По умолчанию Чтение и запись ModBus-переменных через RS485 (Modbus RTU)

Здравствуйте, при работе с SMH2010 по ModBus RTU постоянные проблемы с соединением.

Система собрана таким образом:
1. SMH2010
2. Raspberry Pi2 c операционкой Raspbian Jessie
3. В Raspberry USB_to_RS485 переходник(пробовали разные), соединенный с SMH2010

На Node написан тестовый скрипт, использующий Serialport, но невозможно работать, т.к. постоянные проблемы с соединением, один раз из 10 коннектится, затем ошибка соединения или некорректные данные в ответ, которые не разобрать.

Аналогичная проблема с коннектом на SMH2Gi и Pixel.

Есть ли решение у этой проблемы? Сталкивался ли кто-то с таким? Если да, то может знаете ссылки на рабочие библиотеки или скрипты Node.
adal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 09:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение и запись ModBus-переменных через RS485 (Modbus RTU)

Цитата:
Сообщение от adal Посмотреть сообщение
Здравствуйте, при работе с SMH2010 по ModBus RTU постоянные проблемы с соединением.

Система собрана таким образом:
1. SMH2010
2. Raspberry Pi2 c операционкой Raspbian Jessie
3. В Raspberry USB_to_RS485 переходник(пробовали разные), соединенный с SMH2010

На Node написан тестовый скрипт, использующий Serialport, но невозможно работать, т.к. постоянные проблемы с соединением, один раз из 10 коннектится, затем ошибка соединения или некорректные данные в ответ, которые не разобрать.

Аналогичная проблема с коннектом на SMH2Gi и Pixel.

Есть ли решение у этой проблемы? Сталкивался ли кто-то с таким? Если да, то может знаете ссылки на рабочие библиотеки или скрипты Node.

Ответственно заявляю, что проблема не в SMH2010, а в вашем переходнике. Или драйверах к нему, т.к. рапсберри не настолько быстрый девайс, чтобы обеспечить рилтайм через три уровня преобразования.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:41   #3
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение и запись ModBus-переменных через RS485 (Modbus RTU)

Цитата:
Сообщение от adal Посмотреть сообщение
Здравствуйте, при работе с SMH2010 по ModBus RTU постоянные проблемы с соединением.

Система собрана таким образом:
1. SMH2010
2. Raspberry Pi2 c операционкой Raspbian Jessie
3. В Raspberry USB_to_RS485 переходник(пробовали разные), соединенный с SMH2010

На Node написан тестовый скрипт, использующий Serialport, но невозможно работать, т.к. постоянные проблемы с соединением, один раз из 10 коннектится, затем ошибка соединения или некорректные данные в ответ, которые не разобрать.

Аналогичная проблема с коннектом на SMH2Gi и Pixel.

Есть ли решение у этой проблемы? Сталкивался ли кто-то с таким? Если да, то может знаете ссылки на рабочие библиотеки или скрипты Node.
Попробуйте этим через виртуальный Com port. Понадобится ещё один переходник USB-RS485.
Вложения
Тип файла: rar Modbus Tester WinXP.rar (23.4 Кбайт, 67 просмотров)
Тип файла: rar Modbus Tester Win7_64.rar (32.1 Кбайт, 435 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 20:35   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение и запись ModBus-переменных через RS485 (Modbus RTU)

Цитата:
Сообщение от adal Посмотреть сообщение
Здравствуйте, при работе с SMH2010 по ModBus RTU постоянные проблемы с соединением.

Система собрана таким образом:
1. SMH2010
2. Raspberry Pi2 c операционкой Raspbian Jessie
3. В Raspberry USB_to_RS485 переходник(пробовали разные), соединенный с SMH2010

На Node написан тестовый скрипт, использующий Serialport, но невозможно работать, т.к. постоянные проблемы с соединением, один раз из 10 коннектится, затем ошибка соединения или некорректные данные в ответ, которые не разобрать.

Аналогичная проблема с коннектом на SMH2Gi и Pixel.

Есть ли решение у этой проблемы? Сталкивался ли кто-то с таким? Если да, то может знаете ссылки на рабочие библиотеки или скрипты Node.
Успехи есть?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024