16.01.2022, 22:01 | #31 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Вы лучше поделите 8.6Вт потребления Матрикса между всеми его компонентами. Также ещё можете вычитать в РЭ, что Матрикс умеет работать от USB, а это 5Вт. Быстродействие при питании от USB отнюдь не падает. Юджин. Как минимум ознакомьтесь с РЭ на обсуждаемый контроллер. Вы это не сделали, но даже за Данфосс уже мнение высказали. Конструктив бьёт из вас ключом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2022, 22:32 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Про данфосс я своего мнения не высказывал. И знаете, что я думаю. На Вашем форуме размещены описания моих объектов, которые Вы используете для продвижения своей продукции. Так же есть мои положительные высказывания, которые так же используются Вами для продвижения своей продукции. С этой поддержки я не получаю ни моральной ни материальной отдачи На сегодняшний день я считаю неправильным со своей стороны продолжать поддержку Вашей продукции таким образом. В последнее время мои высказывания в основном только критические. В связи с этим будет нечестно по отношению к Вам и моим коллегам продолжать сотрудничество. Так как у Вас нет кнопки удалить все свои сообщения прошу Вас сделать это. И на этом разойдемся с миром. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
17.01.2022, 01:20 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Нет, прошу вас, объясните, как ваши 16 Ватт потихоньку превратились в 8.5, а затем и в просто 5. И какую роль в этом всём играет процессор и его температура.
И вот после этого разойдёмся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2022, 05:52 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
У меня данные из паспорта 16 Вт на контроллер матрикс, дальше расшифровывайте сами. И 3,5 Вт процессор это я посчитал из документации. Достаточно одной цифры 3,5 Вт на процессор, чтобы задуматься над применением данного устройства. 5 Вт была цифра с которой производители применяют охлаждение радиатором в виде корпуса. Расходимся. Не забудьте удалить мои объекты с Вашего форума, дабы неокрепшие умы не подумали, что нынешние контроллеры у Вас промышленные а не уровня раннего алиэкспресс. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
17.01.2022, 10:48 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
[скриншот переписки] __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 12:58 Причина: вложения погибли |
|
17.01.2022, 11:37 | #36 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Вы выбираете цифры которые выгодны Вам.
Я беру максимальные цифры - то бишь самые плохие для меня. Теперь проверьте Ваш контроллер с напряжением питания 48 В постоянки, с подключенными модулями. Тепло в выпрямителе добавится (что ж Вы его откинули). Далее с переменкой 36 В, Далее включить и щелкать все контакты - да почаще (проимитируем глупого настройщика). Далее подгрузить программу - да не ту в которой Вы кнопки проверяете а ту в которой нагрузка на проц и GPU будет 100%. Влажность уменьшите на минимум, чтоб теплообмен похуже был. Я уже не знаю как Вам объяснить. По деревенски это звучит так: По взрослому а не по чижикопестрожопски дать прочуханки. Чтоб 8 спиц за раз на заднем колесе на моцике полопались, а не просто перед девками прокатиться. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
17.01.2022, 11:48 | #37 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Поправьте корону, пожалуйста, она съехала вам на глаза. Добавлено через 1 минуту Получается, вы не только РЭ не читаете внимательно, но и сам Матрикс разобранным никогда не видели. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2022, 12:41 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
[скриншот] __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 12:59 Причина: вложения погибли |
|
18.01.2022, 07:57 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Все остальные линии - входы, выходы, интерфейсы откинули. Там тоже переключения, падение напряжения. Mодули расширения почему то отдельно запитали не от шлейфа. Я же не говорю, что приборы плохие. Я говорю все как у всех. Не лучше и не хуже и использовать при нагрузке 10% от максимума в простых вентиляшках и простых ИТП вполне можно. В данной задаче - нет. На С/С++ - нет. Испытания на максимальной нагрузке вот основной вопрос. И вообще как-то странно выглядит наше обсуждение. По ходу дела находите какие-то цифры. Хотя такие рассчеты должны быть перед изготовлением. Обнаруживается, что в руководстве не прописано охлаждение и рабочее положение. Методика испытаний вызывает сомнения. Иначе Вы бы предьявили мне с первой же секунды результаты на максимальных нагрузках. Из значимых ответов с цифрами только что мы нагрели до 70С и у меня на столе все работает. Это по Вашему ответ разработчика промышленных контроллеров? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
18.01.2022, 11:29 | #40 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Не лезьте в железо - не ваше это. Арифметика не канает в таких делах. Цитата:
Цитата:
Цитата:
У вас такая череда предположений, что я даже улыбаться не могу, меня оторопь берёт. Например, что тест клавиатуры и индикации вы на чистом глазу принимаете за стресс-тест оборудования Матрикса. Этот тест потому в контроллере, что на выходе после всех автоматизированных линий человек пальчиками нажимает на кнопочки и глазками на экранчике смотрит, что кнопочки реально нажимаются. Прочтите пункт 1 вашей подписи. Мне даже не нужно открывать наши документы. Вы пока не вылезаете из фундаментальных промахов в своих нападках на меня и наше оборудование. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.01.2022 в 12:20 |
||||
18.01.2022, 13:57 | #41 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Поэтому и возник пока так и невыясненный вопрос.
