Старый 19.01.2023, 16:47   #1
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию интересно

в конструкторе есть только 3 ступени фреонового охладителя а мне нужно 4. я поставил 3 и зашел в прошивку. а там 5 ступеней, указал 4 и всё работает !
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 16:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
в конструкторе есть только 3 ступени фреонового охладителя а мне нужно 4. я поставил 3 и зашел в прошивку. а там 5 ступеней, указал 4 и всё работает !
О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух (c)


PS. Мало ли, вдруг понадобится: https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=10


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 17:14   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух (c)


PS. Мало ли, вдруг понадобится: https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=10
кстати этот макрос у меня работает "задом наперед". Первая ступень ШИМ включается на 1-м выходе а вот вторая, третья, четвертая и т.д. включаются с последней.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 09:27   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Кстати, раз уж разговор зашел про ступени. Я тут на объекте ремонтировал/настраивал установку с электрокалорифером. Две одинаковые ступени, вроде по 12кВт. Система на Pixel, вроде стандартный проект, я слежу за нагревом по процентам через F3. Ступени по схеме 1 и 2, а работают наоборот, сначала 2-я, но это возможно "особенности" изготовителей шкафа. Но. Начинает включаться ШИМ ступень, проценты растут до 100%, при этом вторая, постоянная, ступень не включается на всем диапазоне. Наконец ступень ШИМ добралась до 100%, висит в этом состоянии какое-то время, температура в канале продолжает снижаться, потому что одна ступень не вытягивает и тут вдруг включается постоянная ступень, как говорится ничего не предвещало, а на самом деле-то давно пора. Но почему именно в этот момент? Непонятно. При перегреве, мощность, видимая через F3, снижается со 100% до 50%, в этот момент отключается постоянная ступень и дальнейшее снижение мощности обеспечивается исключительно оставшейся ступенью ШИМ. С этим понятно бы, но почему в 50%? По логике да, две одинаковые ступени, 50% мощности обеспечивает одна, еще столько же вторая. Но это если контроллер знает о мощности ступеней, а он не знает. Получается, что по F3 мы видим не включенную мощность всего калорифера, а только управляющий сигнал одной ступени?
И еще вопрос, заодно, там же на установке кто-то, когда-то прошил несколько контуров регулирования, т.е. кроме калорифера еще есть регулирование вентилятором. Можно это регулирование выключить, без перепрошивки проекта? Чтобы только калорифер остался?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 11:22   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Проект покажете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 11:44   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект покажете?
А это к кому вопрос? Во вложении программа в которой заменен макрос калорифера и 2 ступень это 7-ая ступень из макроса.
Вложения
Тип файла: rar single 22.12.2022 14-29.rar (1.78 Мбайт, 10 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 12:04   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект покажете?
Я не покажу, т.к. "мопед", в смысле проект не мой, он в шкафу уже был.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 12:06   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А это к кому вопрос? Во вложении программа в которой заменен макрос калорифера и 2 ступень это 7-ая ступень из макроса.
Вообще у стармоса попросил). В вашем не очень понял, что не так, поясните?


Добавлено через 23 секунды


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я не покажу, т.к. "мопед", в смысле проект не мой, он в шкафу уже был.
Ну, на нет и суда нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 12:57   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вообще у стармоса попросил). В вашем не очень понял, что не так, поясните?
я же написал. задом наперед работает макрос. должна включаться вторая ступень, а включается 7-ая, потом 6-ая, потом 5-ая, потом 4-ая, потом 3-я. Давно это заметил но как-то не писал потому что работает в принципе то. Просто цеплять надо задом наперед и проверять.
Выход 1 ступени как ШИМ работает корректно.
О заметил, я там задал параметр "настройка" = 6 Это повлияло?
Хотя судя по внутренностям макроса - не должно было.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 14:50   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Подтверждаю. Есть какая-то чехарда с макросом электрокалорифера. Года 4 назад делал приточку с двоичным управлением электрокалорифера (6+6+12) всё работало. Перед новым годом запускал подобную машину, использовал тот-же макрос, в дополнение к конструкторскому. После включения 3й ступени(12квт) и выхода 1й ступени(ТТР 6квт) на 100%, 2я ступень не включается. Т.е работает 1, 1+2, 3, 3+1, тут должно быть 3+2, затем 3+2+1, по факту 3+1 остается. По F3 калорифер 100%


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
И еще вопрос, заодно, там же на установке кто-то, когда-то прошил несколько контуров регулирования, т.е. кроме калорифера еще есть регулирование вентилятором. Можно это регулирование выключить, без перепрошивки проекта? Чтобы только калорифер остался?
Коэффициенты ПИД вентилятора в ноль не сканают?

