|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.11.2023, 18:04 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Всем привет. 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix? 10 000 или 10?
Я чего то забыл. |
22.11.2023, 18:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Милливольты. Либо любое, если пересчёт включен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2023, 18:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Опоздал
|
22.11.2023, 18:43 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Вольты показывает, а не милливольты. А меня по крайней мере.
|
22.11.2023, 18:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Значит масштабирование (пересчет) включено. 0-10В по умолчанию.
Или в модбасе не RAW переменные __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.11.2023, 22:35 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Блин, печальная фигня какаята. У заслонки обратная связь, просаживается с 10в до 6,2в, причем на 2 вольтах, что приходят с заслонки, просаживается всего до 1.88в.
Т.е. если к AIN не подключено, то 10в, если подключить 6,2в. Длинна трассы не длинная, кабель 0,75. Толи у заслонки такой выход дохлый, что его вход AIN просаживает, то ли сопротивление входа низкое и из за этого такая просадка. Печально, что неленейная просадка, на низком напряжении ее почти нет, а на 10в, проседает аж на 4 вольта. |
23.11.2023, 06:10 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Цитата:
|
|
23.11.2023, 11:00 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Цитата:
Не линейность линейного сигнала - яркий семафор, что что-то делается неправильно или что-то работает неправильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.11.2023, 11:43 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
Цитата:
Воткнуть последовательно 15-20кОм и померить. Если получим на входе примерно 1-5В значит выход точно слабый __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
06.12.2023, 21:33 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix
|