|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.03.2017, 14:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
"Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Добрый день!
Имеем Pixel2511+MR120. При заливке ПО все хорошо, но начинают происходить странные вещи... Каждый раз по разному: 1. Отваливаются кнопки, ни одна не реагирует. Причем и в SMLogix и в Pixel. Бывает что и по одной или несколько, остальные работают. 2. Аналогично п.1 происходит и с выходами DI, но DI не работают вообще. Отваливаются только в SMLogx. 3. DI на Pixel и MR никак не реагируют на изменение своих состояний. Прошу помочь разобраться. |
03.03.2017, 14:54 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Прикрепите, пожалуйста, проект и картинки, что происходит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 15:31 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Сейчас все исправлено в проекте. Но на примере выходов "DO" прикладываю изображение, что происходит. Так же выглядят мои "DI" и "клавиатура". Так же не корректно отображаются дисплеи "смарта", фото так же прикладываю.
Программу прикладываю. Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2017 в 01:48 |
03.03.2017, 15:39 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Если переменные вот так отваливаются - надо ими из дерева заменить те, что отвалились. Перед загрузкой в проект - проверять.
Эту проблему сейчас программисты знают, буквально 2 часа назад разговаривал с одним из них, одну часть проблемы уже решили, подождём, когда сделают дальше. А пока - только проверка перед загрузкой. Поэтому, пользуйтесь всегда самыми новыми версиями лоджика. Они показывают больше стабильности в работе. Если это поможет: входы отваливаются при выходе из макроса на главный экран проекта. Происходит это непредсказуемо и хаотично. Может отвалиться "сразу всё". Проверить быстро можно развернув дерево устройств по всем входам и выходам. Сразу будет видно, какие пропали с поляны. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 15:49 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Сейчас так и делаю... Перед загрузкой проверяю... Но по какой тогда причине "DI" не работают... Причем странно... Часть работает, часть нет... Вопрос остается с "картинками" "Смарта"
Ну и еще один: Что значит замыкание "DI"? Каким образом это происходит? Я имею ввиду п.3 стр.40 РЭ. Спасибо! |
03.03.2017, 15:55 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Если честно, совсем не понимаю вашего последнего вопроса. В таблице же приведёно значение тока в состоянии "замкнуто". И даже сноска есть, как измеряли. Замкнутый вход - это когда контакт, который к нему подключен - замкнут на общий входов.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 16:22 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Скорее всего я неправильно выразился.
Зайду с другой стороны: у меня кабель от датчиков (НО), я его подключил к Pixel с одной стороны... жила "INT" и 4 жилы "DI" 2,3,4,5... При проверке у меня почему-то между "DI" 3,4,5 на Pixel'е контакты в К.З., т.е. звонятся... Грешу, что могли эти жилы замкнуть при наладке... Отсюда такой нелепый вопрос... Хотя с другой стороны, они и так замыкаются при работе... В общем не пойму почему эти три крнтакта в К.З. |
03.03.2017, 16:32 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Ну тут же всё элементарно. Откидываете клеммник от входов контроллера и звоните сам кабель. Ну и датчики на его другом конце если подключены - тоже откинуть надо
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 16:39 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Совершенно верно!) Только я когда откидываю клемники у Pixel, то у меня "DI" 3,4,5 в коротком замыкании между собой... Когда должны быть "развяызаны". С кабелем все ОК. А вот сам Pixel... Именно на Pixel они замкнуты.
|
03.03.2017, 16:43 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Вы их чем прозваниваете? Что показывает мультиметр в режиме измерения сопротивления? Питание на контроллере включено при этом?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 16:50 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
На включенном. Мультиметр в режиме "измерения сопротивления, прозвонки", показывает "0" и дает сигнал. Поэту и решил такой вопрос задать, с виду дурацкий...)
|
03.03.2017, 17:02 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Плюс с минусом не путаете? Прозвоните в другую сторону, возможно вы "прозвонили" защиту входов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2017, 17:10 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Не путаю. У меня звонятся, 3-4, 4-5 и соответственно 3-5. Как-будто в Pixe l между ними перемычка стоит. Грешил, что спалили просто, но у нас контакты "сухие", встречка (если случайно в районе датчиков замкнули) тоже такого вроде не должна сделать...
|
03.03.2017, 18:13 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
|
04.03.2017, 12:19 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Поэтому я хочу узнать, как выглядит Pixel, которому на вход дали больше нагрузку, и у которого сработала защита этих входов. Будут они между собой звониться или нет... и вообще будут ли они показывать потенциал относительно клеммы "INT".
