Добрый день уважаемые специалисты.Я только начал разбираться в программирование контроллеров сегнетикс SMH2010 хотел спросить у специалистов как реализуется алгоритм расчета соотношения газ воздух допустим у нас 5 точек.Получается я должен выставить газ 20Па а воздух подтянулся автоматически согласно таблице где вбиты точки газ воздух.Говорят нужно использовать уравнения прямой по двум точкам но как это связать уравнения и точки газ воздух?Смотрю чужой код который нам писали на плк сегнетикс SMH2010 и не пойму как организован этот расчет точек?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_899.jpg (74.1 Кбайт, 24 просмотров)
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 18:47   #2
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты.Я только начал разбираться в программирование контроллеров сегнетикс SMH2010 хотел спросить у специалистов как реализуется алгоритм расчета соотношения газ воздух допустим у нас 5 точек.Получается я должен выставить газ 20Па а воздух подтянулся автоматически согласно таблице где вбиты точки газ воздух.Говорят нужно использовать уравнения прямой по двум точкам но как это связать уравнения и точки газ воздух?Смотрю чужой код который нам писали на плк сегнетикс SMH2010 и не пойму как организован этот расчет точек?
Как можно увеличить код программы в среде SMLogix
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 18:49   #3
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты.Я только начал разбираться в программирование контроллеров сегнетикс SMH2010 хотел спросить у специалистов как реализуется алгоритм расчета соотношения газ воздух допустим у нас 5 точек.Получается я должен выставить газ 20Па а воздух подтянулся автоматически согласно таблице где вбиты точки газ воздух.Говорят нужно использовать уравнения прямой по двум точкам но как это связать уравнения и точки газ воздух?Смотрю чужой код который нам писали на плк сегнетикс SMH2010 и не пойму как организован этот расчет точек?
Скрин где указаны точки газ возду.
Изображения
Тип файла: jpg 666666.jpg (109.3 Кбайт, 22 просмотров)
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 18:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Я только начал разбираться в программирование контроллеров сегнетикс SMH2010

как реализуется алгоритм расчета соотношения газ воздух
Первое и второе никак не связано между собой. Вы либо знаете формулу расчёта, либо не знаете. Я, например, не знаю формулу. Но хорошо разбираюсь в программировании.


Добавлено через 20 секунд


Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Как можно увеличить код программы в среде SMLogix
Что такое "код программы"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 18:58   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
хотел спросить у специалистов как реализуется алгоритм расчета соотношения газ воздух
В Вашем случае это знает только программист написавший этот макрос. Да и на картинке только меню с жестким заданием соотношения.

P.S. Вам так нравится себя цитировать?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 18:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
не пойму как организован этот расчет точек?
Все расчёты во всём мире всегда выполняются по формулам. Фотография тёмного прямоугольника не проясняет ни его содержимого, ни его функциональности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 19:22   #7
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все расчёты во всём мире всегда выполняются по формулам. Фотография тёмного прямоугольника не проясняет ни его содержимого, ни его функциональности.
Вот зашел в этот макрос.Но а тогда по какой логики строится расчет точек воздух газ?
Изображения
Тип файла: jpg 99999.jpg (216.7 Кбайт, 30 просмотров)
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 19:47   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Вот зашел в этот макрос.
Обычная менюшка для ввода значений.

Цитата:
Но а тогда по какой логики строится расчет точек воздух газ?
Здесь точно нет никаких расчетов. А спрашивать нужно у написавшего программу. При чем здесь Сегнетикс?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 19:48   #9
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Обычная менюшка для ввода значений.

Здесь точно нет никаких расчетов. А спрашивать нужно у написавшего программу. При чем здесь Сегнетикс?
Я думал ваши коллеги занимаются пусконаладкой и написанием программы для плк.Поэтому решил спросить как происходит расчет.
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 20:06   #10
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Я думал ваши коллеги занимаются пусконаладкой и написанием программы для плк.Поэтому решил спросить как происходит расчет.
Используйте например такой макрос
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 20:07   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Поэтому решил спросить как происходит расчет.
На этой картинке все предельно ясно написано.
В менюшке задается функция набором пар точек а дальше где-то рассчитывается по методу кусочно-линейной аппроксимации.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 20:19   #12
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Используйте например такой макрос
А как мне этот макрос посмотреть он запаролен.Как его работу проверить?
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 06:01   #13
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расчет точек газ воздух

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
А как мне этот макрос посмотреть он запаролен.Как его работу проверить?
Посмотреть - никак
Проверить - загрузить программу с этим блоком в контроллер
Кстати не уверен, что этот блок заработает на SMH2010
А логика работы - определить между какими двумя точками X находится сейчас входное значение и по двум соответствующим точкам Y линейной интерполяцией рассчитать выходное значение
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024