|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.10.2012, 07:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Расписание
В процессе эксплуатации контроллеров с программой вентиляции в связке с ЖК-панелями и скада-системами возникла одна "неудобность". При работе из расписания уставка температуры берется из самого расписания. Так вот, если система стоит в расписании, а пользователь начинает со скады или с жк-панели задавать уставку температуры - ничего не выходит. Кроме того, создается впечатление, что система просто "не работет" - задаем уставку, значение считываемой уставки меняется на секунду-две и потом возвращается обратно. Как бы с этим "бороться"? Или может пробовать сделать "неактивным" элементы для изменения уставки Т, в случае, если задан режим работы "по расписанию"?
PS про то, что было бы круто менять расписание по интерфейсу молчу - это вряд-ли будет реализовано PPS -а нет наработок - готового расписания, которое имело бы возможность изменть расписание со скады? |
02.10.2012, 11:27 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
02.10.2012, 11:30 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
02.10.2012, 11:40 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.10.2012, 11:43 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
02.10.2012, 11:53 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
Я понимаю что это удобно, но пока работы в этом направлении не планируются. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.10.2012, 12:53 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
02.10.2012, 13:49 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.10.2012, 14:01 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
02.10.2012, 14:14 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.10.2012, 14:19 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
02.10.2012, 15:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Расписание
А так? Опечатка в комментарии.. Читать "или из таймера или из Параметры"
В Параметрах мы меняем уставку штатно из скады |
03.10.2012, 06:58 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
Но так получится более универсально - можно заставить систему работать по расписанию но с возможностью изменения уставки со скады. Только наверное придется еще одно меню делать в контроллере - если скады не будет то как определить откуда брать уставку... Последний раз редактировалось Max2114, 03.10.2012 в 07:17 |
|
03.10.2012, 08:35 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
03.10.2012, 08:39 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
03.10.2012, 08:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Расписание
1. Проверка "отвала" скады.
2. Периодическая, нечасто, раз 1-5-10 минут проверка, не изменилась ли уставка в Параметрах 3. Уставка изменилась + скада жива - работаем по скаде. Уставка изменилась + скада в отвале - работаем, как и нет той скады, штатно-конструкторско (вкл расписание - с него, выключено - с параметров). Таким образом, если скада отвалилась, и надо изменить (а менять в этом случае все равно только ножками к контроллеру топать) - меняем уставку с морды в Параметрах и приходим к штатному режиму. Перещелкнул плюс градус и обратно, если надо значение оставить, только сменить источник ее. И никаких новых меню несколько блоков "снаружи" |
03.10.2012, 08:59 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Цитата:
|
|
03.10.2012, 10:52 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Расписание
Нет проги, не делал такого вот набросал на скору руку картинки. Примерно так, если не накосячил
SCADA Fail - контроль связи со скадой, выдает единицу, если скада в отвале. Скала жива - берем режим с нее. Отвалилась - ничего не меняется. Изменили уставку с кнопок - перекинулись на внутренний проекта выбор режима. Скада "вернулась" - опять работаем с нее. |