Проект приточки с нагревом и охлаждением, количество блоков 1790. Влезет в 12-й или нет? И сколько влезает по количеству блоков, ориентировочно?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 18:48   #2
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Проект приточки с нагревом и охлаждением, количество блоков 1790. Влезет в 12-й или нет? И сколько влезает по количеству блоков, ориентировочно?
в 12 пиксель не влазит полноценная приточка с нагревом и охлаждением, доказано жизнью
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 19:54   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Можно опытным путем проверить. Но обычно не лезет, если скаду удалить тоже не лезет.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:41   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Проект приточки с нагревом и охлаждением, количество блоков 1790. Влезет в 12-й или нет? И сколько влезает по количеству блоков, ориентировочно?
лучше скрин галочек конструктора прикрепите я проверю, посоветую от чего нужно отказаться

до 1920 кажется залил как то, но от галок конструктора зависит (флажок пуск, график прогрева, расписание)
блоки активируются разные http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 01:10   #5
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
в 12 пиксель не влазит полноценная приточка с нагревом и охлаждением, доказано жизнью
да все залезет, журнал аварий урежьте хотя бы до 20 записей
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 07:48   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
лучше скрин галочек конструктора прикрепите я проверю, посоветую от чего нужно отказаться

до 1920 кажется залил как то, но от галок конструктора зависит (флажок пуск, график прогрева, расписание)
блоки активируются разные http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532
Галки Конструктора обычные: вентилятор простой, без частотника, вытяжек нет, калорифер водяной, регулирование всегда кран аналоговый, защит ы насоса и сухого хода нет, охладитель водяной - аналогично, датчика наружной температуры нет, датчика помещения нет, "Пуск-Стоп" есть лампа авария есть (встроенный светодиод), расписаний нет.
Я бы сам проверил, но у меня 12-го контроллера нет.

Кстати, объем памяти Пикселей ведь известен, алгоритм заливки и размещения в памяти программы в Сегнетиксе знают. Что мешает сделать какой-нибудь эмулятор процесса "прошивки", чтобы оценивать войдет программа или нет? Печально заказать тот же 12-й Пиксель, ждать его несколько недель, а потом выяснить что программа не лезет и устраивать "танцы с бубном". Конечно изначальная покупка 25-го выглядит хорошим решением на этом фоне. Но зачем тогда 12-й и зачем деньги тратить, если можно обойтись? Потому что фраза - "12-й поддерживает только самые простые проекты приточек" - очень расплывчатая.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 10:21   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Галки Конструктора обычные: вентилятор простой, без частотника, вытяжек нет, калорифер водяной, регулирование всегда кран аналоговый, защит ы насоса и сухого хода нет, охладитель водяной - аналогично, датчика наружной температуры нет, датчика помещения нет, "Пуск-Стоп" есть лампа авария есть (встроенный светодиод), расписаний нет.
Я бы сам проверил, но у меня 12-го контроллера нет.

Кстати, объем памяти Пикселей ведь известен, алгоритм заливки и размещения в памяти программы в Сегнетиксе знают. Что мешает сделать какой-нибудь эмулятор процесса "прошивки", чтобы оценивать войдет программа или нет? Печально заказать тот же 12-й Пиксель, ждать его несколько недель, а потом выяснить что программа не лезет и устраивать "танцы с бубном". Конечно изначальная покупка 25-го выглядит хорошим решением на этом фоне. Но зачем тогда 12-й и зачем деньги тратить, если можно обойтись? Потому что фраза - "12-й поддерживает только самые простые проекты приточек" - очень расплывчатая.


1. это не скрин галочек... ну да ладно ,если что высылайте ваш проект менеджеру он проверит

я собрал свой проект скрин галочек во вложении, такой влазит
в проекте 2046 блоков
ядро pixel1211 - 295 (последнее)


2. к вопросу об объеме. влазит приточка с вокал, с такой фразой и продаем,
видел все ваши доводы по форумам про это, повторять нет смысла

для понимания - теоретически я могу каждый конструктор, лоджик, и сменяемость ядер мониторить и обновлять список всех прог которые влазят, но времени пока на это нет, спасибо за понимание
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (148.6 Кбайт, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.01.2019 в 21:05
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 10:25   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
да все залезет, журнал аварий урежьте хотя бы до 20 записей
глубина журнала
-не связана в флешой под программу о которой спрашивает ТС
-с еепром внутри и на модуле памяти связан.

p.s. если сразу выбрать в конструкторе pixel без модуля памяти то глубина будет 10

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.01.2019 в 21:06
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 10:46   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
1. это не скрин галочек...
Вот скрин.
Изображения
Тип файла: png 2019-01-29_11-44-11.png (46.4 Кбайт, 64 просмотров)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 14:14   #10
kuzaleksandr
Member
 
