24.12.2007, 12:39 | #211 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Такое может наблюдаться, если вы параллельно используете какое-либо "тяжёлое" приложение, потребляющее немалую производительность.
Либо, как вариант, попробуйте соединить корпус компьютера с клеммой "Е" контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.12.2007, 16:55 | #212 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Мониторинг
Поясните плз. фразу в документе "Расширение контроллеров SMH2010". "Сеть может быть многоранговой, расширение возможно в
пределах одного щита управления, причем одно устройство должно быть мастером; в сети из нескольких таких щитов это устройство будетслэйвом;". Вопрос: Как организовать сеть мониторинг, чтобы для ПК это устройство было слейвом, а для модулей расширения мастером? |
24.12.2007, 17:48 | #213 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
У SMH два последовательных порта. Он может работать по одному как мастер, а по другому как слэйв.
|
25.12.2007, 16:39 | #214 |
Новичок
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
На компьютере приложения бывают, а вот ноутбук обычно включаю как раз только для загрузки программы в контроллер, а на нем как раз это часто и происходит. Как вариант с клемой попробую, спасибо.
|
25.12.2007, 17:07 | #215 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Мониторинг
Возможен ли ввод аналогового сигнала по 4-х проводной схеме? Если да хотелось бы получить схематику на ввод аналогового сигнала, для правильного подключения датчика.
|
26.12.2007, 17:13 | #216 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
Дифференциальное включение используется для стоомных и пятидесятиомных датчиков. Схема включения дана в Руководстве Пользователя.
Тысячеомные датчики по четырёхпроводной схеме подключить невозможно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.01.2008, 14:31 | #217 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
купил я таки себе пиксель - а чего батарейку-то зажали? хоть картинку покажите или ссылку на неё/аналоги... блин.
|
09.01.2008, 14:55 | #218 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
Да, кстати, батарейка от SMH подойдет? расположение контактов в разъеме совпадает?
PS: конструкция Пикселя меня удивила, в частности, полное отсутствие винтов и шурупов и использование двух мег. |
09.01.2008, 21:08 | #219 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
Цитата:
|
|
10.01.2008, 11:52 | #220 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг
Литиевый элемент LS14250 с напаянными проводками. Разъёмы не совпадают,т.к. в Пикселе не хватает места на такой же разъём, как и в SMH.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2008, 11:53 | #221 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Корпус Пикселя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.01.2008, 13:55 | #222 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Корпус Пикселя
с точки зрения производства определенно достоинство
Вообще, я понимаю что Пиксель это новое изделие, поэтому не буду особо придираться Просто в нем много интересных технических решений |
10.01.2008, 14:35 | #223 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Корпус Пикселя
Скажу более: особо уделили внимание, чтобы корпус не скрипел и не хлябал под нагрузкой. И собирался чётко. Всю плешь производителю штампов проели
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2008, 19:28 | #224 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Рязань
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
Такова жизнь приходится работать на ноутбуке. В качестве конвертера используется какой-то Gembird (шнурок с бобышкой посередине) - покупать не советую - гадость. Успешная загрузка - 1 из 3х. При этом приходится использовать разные USB (благо их 4), иначе ненаходит контроллер. Также не работает тестирование (нет связи...) Может что-нибудь посоветуете? |
|
11.01.2008, 00:21 | #225 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
по сути: в мануале "советуют" I7520 от ICP (около 70-80$), его и берите, у меня такой - ноу проблем ! Последний раз редактировалось vladun, 11.01.2008 в 00:23 |
|
11.01.2008, 09:32 | #226 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
|
|
11.01.2008, 13:12 | #227 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Нигде в мануале не нашел как заливается программа в Pixel. Через 485 интерфейс? Преобразователь 232/485 нужен?
|
11.01.2008, 13:47 | #228 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Через 485 интерфейс с помощью SMLogix. В описании действительно не описан процесс загрузки, это наша недоработка, описание будет исправлено. Пока можете воспользоваться описанием на SMH2010, по части загрузки программы разницы почти нет.
Если у вас в компьютере RS232, то преобразователь нужен. Если у вас в компьютере только USB, то преобразователь нужен не RS232<->RS485, а USB<->RS485. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2008, 08:12 | #229 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Я правильно понимаю, что при обмене данными через Ethernet по Modbus-TCP Pixel может быть мастером и слэйвом одновременно?
|
21.01.2008, 10:57 | #230 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Modbus-TCP - только слейв. Но никто не отменяет работу по RS485 как мастера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.01.2008, 14:17 | #231 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
|
|
21.01.2008, 18:15 | #232 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Работает, но это "недокументированная возможность"
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.01.2008, 19:05 | #233 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Цитата:
Было бы весьма удобно, если бы можно было совместить мастера со слэйвом, мастер мог бы собирать данные со слэейвов, а с него - SCADA. Надо мне еще стандарт почитать, допустимо ли это. |
|
22.01.2008, 00:58 | #234 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
ага и быстренько нас известить о прочитанном, заранее благодарны
|
22.01.2008, 10:30 | #235 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Стандарту пофиг. Эзернет сам по себе это позволяет.
Что касается Пикселя - там всего один IP-стек, поэтому только одно направление и всё вытекающее, типа невозможность одновременного опроса несколькими мастерами и т.д. Насчёт документированности: прошляпили, но уже всё равно, т.к. ядро с полноценно проверенным/отлаженным "мастером" Modbus-TCP будет со дня на день, а заменить его в Пикселе не в пример проще, чем в SMH... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.01.2008, 15:14 | #236 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Тоесть пикселя нельзя будт опрашивать одновременно несклькими мастерами? А зачем тогда пистаь это в инструкции как приемущетсво modbusTCP?
|
22.01.2008, 15:40 | #237 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
в инструкции все верно написано: несколько мастеров в сети, опрос только одним мастером одновременно.
|
28.01.2008, 17:50 | #238 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Арсений, а контакты 2,4, Е и 22 между собой замкнуты на плате ? Я их звоню - звонятся ? Зачем, тогда указывать в мануале "аналоговая земля" и "системная земля" ? В старом мануале (RP02) - они одинаково зовуться. Странно.
|
29.01.2008, 10:23 | #239 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel - что это?
Да, замкнуты.
Зачем? Потому, что так правильно и для этого так всё разрабатывалось. Попробуйте подключить датчик температуры к клемме 22 вместо 2 или 4. Одновременно закоммутируйте нагрузку ватт 10 любым дискретным выходом. Вопросы сразу отпадут А если этой нагрузкой ещё и пощёлкать... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.02.2008, 12:30 | #240 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Меня инетересует такой вопрос. Сколько памяти в контроллере SMH (реально) отведено под пользовательсике программы? На сайте написнао 128 кбайт. Засмоневался, когда почитал информацию по дриугим контроллерам (типа Direct Logic). ДЛя них - для контроллера с возмоночстью обрабатывания до 8000 сигналов - 30 кбайт слов для программ. А у вас 128 кбайт?
|