|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.09.2019, 10:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Приветствую, на детском садике стоят вентиляционные установки ВЕЗА, на контроллерах Segnetics Pixel. Предыдущий работник каким-то образом удалил программу с одного контроллера и он теперь неработоспособный, в остальных программа залочена как мне скзаали, есть тут умельцы, кто готов написать новую? Вентиляция состоит из электродвигателя, двух датчиков температуры, двух перепадчиков давления (при засорении фильтров) элеткротена, клапана для открытия подачи воды в водяной радиатор, и пару шиберов (жалюзи) одно открывается при включении вентиляции, другое перекрывается при пожаре. Программу оплачу конечно же, скоро холода настанут нужно запускать ее поскорее.
|
30.09.2019, 11:06 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Вот самый большой умелец: https://segnetics.com/smconstructor_hvac
Деньги вы сможете выплатить самому себе Тем более, что программа у вас из разряда "Не бей лежачего", т.е. одна из самых простых. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2019, 11:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
это фото неисправного контролера ?
|
30.09.2019, 12:01 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
А написать программу с помощью конструктора будет нетрудно. Контроллер у Вас Pixel 25. Для "заливки" программы в контроллер понадобится конвертер USB-RS485. Я пользуюсь ICP-CON 7561. Подключается туда, где у Вас разъём украли. Удачи! Добавлено через 32 минуты 5 датчиков - это температурные датчики: наружный, канальный притока, канальный вытяжки, обратной воды и в помещении. Так? Последний раз редактировалось Пятница, 30.09.2019 в 12:26 |
30.09.2019, 13:45 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
|
|
30.09.2019, 13:46 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.09.2019, 13:47 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
нет, это работоспособный, тот сфоткаю на днях, там по моему надпись горит "нет ответа" или что-то подобное.. вот не были бы закодированы те программы я бы вытащил уже из них и залил в нерабочий..
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
|
30.09.2019, 13:51 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.09.2019, 13:54 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Удивительный человек) я попробую обязательно, уже читаю мануал сижу по конструктору. Плохо что нет схемы расключения пикселя, долгое время займет искать что куда идет... но если не справлюсь, то не тратьте на меня время, чтобы обучать, проще тогда уж заплатить за свою тупость ) тем более с вентиляцией я первый раз сталкиваюсь, мне котельные ближе)
|
30.09.2019, 14:03 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
Это как в анекдоте про первую брачную ночь: результат всё равно должен быть один __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.09.2019, 14:04 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
|
30.09.2019, 16:46 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
А щиты у Вас типовые? Пришлите фотки рабочих и нерабочего щита анфас. Если есть одинаковые, можно попытаться скопировать на модуль памяти и перенести в дохляк.
|
04.10.2019, 08:46 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
|
|
04.10.2019, 17:07 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
То есть скопировать на МП не получилось?
|
04.10.2019, 17:26 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Из конструктора, в котором сделана программа Вашего контроллера, можно запаролить только параметры и настройки. Загрузку и выгрузку - нет. Вам нужно:
1.- обесточить щит на рабочей идентичной установке 2.- вставить модуль памяти Eeprom PMM - 0256-01 в контроллер 3.- подать питание 4.- на пикселе войти в системное меню (удерживая кнопки F2 и F3 одновременно) в "СЕРВИСЫ МП" и выбрать "СОХРАНИТЬ НА МП" 5. - После сохранения будет надпись "ОК для перезапуска". Нажимаем и через 2-3 секунды обесточиваем щит. 6.- Вынимаем модуль памяти и вставляем его в неработающий контроллер (он должен быть обесточен) 7.- Подаем питание и контроллер сам выведет на экран системное меню. Если нет, то входим в системное меню (удерживая кнопки F2 и F3 одновременно) 8. - Входим в "СЕРВИСЫ МП" и выбираем "ЗАГРУЗИТЬ НА МП". 9. - После загрузки жмем "ОК для перезапуска". Программа скопирована. Если человек пытался с компа ее загрузть то, возможно она и запаролена. Только нафига это было делать тому кто это сделал - непонятно. На фотке непосредственно сам модуль памяти |
04.10.2019, 20:26 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
|
|
04.10.2019, 22:48 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Если так можно, то я не знал. Просто никогда подобными вещами не занимался. Заказчик заплатил за работу, а следовательно и за ПО что в ПЛК. Всегда отдаю все свои прошивки на диске заказчику. Но в принципе это застопорит процесс часа на полтора. Посмотреть какие входы - выходы задействованы, датчики определить путем отключения на горячую, дискретные входы точно так же (переставив контроллер с рабочей системы). А выходы вывести на поле и из лоджика активируя по одному определить можно без особого гемора. Дальше - конструктор и все. Не вижу препятствий.
|
Благодарность от: |
07.10.2019, 11:24 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нужно написать программу для работы вентиляции на контроллере Segnetics Pixel
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|