Какая будет температура кристалла если нагрузить его по максимуму в имеющемся устройстве. Если принять цифру 1,8 Вт без периферии, то Ниже в том же даташите (проглядел ранее) 5.8 Thermal Resistance Characteristics for ZCE and ZCZ Packages Самая плохая строка RΘJA Junction-to-free air 24.2 C/W Вроде бы как суммарное тепловое сопротивление рассчитанное по методике JESD51 с установкой изделия на плату (с учетом теплопередачи через контакты). 55 + 24,2*1,8 = 98 С. Но это если внутри контроллера 55 С Даже если оставляем 8 Вт суммарно на контроллер все равно не сходится. Максимум в кристалле легко уходит за 100С И все таки почему Вы не хотите озвучить температуру кристалла при максимальной нагрузке? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
18.01.2022, 14:34 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Да не принять её. Во-первых это на разогретом в край проце, когда утечки в нём максимальны. Во-вторых, это и MPU и CPU должны работать на 100%, что невозможно - они используют одну и ту же шину данных к памяти. Поэтому даже на 100% загрузке либо CPU, либо GPU - других вариантов нет. Причём GPU на 100% надолго загрузить не получится - CPU должен передавать ему задачи, а это сразу минус 0.6 ампера в эти моменты. Также вспоминаем, что у матрикса есть дисплей, т.е. для GPU проц не только задачи поставляет, но и результаты обработки отводит. А в момент вывода на дисплей шина данных вообще блокируется, CPU/MPU спят.
Вот так вот ваша принятая цифра 1.8 легко валится на менее 1 ватта на максимальной нагрузке в реальных условиях. И это все без ввода/вывода, в процессе которого MPU со своим ампером также в основном спит. Кристалла или корпуса? Что такое "максимальная нагрузка"? Как я вам показал, арифметика максимальной нагрузки довольно сложна. И чем больше в ней ввода/вывода, тем меньше выделяется тепла. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2022, 06:39 | #43 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Давайте еще посмотрим, что Вы откинули с формулировкой это не Ваше Цитата:
Operating temperature range, Tj - 90С. Tj - JUNCTION TEMP Температура перехода (кристалла). Не окружающего воздуха и не поверхности. Согласно таблице 5-12 техописания между кристаллом и корпусом тепловое сопротивление 10.2 С/Вт Еще немного доводов. Теплоотвод через плату - далее прослойка воздуха без циркуляции, далее индикатор и кнопки далее пластмасса. Отвод в этом направлении я принимаю за 0 и не учитываю. Далее тепловое сопротивление при потоке воздуха согласно этой же таблицы 20.1 С/Вт при 1 м/с. Так же недостижимо остается одна цифра 24.2 С/Вт. Почему я беру 3,5 Вт а не 1 Вт. Потому, что я не знаю конкретики, соответственно вынужден ориентироваться на максимальные цифры. Далее к 55 С окружающего воздуха контроллера нужно добавить тепловыделение элементов внутри контроллера. Так как тепловыделение идет в то же пространство, что и от процессора. И некоторые элементы расположены ниже процессора. А если контроллер положить горизонтально то все. Цифра 12 Вт ошибочна. Взята мной из инструкции с учетом модулей ввода вывода. За модули ввода вывода я принял установленные внутри контроллера. Цифра 8,5 Вт более реальна, однако не рассмотрен вопрос о тепловыделениях при разных питающих напряжениях. Но это влияет только на необходимый проток воздуха через контроллер. И Вы упомянули про рабочие условия. В рабочих условиях с применением конструкторских программ и СМарт экранов нагрузка действительно будет снижена. Это я так же неоднократно отмечал. Но в рабочих условиях нужно будет учесть и то, что контроллер будет установлен в подвале, чердаке, в пыли и т.д. Ваша формулировка будет более точна "в лабораторных условиях с рабочими программами конструктора". Итого имеем минимальная цифра 1Вт (Вами предложена) 55 + 1*24,2 = 79.2 Температура кристалла процессора в лабораторных условиях при нагрузке условно 100% без учета тепловыделения всех остальных линий интерфейса. Так же без учета влияния тепловыделения других элементов контроллера. Цифра прекрасная. Запас до 105 С (температура кристалла с которой начинается уменьшение срока службы) 26 С. 105 С это ограничение связанное с началом уменьшения срока службы. Есть еще ограничение операционной системы при которой она начинает уменьшать рабочую частоту процессора. Согласно информации из аналогов это 90 С. До этой температуры запас 10.8С Далее будут только добавки. К упрощенной формуле нужно добавить несколько градусов. + интерфейсы + тепловыделение элементов + возможная неправильная оценка что потребление ограничится 1 Вт. + рабочие условия (пыль, установка в пластиковый бокс, установка в неправильном положении) На этом про тепловыделение и мои слова о том что к тепловому режиму есть вопросы можно ставить точку. Остался только один какая температура кристалла была при испытаниях Вашего изделия на максимальной нагрузке при максимальной температуре, при самом плохом с точки зрения тепловыделения питающем напряжении, и при максимальном использовании предусмотренных в конструкции изделия интерфейсов. Вообще-то это наиболее простой вопрос. Посмотрел результаты испытаний и все. Хотя бы можно ответить какая температура процессора была когда Вы испытывали при 70 С. Температура кристалла измеряется самим процессором. Легко доступна. Странно, но ни одной цифры ни разу не прозвучало. А практические цифры то вообще есть??? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... Последний раз редактировалось ujin, 19.01.2022 в 06:56 |
||
19.01.2022, 10:49 | #44 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Цитата:
Вопрос "почему Солнце светит" тоже с виду очень простой. Вы задаёте вопрос, который даже задать правильно не можете, не говоря уже о том, ответ на который не сможете правильно интерпретировать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.01.2022, 11:30 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Встречные вопросы, переход на личность обвинение в некомпетентности и отсутствие конкретики говорит о том, что что-то не так с темой тепловыделения. И не теоретически а практически и не у меня а у Вас. Ну и так как конкретики не осталось. Придется заканчивать. И какая же все таки была температура? Загадка так и осталась неразгаданной. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
19.01.2022, 11:40 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Слова "нагрузите CPU, GPU и периферию на максимум" являются неграмотными с инженерной точки зрения. Большинство узлов SoC разделяют аппаратные ресурсы друг с другом и не могут быть нагружены одновременно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2022, 12:57 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Процессор TI 335x это SOc - система на кристалле. И я не знаю как его нагрузить по максимуму. Каким-то образом задействовано может быть все. Видимо и предназначен он, чтобы все было включено. Так же верно, что всего в избытке и явно какие-то из ресурсов использоваться потребителем не будут. Возможно у Вас есть точная информация в какой последовательности могут потреблять ток разные модули. Предполагать что когда графический модуль будет потреблять ток, вычислительное ядро не будет. Или например не будет потреблять ток ethernet одновременно с АЦП. У меня нет такой информации. Я вынужден исходить их худшего сценария. Далее про тесты. Есть так называемый полнофакторный эксперимент. В столбцах параметры. В строках значения параметров. Например столбец CPU, GPU, память, модуль ethernet1, модуль ethernet2, U питания общ, ... В строках тест 1 частота CPU, температура CPU, частота GPU, блоков в сек При этом в каждой строке меняется значение только одного параметра. В другой строке включили шим на всех выходах и т.д. Т.е. воздействия при которых предполагается потребление тока. Соответственно в какой-то комбинации появятся максимальные значения температуры, где-то скинется частота. Я так это понимаю. Еще мои сомнения подкрепляются тем, что в списке системных аварий отсутствуют (в руководстве) : Температура в контроллере высокая, аварийно высокая Температура процессора высокая, аварийно высокая В системном меню есть температура в контроллере, температура процессора так же отсутствует. Может Вы температуру кристалла (процессора) никогда и не контролировали. А может частота процессора скинулась в тестах до 500 МГц. Вы ни разу ни коим образом не сказали обратное и ни разу не привели никаких данных ни для каких режимов. Какая то же существенная причина есть для этого. Причина - принципиально не буду ничего говорить этому некомпетентному тролю - так себе объяснение. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
19.01.2022, 13:36 | #48 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Цитата:
Вчера перед сном, сидя на троне, я читал обзор и тестирование игрового ноутбука. В стресс-тесте CPU он потреблял что-то около 65Вт, в стресс-тесте GPU он потреблял что-то около 160Вт, а вот в совместном тесте потребление было 190Вт. По настоящему полнофакторный эксперимент это вскроет. Вы же в своих расчётах полнофакторным не пользуетесь, потому что это объективно невозможно без живого устройства. Не пользуетесь, но почему-то считаете результаты расчётов исчерпывающими, арифметически складывая результаты отдельных тестов, которые можно выполнить математически. Всё как в примере с ноутбуком. Цитата:
Объективно могу лишь сказать, что тесты а-ля "покрутили менюху на Кут" или "Запустили портированный под линукс думец" выполнялись ещё на этапе подбора компонентов. Тесты выполнялись во времена проектирования Трима, т.е. для Матрикса ситуация ещё лайтовее, т.к. экран кардинально поменьше и меньше нагрузка на GPU, а корпус более просторный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 19.01.2022 в 13:50 |
|||
19.01.2022, 14:13 | #49 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Это вызывает необходимость разобраться. На вопрос какая температура ответа нет. Температура процессора в тестах измерялась или нет? Сейчас измеряется или нет? Как посмотреть если я сам захочу потестить? На эти вопросы сможете ответить? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
19.01.2022, 14:14 | #50 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Да, датчиками и тепловизором.
