30.04.2013, 14:13 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
(2013 год) Особенность замены батарейки в контроллере SMH-2G
Описание: Если на выключенном SMH-2G заменить батарейку и положить контроллер "на полку" на неделю, то батарейка полностью разрядится.
Решение 1: Действия при замене батарейки в 2G: 1. Вынуть старую батарейку 2. Вставить новую батарейку 3. Обязательно включить питание 4. Подождать 2 секунды Контроллер готов к работе. Решение 2: Заменить батарейку при включенном питании контроллера. На данный момент ведутся работы по упрощению процедуры замены. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось AlexMan, 30.04.2013 в 18:04 |