Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Добрый день.
Два дня назад вообще впервые в жизни увидел шкаф системы вентиляции и внутри контролер 2511 да и вообще так близко систему вентиляции. Местные аборигены шаловливыми пальцами загнали систему только в ручной режим работы, а от меня хотят запуск в автомате притока и вытяжки. У них получалось запустить только приток и в ручном режиме. С автоматическим режимом разобрался и запустил. Всего-то полазил в настройках и включил запуск вытяжного вентилятора вместе с приточным. Они счастливы, а мой перфекционизм нет. На контролере мерцает Alarm. Система приточно-вытяжная с подогревом притока ТЭНами. Датчики наружного, приточного и вытяжного воздуха. Два приточных вентилятора, один вытяжной. На приток может работать только один вентилятор со своим ТЭНом на выбор. В журнале ошибок нет, вроде всё работает, на внутреннем аккумуляторе напряжение 3,7 В. Система смонтирована в 2015 г. Но мерцающий Alarm напрягает. Подскажите, пожалуйста, где искать, в какую сторону копать? manual.jpg |
21.12.2020, 18:02 | #2 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm
Проверьте системные ошибки. Одновременное нажатие кнопок F2 и F3
|
21.12.2020, 18:05 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm
Цитата:
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2020, 18:38 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm
Спасибо за мегаоперативность.
Да,короткое мигание несколько раз в сек. В системных авариях "колокольчика" нигде нет, в журнале есть много "Провал питания 24 В". Я так понял, в журнале запись событий циклическая и их можно не стирать? Сейчас там 170 записей и в основном это "провалы 24В". Это из-за них Alarm ? Где-то читал, что нужно электролитический конденсатор внутри поменять. |
21.12.2020, 18:40 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2020, 18:46 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Где примерно искать эту старую аварию? Активных нет, всё стёрто.
Уж простите за назойливость Добавлено через 1 минуту И провал - это же не нормально? Может трансформатор поменять? |
21.12.2020, 18:50 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Если активных нет, значит это не сам контроллер мигает, а программа, которая вентустановкой управляет. Это тогда вопросы к её создателям.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.12.2020, 18:56 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Придётся, видимо, ещё и эту тему изучать вместо "создателей"
Спасибо. |
22.12.2020, 09:57 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
в сисменю в сисаварии зайдите, там наверняка старая авария какая-то висит
|
22.12.2020, 10:17 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Там всё чисто
|
22.12.2020, 10:54 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Ещё как вариант, можно сделать небольшую диагностику с помощью такого инструмента как "Управление I/O"
Находится он в системном меню (клавиши вверх+вниз) - Проект SM Logix - Управление I/O - Pixel. Там пролистайте до пункта с названием led1. Он как раз отображает текущее состояние красного индикатора на контроллере. Если он имеет значение 0, а индикатор по-прежнему мигает, значит это некая системная авария. А если видно как он изменяется с 0 на 1 и обратно, то это значит дело в программе. По итогу можно определить точно, откуда приходит сигнал на индикатор. PS Вообще очень нравится этот инструмент, здорово помогает в диагностике неисправностей старых контроллеров. __________________ Пуш зе темпо |
22.12.2020, 13:34 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Разобрался, всё поправил. Я теперь в глазах местных аборигенов не иначе как гуру систем вентиляции и всего на свете
Посмотрел пункт led 1, там по нолям. Залез ещё раз в системные. Там были записи, я-то думал что это список ошибок, которые мониторятся и заносятся в журнал. А это были как раз ошибки: низкое и высокое напряжение по всем фазам. Я их подтвердил и Alarm угомонился. Короче, сам дурак. Всем неравнодушным огромный респект и уважуха !!! Тут вообще на предприятии ещё много всяких систем вентиляции, отопления и охлаждения. По мере их изучения буду обращаться, если позволите ПыСы: А вообще, в тему вентиляции и охлаждения давно хотел залезть, да повода не было. Теперь поводов навалом. Хочу себе в доме тепловой насос смонтировать, грунтовые коллекторы закопаны, подача и обратка заведены в котельную. Дело за насосом... |
22.12.2020, 19:11 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)
Ну , такая штука... соберите сами ))))) контроллером возьмите Segnetics
|