Приветствую Господа.
В разгар летнего сезона актуальным становится применение ККБ Отсюда вопрос к знатокам. Кто в своих проектах использовал макрос Теплового Насоса ТН? Сколько я не пытался понять инженерную задумку по так и не понял как использовать его в прикладном плане? Какой то дикостью для меня кажется подавать на вход макроса ТН сигнал ПИД регулятора с секвенсера а потом ещё на этот макрос заводить кучу датчиков Т канала, помещения, наружнию. Зачем весь этот огород городить не понятно!? Никакого внятного описания нигде нет. У меня обычный 2х контурный ККБ Что из всего этого огорода можно выкинуть? И что даёт вход ОГРАНИЧЕНИЯ? |
21.06.2022, 14:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Данный макрос не может работать самостоятельно, только в обвязке с остальными макросами Конструктора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 15:08 | #3 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Если датчики, уставка и пр уже заходит в ПИД регулятор секвенсера. Зачем это всё снова на этот макрос заводить? Ну ладно там Тнаруж для блокировки. А всё остальное зачем? |
|
21.06.2022, 15:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Проще свой написать. Либо использовать сгенерированный проект целиком, дописав в него обвязку, которой вам не хватает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 17:01 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
По поводу выкинуть тебе уже написали. "ОГРАНИЧЕНИЯ" см.вложение. Если разобраться как работает данный макрос в связке с другими то тут нет ничего лишнего. __________________ Саня |
|
22.06.2022, 10:16 | #6 | ||
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
С таким качеством ответов это единственноверный путь... Добавлено через 5 минут Цитата:
Я так подозреваю, что поддержка сама не знает зачем весь этот огород поэтому ударяется в философию... По поводу выкинуть я тоже написал. |
||
22.06.2022, 11:14 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Я дал наилучший совет из всех возможных.
Добавлено через 1 минуту Тысячи ККБ-шек работают по России с этим макросом. Ничего из него не выкидывая. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 13:27 | #8 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Да это понятно, что единственно верный ответ ради ответа. Можно было и не отвечать, результат всё равно тождественный... А как они там работают это ещё вилами на воде писано. Никакой статистике по качеству управления и регулирования нет... |
|
22.06.2022, 13:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Никто и не сомневается, что только вы знаете, как правильно управлять ККБ А то, что у вас нет статистики, это вполне разумно - вы же его ещё не применяли.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 14:25 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
22.06.2022, 17:30 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
22.06.2022, 17:59 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Дождался.
У Вас гражданин поразительные способности не суметь разобраться в том что есть. А виноват в этом кто-то другой. Интересно как не поняв алгоритма будете писать для ардуинки. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.06.2022, 18:12 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
22.06.2022, 18:20 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Вы солгали, что у вас нет статистики?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 20:25 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
При желании можно во всем разобраться. Главное понять как это все работает. Но для этого требуется время и знание как должно работать оборудование, А многие хотят все по быстрому и бесплатно. В таком случае Вым надо найти кто все сделает за вас, но в таком случае придется заплатить. P.S. Если внимательно посмотреть на скрин приложенный выше то, можно увидеть что я использую данный макрос без изменений (прошивка для чиллера). И все прекрасно работает. __________________ Саня |
|
23.06.2022, 12:05 | #16 | ||
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
На манеже всё те же Добавлено через 6 минут Цитата:
Тем более, что никто не будет отрицать, макросы в конструкторе сделаны через одно место, и ни для кого не секрет какое. Поэтому, дабы не ломать голову посчитал нужным для начала спросить. Если кого то унижают или оскорбляют мои вопросы, то это уже клиника... Я писал свои блоки для ККБ на Carel. Но тут подумал, может есть какой то тайный смысл всего этого огорода!? Но оказывается никакого тайного смысла нет. Просто сделано через... |
||
23.06.2022, 13:02 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Вы также и не стесняетесь не слышать ответы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2022, 13:08 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Ваше мнение малоинтересно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
24.06.2022, 13:36 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Жалко было тратить время на снятие с блока режима(просмотр), ну пришлось...
Теперь хоть если, что не понравится, можно будет ручками отредактировать. Но есть другая заморочка. Аналоговые входа FMR работают слишком медленно... Быстроменяющиеса параметры не отследишь. |
24.06.2022, 14:04 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Согласен, этой скорости может не хватить для отслеживания уличной температуры.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2022, 16:10 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
24.06.2022, 16:49 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Быстро мигающие процессы считывают счётными входами FMR. Они для этого и предназначены.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2022, 20:35 | #23 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
25.06.2022, 01:25 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Точно, совсем забыл, что нормальные пацаны всегда идут в обход. Как говорится, если целоваться, так в шлеме. Если любить женщину, то в гамаке и обязательно стоя.
Вы точно не попутали FMR с тем же скоростным модулем АЦП от сименcа за 15 тысяч евро? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.06.2022, 08:41 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Это особая категория, несомненно не глупых людей, которые считают что всегда правы только они. Добавлено через 6 минут Если Вам не сложно - опишите пожалуйста свою задачу более-менее подробно. За 16 лет работы с контроллерами сегнетикс, при применении их для нужд АСУТП для разнообразнейших задач, ни разу не столкнулся с тем, что мне их не хватает. Если нужен свой алгоритм - пишу свой. Если можно взять готовый - беру. Несомненно существуют задачи требующие измерения быстротекущих процессов. Но наверно для таких задач нужно использовать другие контроллеры с ценой вопроса на порядок выше. Вы же не будете перевозить 1000 тонн песка при помощи прицепа к легковому автомобилю? |
|
25.06.2022, 18:15 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.06.2022, 22:00 | #27 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Задача на самом деле банальна... Не думаю, что она будет интересна адептам Сегнетика... Но для расширения кругозора может сгодится. Есть некоторые типы ККБ MDV, Lessar и им подобные в которых отсутствует релейный сигнал аварии, либо какой либо внешний интерфейс для считывания статуса. Есть только несколько моргающих светодиодов в которых количество морганий зашифрован тип аварии. Конечно можно заморочиться, прикрутить к нему какую то ардуинку и перекодировать моргания в уподобоваримый сигнал. Но если сделать по простому, и не лишиться гарантии, можно напрямую считывать фототранзистором моргания светодиода. Сопротивления фототранзистора будет разное в зависимости от цвета светодиода. Тем самым при моргании имеем быстроменяющееся сопротивление. Пока я просто два фототранзистора последовательно соединил и если хоть один светодиод начинает моргать, значит есть авария. При этом общее сопротивление цепи сразу увеличивается. То есть имея 8 аналоговых входов жертвуем одним и решаем прикладную задачу. Если бы можно было отследить каждое мигание, то код аварии можно было бы расшифровать для каждого контура повесив отдельный фототранзистор. Ну вот так вкратце не вдаваясь в детали... На фото 2х контурный ККБ, расшифровка морганий есть на плате. Для исключения засвета фототранзисторы в чёрных трубках. |
|
26.06.2022, 22:03 | #28 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Сименс это дно... есть более пригодные весчи...
|
27.06.2022, 08:36 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата:
Согласовать ФТ с дискретным входом никакой проблемы. И при использовании счетного входа задача расшифровки становится вообще достаточно элементарной. Зачем контроллерам с минимальным тиком в 10 миллисекунд такие модули? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 27.06.2022 в 08:52 |
|
27.06.2022, 11:27 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Цитата: