есть ли у кого-нить макрос на два входа Т[°C] и Н[%]
и на четыре выхода 1. влагосодержание d[g/kg], 2. энтальпия h[kJ/kg], 3. темп.влажного Twet[°C], 4. точка росы Tdew[*C] или набор линейных выражений для вычисления этой байды уравнения у меня есть, и кроме численных методов ниче в голову не приходит. но засада в том, что риалтайм, фбд и численные методы несовместимы. |
19.03.2012, 20:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.03.2012, 20:09 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
и може я ошибаюсь? както попадался такой набор, для без уравнений, линейный, давно, а може и неправда.. |
|
19.03.2012, 20:12 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Нет конечно, боже упаси. Нужно просто сделать макрос и всё тут. Мечты сбываются (с) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.03.2012, 20:34 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Tp = точка росы, a = 17.27, b = 237,7 °C, Энтальпию тоже I=1.005t+(2500+1.8t)d/1000[kJ/kg] d=0.622*Pn/(P-Pn) парциальное давление Pn = Ps * fi[%] осталось найти давл.насыщения водяного пара Ps(T) = ? кто подскажет? |
|
20.03.2012, 07:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Некоторое время назад стояла подобная задача. С формулами для определения абсолютной влажности заморачиваться не стал. Сделал кусочно-линейную апроксимацию зависимости максимальной абсолютной влажности от температуры по ID-диаграмме и умножал на показания относительной влажности (от датчика) и имел абсолютную влажность с определенной точностью.
|
20.03.2012, 08:20 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Благодарю за подсказку! |
|
21.03.2012, 21:30 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Дополните последнюю формулу парой сообщений выше, можно будет проверить макрос. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2012, 21:49 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
все формулки из http://lord-n.narod.ru/klimat.html#B...Vozduh_OCRdjvu этой книжки конкретно формула (3.12) давления насыщения водяного пара находится на стр.52 остальные формулки оттуда же еще из стандарта АВОК ВлВозд |
|
22.03.2012, 16:46 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2012, 10:09 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
|
|
21.09.2012, 10:22 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Я поискал в интернете, квадратный корень из уравнения по ньютону на атмелке занимает около полусекунды чистого процессорного времени. А у нас и кварц не 16Мгц, а 14.7, да и фоном много чего выполняется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2012, 14:58 | #14 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Есть формула Гоффа-Гретча. Считает влажность по сухому и мокрому термометру. в приложении файл Маткад и макрос.
|
26.10.2012, 18:17 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
http://hurri.kean.edu/~yoh/calculati...ap/satvap.html
эта формула служит для вычисления давления насыщенных паров над водой и льдом. эта величина нужна для определения температур влажного термометра и точки росы, но ею не является. |
30.10.2012, 23:26 | #16 | |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
|
|
05.08.2019, 18:54 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
арм за пару-тройку тиков уже наверное способен справится с такой задачей? |
|
06.08.2019, 01:49 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
А что к ней возвращаться... Я давно сделал себе несколько макросов по данному вопросу. Вам даже вроде скидывал пару-тройку лет назад. Или больше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2022, 19:53 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Может кто поделится макросами? Благодарю заранее. P.S. Есть датчик, который все это считает сам, планирую проверить показания датчика и результаты вычисления макросом. |
|
27.07.2022, 07:06 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
проверял на i-d диаграмме, вроде совпадает https://disk.yandex.ru/d/JvTgu-TEK5neqg |
|
Благодарность от: |
29.07.2022, 17:08 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Есть вопрос про абсолютную влажность. Этот параметр не рассчитывается макросом? По готовности выложу результаты сравнения с другим датчиком. |
|
29.07.2022, 17:17 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
|
|
30.07.2022, 11:38 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
Единицы изменения г/м3 В приложенном архиве небольшой отчет об испытании. Температурный и влажностный диапазон небольшой, но цель была проверить проверить формулы в макросе. Сравнение делал с датчиком 1201-42b6-6000-000 rftf-modbus-bd2. Данные для вычисления (температура и отн. влажность) брал с этого датчика. Выводы: 1. Макрос не вычисляет абсолютную влажность (либо я не разобрался). 2. Есть отличия в энтальпии (думаю, что это не критично) 3. Макрос вполне рабочий, буду использовать. |
|
31.07.2022, 20:20 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
но если сильно надо - макрос вычисляет и плотность тоже. |
|
01.08.2022, 00:26 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
P.S. Благодарю вас за макрос, очень помогли, лень было все это ковырять самому. С вашего позволения доработаю его под свои нужды, а спорить с вами я не имею никакого желания. |
|
01.08.2022, 03:54 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Безразмерная ли гр/кг?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.08.2022, 07:35 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
|
01.08.2022, 12:25 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Каюсь, грешен, выразил свою мысль крайне коряво, не пинайте больно
Попробую еще раз. Величина гр/кг - безразмерная, но она в данном случае имеет физический смысл - в одном кг воздуха находится столько-то гр. воды. И этот параметр называется - влагосодержание. Величина гр/м3 - величина размерная, и в данном случае физический смысл - сколько грамм воды находится в одном м3 воздуха и называется - абсолютная влажность. Объем и вес воздуха связаны его плотностью. 1 м3 воздуха весит 1,2 кг. Если не прав можете |
02.08.2022, 04:42 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Для стандартных условий. Масса 1м3 воздуха зависит от давления, температуры и влажности.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
02.08.2022, 08:11 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Состояние влажного воздуха
Цитата:
плотность для текущих условий макросом вычисляется |
|