Здравствуйте. Как подключится к Пикселю 1211 через TCP/IP.
В наличии : 1. Pixel 1211 с установленным модулем PNA-023 2. комп win7 3. Роутер d-link, PS какой надо кабель для соединения контроллера и роутера (прямой или обратный, если правильно понял) |
28.02.2019, 21:13 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Цитата:
__________________ Саня |
|
28.02.2019, 21:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Цитата:
Для соединения любого устройства с роутером/свитчем - ВСЕГДА используется прямой кабель! Кроссоверный кабель применяется только для соединения двух устройств между собой БЕЗ роутера/свитча, напрямую (про хабы и свитчи, не имеющие ни автоопределения типа кабеля, ни специального "кроссоверного" порта - предлагаю забыть за их древностью и практически полным вымиранием). |
|
28.02.2019, 21:41 | #4 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Премного благодарен.
|
02.03.2019, 18:36 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Купил кабель .
Как сконнектиться с компом для отладки программы по tcp ip ? |
02.03.2019, 21:46 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Имеется ввиду связь по rs485 ?
Добавлено через 41 минуту Вах Сконнектился |
02.03.2019, 22:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
ну там же все очевидно..
ставите галки там где надо. программирование 485, отладка - эзернет. тогда в пиксель проект льется по 485му а отладка запускается по эзернету., и все что должно работать по 485му работает. типа пч или еще какая-нито хурма.. но! для таких проектов надо уже брать смш4 или трим5 |
03.03.2019, 19:07 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Модуль pna023 на pxl2511 работает. на pxl1214 sn141356 не работает (индикаторы не горят), так и должно быть или 1214 неисправен ?
|
04.03.2019, 00:14 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Разъём в норме? В самом Пикселе и на модуле.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2019, 00:38 | #11 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Модуль один и тот же.
В неработающем Пикселе разъем на вид нормальный |
04.03.2019, 21:50 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Модуль памяти установлен? Если да, попробуйте вытащить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2019, 11:21 | #13 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
модуль памяти не установлен
Пиксель чисто проверочный, собран из нескольких погорельцев. |
05.03.2019, 20:22 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
А, ну вот и ответ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2021, 22:50 | #15 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
а можно заливать прошивку в пиксель по ТСР IP?
|
17.02.2021, 22:59 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
Нет, не получится.
А вот отладка будет работать. |
17.02.2021, 23:02 | #17 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение Pixel через модуль TCP/IP
|