|
05.03.2017, 18:38 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
На INT относительно "пустых" входов должен быть потенциал больше 18 вольт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2017, 11:22 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
|
06.03.2017, 13:39 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Если защита уже сработала, это уже повреждение контроллера. Защита просто не даёт выгореть вообще всему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2017, 14:44 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
|
06.03.2017, 15:31 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Цитата:
2) Устанавливаете перемычку между клеммами EXT и N 3) Заходите в системное меню, переходите к управлению проектом SMLogix, смотрите, меняются ли циферки напротив соотв. входов, которые вы проводком замыкаете с клеммой INT 4) Убеждаетесь, что на клемме модуля U+ есть напряжение более 18В относительно клеммы "земли" самого модуля 5) У модуля также наблюдаете, замыкая проводком входы модуля с его клеммой U+, заодно смотрите, загораются ли лампочки на модуле. Конечно же, от контроллера и от модуля должно быть всё отброшено, кроме питания контроллера и шлейфа между контроллером и модулем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2017, 10:46 | #21 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Arsie, добрый день. Pixel будут отправлять вам(компании) на перепрошивку ядра, там оно слетело, с поддержкой сегодня общались вашей. Может быть это из-за слетевшего ядра...
|
09.03.2017, 11:01 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Цитата:
За почти 10 лет выпуска Пикселей мы сталкивались со слётом ядер, но почти всегда этому была внешняя причина, а на количество таких случаев вполне хватает пальцев на моих руках. Чаще бывают случаи, когда нам в ремонт присылают абсолютно рабочие контроллеры. Вы провели тесты, которые я вам описал в прошлом письме? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2017, 11:37 | #23 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Цитата:
|
|
29.03.2017, 17:07 | #24 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Всех приветствую. PIXEL не отправили, перепрошили ядро через моксу, ожил. Но так и не пойму что с ним творится... С картинками в СМАРТ помог Александр Кузнецов, спасибо ему, оказывается картинка была в PNG-формате, решилось все переформатированием в JPEG.
Не пойму что же творится с дискретными входами... Никакой логике их поведение не поддается... Может глаз "замылился", может не хватает мне чего-то в голове. В общем прошу помощи. Если возможно такое, то прошейте пожалуйста у себя контроллер и попробуйте дискретами "поиграть" Ситуация следующая: Ниже прикреплена программа проверки состояния DI входов; На экран выводится 1-й столбец (4-е нуля) - уровни 1-го резервуара, КОД1 - шифр уровня (0,1,2,4,8 - шифры уровней по возрастанию; 5 - ОТКАЗ). Аналогично второй столбец нулей и КОД2. Прикрепляю EXCEL со значениями входов... |
29.03.2017, 18:35 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Цитата:
А с переменной КОД у вас вообще ерунда. Откуда вы хотите получить код 8 если у вас в блоке PRCD последний вход 5? __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 29.03.2017 в 19:00 |
|
29.03.2017, 19:10 | #26 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Вот как у меня при загруженной программе и подключенном MR120. На данном фото замкнуты датчики НАУ, т.е. должно быть 0001 - первый и 0001 - второй. Коды при этом, согласно программе - 4. А по факту 0100 и 1000, как на картинке.
Причем такое и при отключенном MR, поэтому и прошу проверить на своем pixel. Если у Вас единички и все работает согласно тому, какой контакт включен, то дело скорее всего не в программе. А какая версия у Вас ядра и SMlogics? P.S.: я и сам буду рад, если мне покажите где я запутался))) UPD: по-поводу кода ошибся... 8 это в в десятичном, после PRCD это будет 4. |
29.03.2017, 19:18 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Отключите все входы, можно просто разъёмы выдернуть. Что получается?
__________________ RTFM |
29.03.2017, 19:28 | #28 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Это с выдернутыми разъемами. При каждой перепрошивке его снимаем, т.к. там где стоит нет возможности шить. После заливки программы он так и показывает, а при подключенном MRе и датчиках, согласно таблицы. При чем при замыкании поочередно, появляться единичка может совсем в другом месте(не соответствует своему расположению), т.е. не нижняя, а допустим в середине(замыкаем на pixel).
|
29.03.2017, 19:31 | #29 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
На фото у вас разъёмы подключены и вход на di4 MR замкнут.
Сейчас у вас есть возможность подключиться к контроллеру? __________________ RTFM |
29.03.2017, 19:35 | #30 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120
Это фото как раз с подключенным. Как видите DI4 замкнут, это "нижний аварийный), а на экране показывает "верхний аварийный".
И код отказа "5". UPD: Сейчас к сожалению не могу подключиться. Завтра будут люди, проведем какие нужно манипуляции. |