Здравствуйте!
Пишу в эту тему такую проблему. Имеется связка Matrix 1021-70-0 (S/n 651949) со встроенным ПО 230512-144837 + MRL 2000. На борту Лоджик 3.34.0236. Крайне редко матюгается MRL (просит обновить) в системных авариях Матрикса. Вопрос, как обновить MRL, еслм в системном меню Матрикса нет пункта mtbus, который якобы должен появиться после обновления Лоджика. ФМР нет соответственно. Матрикс форматировался и обновлялся вышеприведенным Лоджиком. Куда копать то? |
28.06.2023, 11:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление
В каком положении находятся переключатели на FMR? У вас есть проект, загруженный в Матрикс? Если перезагрузить контроллер после форматирования, пункт MTBus появляется?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.06.2023, 11:22 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет пункта MTBus
И еще, если подождать пару минут, пункт MTBus появляется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.06.2023, 12:30 | #4 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 77
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MRL обновление
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Пару минут подождать относительно чего и в каком режиме? Можно поподробнее алгоритм. |
|
29.06.2023, 12:49 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление
Зайти в системном меню в раздел оборудование и подождать пару минут.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.09.2023, 01:35 | #6 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 77
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MRL обновление
Здравствуйте!
Подскажите, после обновы Матрикс в связке с MRL+NA-018 (модели в первом сообщении) на Лоджик 3.34.0252 не могу настроить сеть. Висит система и всееее.... (фото-1). Дальше на фото-2 нет информации о ПЛК от слова совсем. Далее, появилось в оборудовании меню MTBUS, и вылезла бяка какая-то (см. фото-3); не идет обновлении хоть 1000 раз нажимай Enter. Вся эта беда пошла после прошивки Лоджика с 3.34.0236 на 0252. На 0236 версии все было путем, ниче не морочило голову. Здесь как бы не критично, но осадочек остался. Сразу говорю, обновлялся через форматирование + установка ПО (не первый разделаю). Подключался через проверенный usb -шнур + внешнее питание само собой разумеется. Куда рыть или откатываться и вернуться на лоджик 0236? П.С. Забыл добавить, что использовал новый HVAC контсруктор rev.1.61 и проект делал с ТН и ротацией, следовательно "попросили" память FRAM. С этим никак не может быть связано? Последний раз редактировалось Kauruz, 05.09.2023 в 01:49 |
05.09.2023, 11:30 | #7 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||
05.09.2023, 13:53 | #8 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 77
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MRL обновление
Цитата:
|
|
05.09.2023, 14:13 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление
После форматирования и загрузки программы пункт MTBus появляется не сразу. Через несколько минут.
PS. Кстати да, проект должен быть с системной шиной, иначе пункта не будет никогда. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.09.2023 в 14:49 |
05.09.2023, 14:47 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление
Он появится только в случае загрузки проекта с настроенной системной шиной для устройств mtbus
__________________ Саня |
05.09.2023, 14:58 | #11 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 77
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: MRL обновление
Цитата:
В итоге, перешел обратно на 36 версию лоджика, залил проект, связь с NA-018 стабилизировалась, MRL обновился. Проблема ушла. Что-то мне закрадывается мысль, что 052 и 057 версии Лоджика нормально не фурыкают с ПЛК+MRL+NA-018. |
|