Аватара для kuzaleksandr
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вот скрин.
Ваш проект грузится.
Конструктор 1.53 (сборка 1)
Ядро 295.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.01.2019 в 15:22
kuzaleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.01.2019, 22:06   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Тоже загрузил.
С водяным грузится,
с фреоновым , если есть датчик Т помещения -не грузится.
1.53 сб.0, ядро 295
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 19:55   #12
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Кстати, объем памяти Пикселей ведь известен, алгоритм заливки и размещения в памяти программы в Сегнетиксе знают. Что мешает сделать какой-нибудь эмулятор процесса "прошивки", чтобы оценивать войдет программа или нет? Печально заказать тот же 12-й Пиксель, ждать его несколько недель, а потом выяснить что программа не лезет и устраивать "танцы с бубном".

Аналогичная ситуация была в прошлом году. Пытался в 12 запихать водяной калорифер с расписанием и триалом. Еле справился. Потом ещё проблемы были.....
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 20:22   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Кстати, объем памяти Пикселей ведь известен, алгоритм заливки и размещения в памяти программы в Сегнетиксе знают. Что мешает сделать какой-нибудь эмулятор процесса "прошивки", чтобы оценивать войдет программа или нет? Печально заказать тот же 12-й Пиксель, ждать его несколько недель, а потом выяснить что программа не лезет и устраивать "танцы с бубном".

Аналогичная ситуация была в прошлом году. Пытался в 12 запихать водяной калорифер с расписанием и триалом. Еле справился. Потом ещё проблемы были.....
12й пиксель только самой маленькой пустой приточки из конструктора, тут так, либо не экономишь 50евро на пикселе, либо и отрабатываешь сам своим пешком.. свобода


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 21:48   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
либо не экономишь 50евро на пикселе
25, однако.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 10:37   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Кстати, объем памяти Пикселей ведь известен, алгоритм заливки и размещения в памяти программы в Сегнетиксе знают. Что мешает сделать какой-нибудь эмулятор процесса "прошивки", чтобы оценивать войдет программа или нет? Печально заказать тот же 12-й Пиксель, ждать его несколько недель, а потом выяснить что программа не лезет и устраивать "танцы с бубном".
Печально будет проверить его этим эмулятором, увероваться, что памяти достаточно и купить 100 контроллеров, а по факту не хватит одного байта.

Эмуляторы хороши исключительно если это эмуляторы. Мало кто помнит, что это слово означает полную копию объекта эмуляции на компьютере. Это как сейчас виртуальные машины распространены - это эмуляторы.

А вся эта оффлайн отладка, типа как в кодесисе - это не эмуляция. Она не повторяет контроллер и поэтому результат отладки на таком инструменте иногда очень разочаровывает по приезду на реальный объект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 10:55   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

А сильно сложно в принципе оставить с открытым доступом и статичным ip несколько разных контроллеров, чтобы любой желающий мог подключится дистанционно , залить свой проект и убедится, влазит он или нет?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 11:10   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
А сильно сложно в принципе оставить с открытым доступом и статичным ip несколько разных контроллеров, чтобы любой желающий мог подключится дистанционно , залить свой проект и убедится, влазит он или нет?
В случае Пикселя это нереально из-за особенностей его сетевого модуля. IP будут засвечены, следовательно ботнеты будут пытаться взломать и полностью заберут ресурсы модуля.

Ровно как сейчас происходит с сервером SMConnect - в него постоянно долбятся из Индии и Китая) Но сервер SMConnect - это SMH4, ему пофиг на эту нагрузку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 11:57   #18
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В случае Пикселя это нереально из-за особенностей его сетевого модуля. IP будут засвечены, следовательно ботнеты будут пытаться взломать и полностью заберут ресурсы модуля.

Ровно как сейчас происходит с сервером SMConnect - в него постоянно долбятся из Индии и Китая) Но сервер SMConnect - это SMH4, ему пофиг на эту нагрузку.
К вопросу о сервере. В Linux есть Fail2ban. Я настроил 3 повтора в течении часа - бан на сутки. Около 20 постоянных ботов раз в сутки проявятся и все.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 11:59   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
К вопросу о сервере. В Linux есть Fail2ban. Я настроил 3 повтора в течении часа - бан на сутки. Около 20 постоянных ботов раз в сутки проявятся и все.
Я ж говорю - SMH4 проблем не испытывает)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:07   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
25, однако.
человек пишет про 12й...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:38   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
человек пишет про 12й...
речь идет о евро)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 15:08   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
речь идет о евро)
но мы же не покупаем, а продаем, так что ..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 09:34   #23
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Печально будет проверить его этим эмулятором, увероваться, что памяти достаточно и купить 100 контроллеров, а по факту не хватит одного байта.

Эмуляторы хороши исключительно если это эмуляторы. Мало кто помнит, что это слово означает полную копию объекта эмуляции на компьютере. Это как сейчас виртуальные машины распространены - это эмуляторы.

