Стоял контроллер на объекте 4 года, начались проблемы с аналоговыми входами. Даже при отсоединенных датчиках pt1000 и 0-10В контроллер показывает +40,1 градусов, 43,5% влажности, тоесть не уходит как обычно в -60 а есть какие либо показания.
Может ли помочь обновление ядра? Стоит ли этим заморачиваться?
sn 236379
нет ли ещё гарантии?
И при загрузке программы один раз стопорится на load programm и пишет ошибка программы. Со второго раза прошивается. А потом опять ошибка и опять норм

Последний раз редактировалось JohnV, 13.09.2017 в 10:24
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 11:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Стоял контроллер на объекте 4 года, начались проблемы с аналоговыми входами. Даже при отсоединенных датчиках pt1000 и 0-10В контроллер показывает +40,1 градусов, 43,5% влажности, тоесть не уходит как обычно в -60 а есть какие либо показания.
Если замкнуть входы на GND, показания падают? При подключенных датчиках показания соответствуют реальности?



Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Может ли помочь обновление ядра?
Нет.



Стоит ли этим заморачиваться? [/QUOTE]

Нет.



Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
нет ли ещё гарантии?
Нет.



Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
И при загрузке программы один раз стопорится на load programm и пишет ошибка программы. Со второго раза прошивается. А потом опять ошибка и опять норм
Не показатель. Это совсем другая проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:30   #3
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

при подсоединении земли на ain`ы на ноль падает только ain3 и ain4. Но при подключении датчика pt1000 на ain3 ничего не меняется, показания в лоджике те же остаются.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
при подсоединении земли на ain`ы на ноль падает только ain3 и ain4. Но при подключении датчика pt1000 на ain3 ничего не меняется, показания в лоджике те же остаются.
Те входы, которые не падают - мертвы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:42   #5
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Те входы, которые не падают - мертвы.
А почему ain3 который падает но не реагирует на подключение датчика?
мож какой элемент на плате проверить заменить?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А почему ain3 который падает но не реагирует на подключение датчика?
мож какой элемент на плате проверить заменить?
Может и все мертвы. Просто те, которые не падают, мертвы 100%.

В ремонт, без вариантов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:58   #7
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может и все мертвы. Просто те, которые не падают, мертвы 100%.

В ремонт, без вариантов.
к вам на ремонт отправить ? какая стоимость диагностики или какой порядок/оплата. ?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 15:02   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Напишите письмо на почту sales (собака) segnetics . com , менеджеры согласуют с вами формальности данной процедуры.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:35   #9
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

попробую сам заменить atmega128 может поможет. всё остальное вроде целое. какую прошивку с файл сервера для smh2010 1221-01-05 брать? а то их там много..
п.с. эту я так понял? xxx1-01-x.a90
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:44   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
попробую сам заменить atmega128 может поможет. всё остальное вроде целое. какую прошивку с файл сервера для smh2010 1221-01-05 брать? а то их там много..
п.с. эту я так понял? xxx1-01-x.a90
Эту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:14   #11
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

А такой вопрос. Программа созданная в лоджике записывается в eeprom память или какую то еще ?
При использовании программатора если я сотру eeprom то что будет?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 10:11   #12
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А такой вопрос. Программа созданная в лоджике записывается в eeprom память или какую то еще ?
При использовании программатора если я сотру eeprom то что будет?
Замена атмега128 не помогла.
Я не нахожу по принципиальной схеме диоды на ain они есть на плате?))
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:10   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Программа, созданная в лоджике записывается во flash память. в еепром слишком мало места, это только для хранения каких-нибудь конкретных величин, а не всего алгоритма.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:00   #14
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

не могу сообразить. Есть 2 контроллера, на обоих перепаял атмеги, теперь на одном при подключении датчика температура температура 41-42градуса вместо реальных 23, и при отсоединении датчика температура не падает либо падает но очень медленно и судя по лоджику ему кажется что на входе ещё что то висит. При подаче на входы gnd значение опускается да 0 а потом когда gnd убираю опять появляется и растет.
На втором контроллере практически тоже самое, температура пишет 38-39 градусов при реальных 23, и один вход так же медленно уходит показания.
не могу найти диоды по схеме, они есть реально на плате? резисторов некоторых тоже нет по схеме, но там пустые места, а под диоды не вижу_

