При компиляции проекта возникает вот такая ошибка. Проект загружается в контроллер, экраны отсутствуют.
Изображения
Тип файла: png Авария.png (189.2 Кбайт, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2019 в 17:46
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 14:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
При компиляции проекта возникает вот такая ошибка. Проект загружается в контроллер, экраны отсутствуют.
У меня ваш проект прекрасно скомпоновался и загрузился.

Попробуйте переустановить лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:13   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Пробовал переустанавливать лоджик и Адоб Аэро.
Не помогает.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Пробовал переустанавливать лоджик и Адоб Аэро.
Не помогает.
Отключите логи, откройте папку с ними, удалите. Включите обратно.

Затем откройте ваш проект и попробуйте загрузить в контроллер. После ошибки пришлите логи мне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:26   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Эти логи?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2019 в 10:47
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Эти логи?
Да, эти. По ним тоже ничего не ясно. Какую именно версию лоджика вы используете?

Вообще, у вас альфа-версия 3.29, архивы вы не используете и не можете использовать - ваш контроллер это не умеет.

Я не должен говорить этой фразы, но вы буквально сами себя загнали в угол, т.к. используете ту версию лоджика, которая вам ничего, кроме проблем доставить не может, ничего не предложив в замен. На проектах 2G мы её даже не тестировали ни разу.

Сохраните проект в формат версии 3.27, скачивайте нормальный, релизный, лоджик и работайте в нём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2019 в 16:06
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 16:22   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Да вы правы наверное.
Спс.
Наверное я решил, что все новое оно лучше старого... )
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 16:35   #8
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Это какое-то фиаско.
В предыдущей версии лоджика тоже самое.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2019 в 10:47
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 16:41   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Это какое-то фиаско.
В предыдущей версии лоджика тоже самое.
Проект приложите, пожалуйста. Не тот, что раньше, а конвертированный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:26   #10
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Вот.
Вложения
Тип файла: rar ПВ4.2 rev1.rar (310.3 Кбайт, 10 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:32   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Вот.
Думаю, пришла пора разбираться с вашим компьютером и операционной системой.




__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:43   #12
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Думаю, что так и есть. Может подскажете что искать, смотреть?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:45   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Думаю, что так и есть. Может подскажете что искать, смотреть?
Для начала попробовать на другом компьютере, если есть возможность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 21:24   #14
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при компиляции проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Да вы правы наверное.
Спс.
Наверное я решил, что все новое оно лучше старого... )
Лучшее - враг хорошего.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024