Последний раз редактировалось coverart, 20.01.2023 в 15:05
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 15:46   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
О заметил, я там задал параметр "настройка" = 6 Это повлияло?
Настройка 6 вроде как не должна влиять. Подождем автора).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 18:50   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Настройка 6 вроде как не должна влиять. Подождем автора).
Что-то автор не торопится отвечать
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 19:23   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Что-то автор не торопится отвечать
Если вопрос о порядке, то макрос собран на основе Dev_15. Все его правила работают и здесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 19:32   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вопрос о порядке, то макрос собран на основе Dev_15. Все его правила работают и здесь.
Ааа, теперь вижу. Внутри макроса электрокалорифера на 15 ступеней макрос DEV15. Поэтому включается сначала ступень с последним номером а потом далее по убыванию. Просто если мы берем макрос калорифера до 5-ти ступеней и меняем его на этот макрос, то "в лоб" перетыкивать ступень номер 2 со стандратного макроса на ступень 2 макроса на 15 ступенй = работать не будет, надо ступень 2 садить на выход с последним номером ступени +1. Т.е. если 6 ступеней то вторая ступень это 7, 3-я - 6, 4-ая - 5 и т.д.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 19:38   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ааа, теперь вижу. Внутри макроса электрокалорифера на 15 ступеней макрос DEV15. Поэтому включается сначала ступень с последним номером а потом далее по убыванию. Просто если мы берем макрос калорифера до 5-ти ступеней и меняем его на этот макрос, то "в лоб" перетыкивать ступень номер 2 со стандратного макроса на ступень 2 макроса на 15 ступенй = работать не будет, надо ступень 2 садить на выход с последним номером ступени +1. Т.е. если 6 ступеней то вторая ступень это 7, 3-я - 6, 4-ая - 5 и т.д.
Расширенный макрос рассчитан на 15 равновесных ступеней. В них нет разницы в порядке включения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 19:45   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расширенный макрос рассчитан на 15 равновесных ступеней. В них нет разницы в порядке включения.
Ну как нет. Включается сначала последняя. И если пересадить "в лоб" - то две ступени вообще не включатся (номер 2 и последняя, так как он не посадит ступень на выход "номер ступени +1"). Ну конечно он подключится тогда в отладке и опытным путем найдет решение вопроса, потратив 10-20-30 минут своего времени (+-).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 08:57   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну как нет. Включается сначала последняя. И если пересадить "в лоб" - то две ступени вообще не включатся (номер 2 и последняя, так как он не посадит ступень на выход "номер ступени +1"). Ну конечно он подключится тогда в отладке и опытным путем найдет решение вопроса, потратив 10-20-30 минут своего времени (+-).
нет разницы не потому что порядок, а потому что нагрузка д.б. одинаковой и не дифференцированной. если требуется дифференциация, определенная последовательность включения, типа как в бегущих огнях, то этот макрос не годится, у него иной функционал.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 09:42   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет разницы не потому что порядок, а потому что нагрузка д.б. одинаковой и не дифференцированной. если требуется дифференциация, определенная последовательность включения, типа как в бегущих огнях, то этот макрос не годится, у него иной функционал.
Это то как раз понятно. Я к тому что описание добавить бы корректное. Что включаться второй будет не ступень номер 2 а ступень - "количество ступеней +1".
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 13:28   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это то как раз понятно. Я к тому что описание добавить бы корректное. Что включаться второй будет не ступень номер 2 а ступень - "количество ступеней +1".
Можете продемонстрировать? Я сейчас перепроверил - задано 6 выходов, 6 и включаются. Что в "0" настройке, что во "2". Седьмая ступень не включается.


PS. Обновил макрос, теперь включает по порядку (хотя там это понятие эфемерно) и дописал описание.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.01.2023 в 13:41
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 14:17   #20
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете продемонстрировать? Я сейчас перепроверил - задано 6 выходов, 6 и включаются. Что в "0" настройке, что во "2". Седьмая ступень не включается.
Посмотрите приложенную программу. ПО факту она корректно работает. Но вторя ступень подклчена на 7-ую, а выход второй ступени никуда не подключен.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 14:40   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: интересно

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Посмотрите приложенную программу. ПО факту она корректно работает. Но вторя ступень подклчена на 7-ую, а выход второй ступени никуда не подключен.
Не, я на макрос смотрел. А уж кто там что куда подключал - это его дело.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024