Посмотреть сообщение
Подскажите,как сделать мерцание определённых чисел на экране Segneics 2010, во время работы определенного цикла ?
Мигание или мерцание?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 11:38   #6
kipia
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выключение бойлера.

мигание
kipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 11:45   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выключение бойлера.

Цитата:
Сообщение от kipia Посмотреть сообщение
мигание
В справке на блоки SCREEN() есть пример.

Ставите блок на поляну, нажимаете правую кнопку мыши на нём и выпавшем меню выбираете "Справка".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024