А вся эта оффлайн отладка, типа как в кодесисе - это не эмуляция. Она не повторяет контроллер и поэтому результат отладки на таком инструменте иногда очень разочаровывает по приезду на реальный объект.
Не нужен эмулятор! Даже просто индикатор такого ресурса как размер оставшейся программной памяти не нужен. Просто нужен простой ответ на простой вопрос - влазит ли проект в выбранный контроллер или нет?
Обойдемся Pixel12 или покупать Pixel25 ?
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:00   #24
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Не нужен эмулятор! Даже просто индикатор такого ресурса как размер оставшейся программной памяти не нужен. Просто нужен простой ответ на простой вопрос - влазит ли проект в выбранный контроллер или нет?
Обойдемся Pixel12 или покупать Pixel25 ?
то что делается конструктором не влезит шанс 50 на 50, то что делается руками то влезит на 100%
ответ очевиден
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 08:22   #25
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
то что делается конструктором не влезит шанс 50 на 50, то что делается руками то влезит на 100%
ответ очевиден
То есть вы предлагаете написать свой проект вентиляшки "с нуля". Отлаживать программу, постоянно бегать на объекты, корректировать программы, обновлять прошивки.
Простите, а деньги-то когда зарабатывать? Эта суета будет по факту не за деньги. Да и после нескольких "косяков" найдут нового субподрядчика. Который делает всё без проблем, но немного дороже! На Конструкторе и Pixel25.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 15:26   #26
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Простите, а деньги-то когда зарабатывать? Эта суета будет по факту не за деньги. Да и после нескольких "косяков" найдут нового субподрядчика. Который делает всё без проблем, но немного дороже! На Конструкторе и Pixel25.
Так может тогда и не нужно пытаться на спичках экономить?
В конце концов, если вам так уж важно использование именно 12 Пикселя, купите себе один, что называется "в стол", да и проверяйте на нём, войдёт ли туда ваша хотелка.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 17:46   #27
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так может тогда и не нужно пытаться на спичках экономить?
В конце концов, если вам так уж важно использование именно 12 Пикселя, купите себе один, что называется "в стол", да и проверяйте на нём, войдёт ли туда ваша хотелка.
"В столе" уже лежит 25й Пиксель. Ещё добавить к нему 12й?
А разница в стоимости проектов на 12 или 25 Пикселях - 25 евро... Хороши спички, если умножить на 10.

Когда при загрузке программы на контроллере вылазит мало памяти, то как вообще FBD-программа грузится в контроллер? Ведь перед загрузкой ее надо скомпилировать. А это как раз делает компьютер. И неужели так сложно в этот момент подсчитать объем программной памяти машинного кода?

Завтра глубокоуважаемый Арсений меня опять отправит на тему "Сколько FBD-блоков можно загрузить в контроллер?".

Последний раз редактировалось Пятница, 29.09.2019 в 18:08
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 18:30   #28
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
"В столе" уже лежит 25й Пиксель. Ещё добавить к нему 12й?
А ничего страшного. Несколько раз попробуете, убедитесь, наконец, что 12 подходит только для простейших приточек (на большее ему просто тупо выходов не хватит, что уж тут про память говорить ), да и отправите его на очередной объект.
Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
А разница в стоимости проектов на 12 или 25 Пикселях - 25 евро... Хороши спички, если умножить на 10.
В общей цене шкафов, ну если они не совсем из г... сделаны, будет практически незаметно. Тем более что и цена за 10 контроллеров будет другая.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 11:48   #29
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

Приточка с электрокалорифером, расписанием, триалом - влезет в 12й.
Приточка с водяным калорифером, расписанием, триалом - не влезет.
В этом случае нужно или что-то выкидывать или лезть в макрос основного экрана, там выкидывать заведомо неиспользуемые блоки вывода на экран. Затем лезть в процессор, там все лишнее удалять (у чего выходы "вникуда") И только после этого все влезет.
Вот и все танцы с бубном. Потом на объекте непонятная ситуация была.
Началось всё с того, что теплофикат отключили. Сработал капиллярник, авария по заморозке, а вентиль при этом перекрыл воду.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 11:56   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объем проекта для Pixel12 (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Приточка с водяным калорифером, расписанием, триалом - не влезет.
В этом случае нужно или что-то выкидывать или лезть в макрос основного экрана, там выкидывать заведомо неиспользуемые блоки вывода на экран. Затем лезть в процессор, там все лишнее удалять (у чего выходы "вникуда") И только после этого все влезет.


Вот и все танцы с бубном. Потом на объекте непонятная ситуация была.
Началось всё с того, что теплофикат отключили. Сработал капиллярник, авария по заморозке, а вентиль при этом перекрыл воду.
Похоже, что-то не то удалено в программе, поэтому вентиль и закрылся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024