Последний раз редактировалось JohnV, 14.09.2017 в 15:28
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:53   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
не могу найти диоды по схеме, они есть реально на плате? резисторов некоторых тоже нет по схеме, но там пустые места, а под диоды не вижу_
На шелкографии это VD15.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 09:57   #16
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На шелкографии это VD15.
а изза чего показания датчика отличаются от реального? показывает 35град вместо реальных 23? на всех входах.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:08   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
а изза чего показания датчика отличаются от реального? показывает 35град вместо реальных 23? на всех входах.
Из-за каких-то проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 10:17   #18
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Из-за каких-то проблем.
чё то раньше не обращал внимание. А сейчас взял со стенда трётий уже по счету контроллер полностью рабочий. Зашил программу с 4мядатчиками темпер, наруж, канал, обр, помещ. Подключил только один датчик помещ. И что я вижу, что на других аналоговых входах значение постепенно растёт, и доходит уже до плюсовых значений. Так и должно быть ?
При первом включении без датчиков на входах были значения 300-400. При подключении датчика начался рост значений на всех входах. Контроллер стоял на стенде неск лет без питания. Тоесть он можно сказать не работал вообще.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:02   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Так и должно быть. Ведь датчики не подключены. Поэтому получается, что вход "висит в воздухе" и постепенно собирает какие-то заряды. Либо вы подключаете датчик и работаете, либо вы не выносите вход на поляну (если датчика нет).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:57   #20
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Ведь датчики не подключены. Поэтому получается, что вход "висит в воздухе" и постепенно собирает какие-то заряды. Либо вы подключаете датчик и работаете, либо вы не выносите вход на поляну (если датчика нет).
Хорошо, а такая ситуация: на объекте стоит 2 датчика это Тобр и Тканала.
Вдруг Тобр рвётся и уходит в аварию. Поначалу всё будет хорошо, а затем начнётся подъём на входе и ошибка неожиданно пропадёт ведь показания практически пришли в норму)) приходит слесарёнок смотрит датчик что то показывает. сбрасывает аварию и запускает в минус 35 установку. Термостат по случаю тоже не настроен и в итоге всё разморозка.
Или я что то преувеличиваю?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:07   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Хорошо, а такая ситуация: на объекте стоит 2 датчика это Тобр и Тканала.
Вдруг Тобр рвётся и уходит в аварию. Поначалу всё будет хорошо
...
Или я что то преувеличиваю?
В Вашем эксперименте однако источник тока не подключен. В нормальном варианте ошибку получите сразу.

Кстати, в аналоговых мультиплексорах неиспользуемые входы старались закорачивать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:09   #22
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В Вашем эксперименте однако источник тока не подключен. В нормальном варианте ошибку получите сразу.
подключен источник тока. Ошибку то я получу при отключении датчика, но потом, судя по тестам , на входе вырастит значение и опять будут какие то показания
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:16   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Тогда должно получаться максимальное напряжение на входе.
Входное сопротивление больше чем у датчика.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:16   #24
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

И ещё такой вопрос:
согласно инструкции: Калибровка производится после прошивки нового ядра.
Внимание! Прошивку ядра не путать с загрузкой проекта!
§ Шаг 1: Активируйте в инструментальной программе функцию калибровки. Инструкция по ее активизации прикладывается к файлу ядра.

Где получить эту программу? В файл сервере не нашел
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 13:08   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
И ещё такой вопрос:
согласно инструкции: Калибровка производится после прошивки нового ядра.
Внимание! Прошивку ядра не путать с загрузкой проекта!
§ Шаг 1: Активируйте в инструментальной программе функцию калибровки. Инструкция по ее активизации прикладывается к файлу ядра.

Где получить эту программу? В файл сервере не нашел
Эта инструкция актуальна для 2005-08 годов, когда калибровка выполнялась вручную. Сейчас калибровка полностью автоматизирована.

В вашем случае вход коррекции в стандартных макросах имеет аналогичную функциональность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 13:31   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
подключен источник тока. Ошибку то я получу при отключении датчика, но потом, судя по тестам , на входе вырастит значение и опять будут какие то показания
1) Подключенный источник тока всегда будет держать вход в максимуме

2) Подключенный кабель наловит помех так быстро, что значение на входе за секунды уйдёт в максимум или минимум

А просто на не подключенном никуда входе напряжение да, меняется медленно. Но это уже не "обрыв датчика", это диверсия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:13   #27
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Подключенный источник тока всегда будет держать вход в максимуме

2) Подключенный кабель наловит помех так быстро, что значение на входе за секунды уйдёт в максимум или минимум

А просто на не подключенном никуда входе напряжение да, меняется медленно. Но это уже не "обрыв датчика", это диверсия.
ок хорошо спасиб, что то да я забыл что токовый cur идёт перемычкой возле контроллера или в щите, а я его на стенде к датчику провёл и поэтому смутило)
А если на полностью рабочем контроллере обновить ядро, показания датчиков нужно будет как то калибровать или корректировать потом?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:28   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А если на полностью рабочем контроллере обновить ядро, показания датчиков нужно будет как то калибровать или корректировать потом?
Эта инструкция актуальна для 2005-08 годов, когда калибровка выполнялась вручную. Сейчас калибровка полностью автоматизирована.

В вашем случае вход коррекции в стандартных макросах имеет аналогичную функциональность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:31   #29
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эта инструкция актуальна для 2005-08 годов, когда калибровка выполнялась вручную. Сейчас калибровка полностью автоматизирована.

В вашем случае вход коррекции в стандартных макросах имеет аналогичную функциональность.
это я читал выше но наверно не понял и до сих пор не пойму. Подключив датчик на новый контроллер и после обновления на нём мною ядра будет ли показание датчика (аналоговый вход) другое?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 15:48   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
это я читал выше но наверно не понял и до сих пор не пойму.
Забудьте о калибровке, пользуйтесь коррекцией показаний в макросе термодатчика.



Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Подключив датчик на новый контроллер и после обновления на нём мною ядра будет ли показание датчика (аналоговый вход) другое?
Если контроллер требовал калибровки, то изменится. Если не требовал, не изменится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024