Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.03.2015, 14:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
можно ли сделать частотомер на SMH2010? (решено)
Можно ли на контроллере SMH2010 сделать частотомер. Частота до 100КГц прямоугольные импульсы амплитудой 5 в?
|
19.03.2015, 15:53 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: можно ли сделать частотомер на SMH2010?
На языке Си я делал до 45 кгц по двум каналам, больше не нужно было. Быстродействия с запасом, позволит ли АЧХ входного тракта - неизвестно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2015, 18:24 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: можно ли сделать частотомер на SMH2010?
А на какие входы подавали частотные сигналы?
|
20.03.2015, 11:09 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: можно ли сделать частотомер на SMH2010?
Дискретные. Конкретно использовал первые два, но все 8 имеют идентичные АЧХ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2015, 10:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: можно ли сделать частотомер на SMH2010?
Спасибо за информацию.
|