Добавлено через 1 минуту Внутренний датчик SoC не используется, т.к. у встроенного АЦП, работающего с этим датчиком, очень большие погрешности и дрейфы. Специалисты Ti указали, что он не годится для оценки температуры SoC в режимах работы turbo и nitro - слишком велики помехи внутри SoC для корректных измерений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2022, 19:46 | #51 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Так пару мыслей. https://habr.com/ru/post/645813/ https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-...stro-lomaetsya Но я никого ни в чем не обвиняю. Гарантийный срок эксплуатации на контроллеры SMH2010, Pixel и модули расширения MR – 36 месяцев со дня продажи. На остальные изделия – 12 месяцев со дня продажи. Ладно сдаюсь. Гарантийный срок они без всякого сомнения отработают. Да и 3 года с максимальной нагрузкой тоже. Там при 127С 20 тыс часов а это около 3х лет. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
20.01.2022, 10:46 | #52 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.01.2022, 06:49 | #53 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Я в теорию заговора не верю.
В данных источниках есть еще упоминание использованием производителя более дешевых материалов и максимальных режимов. Это наблюдается повсеместно в виде снижения срока службы. Грубо говоря, только прошел гарантийный срок на машину 3 года и 100 тыс км она начинает на глазах рассыпаться. Пару слов про некомпетентность и профессионализм. Про мою не будем, пока нежелательно для меня показывать, что я трачу время на этом форуме. Про Вашу Я задал аналогичный вопрос, конечно гораздо более вежливо, другому производителю. Вот и оцените свою компетентность. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
21.01.2022, 10:33 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
И опять вы передёргиваете. По ссылке вы спросили, а в нашем с вами разговоре вы огульно обвинили нас и заявили о нашей профнепригодности. А по ссылке именно спросили, причём прекрасно обучившись в нашем с вами диалоге - вопрос был задан очень корректно с инженерной точки зрения.
Напомню вам чистый смысл написанного вами сообщения: "контроллеры Сегнетикс УГ, которые перегреваются и Сегнетикс их даже не тестировал, поятому я, царь Юджин, не рекомендую применять контроллеры Сегнетикс". И теперь сравните этот посыл с тем, что вы написали "иному производителю". Ну и в wirenboard вам соврали, кстати. В двух случаях: софтовый ограничитель действует медленно и поэтому при пике мощности в пограничных температурах можно "схлопотать"; ориентация в пространстве всегда влияет на ковективный теплоотвод. И горизонталь всегда хуже вертикали. PS. Только что обратил внимание, что они вообще не ответили на основной вопрос. А будет ли устройство работать при высокой температуре. Т.е. каково типичное тепловыделение и при какой наружке процессор остановится или будет работать неприемлемо медленно. У нас-то на нашей предельной наружке быстродействие 100% выдаётся, да и при 70С тоже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.01.2022 в 10:50 |
21.01.2022, 11:33 | #55 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Мне понравилась последняя фраза.
Цитата:
Цитата:
|
||
21.01.2022, 13:02 | #56 | |||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
Цитата:
Изначально было все-таки чуть помягче и звучало как есть вопросы к теплоотводу, так как нет радиатора, а то что у меня есть на столе без радиатора все греется до легкого ожога. Цитата:
Однако даже если перегревается эта проблема не сильно сложно решается добавлением радиатора. Тепловое сопротивление относительно поверхности (т е до радиатора) более чем в 2 раза меньше чем до окружающего воздуха. Да, натренировался в общении с Вами. Мое общение с Вами лично для меня очень полезно, с точки зрения получения новой информации. Единственно приходится клещи для вытягивания до красна разогревать. За новую информацию спасибо. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|||
21.01.2022, 18:25 | #57 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 167
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
для поверхностей конечной площади и в среде обычной вязкости типа вода-воздух горизонтальное расположение теплоотводом вверх наиболее эффективно. неоднократно проверялось эмпирически несмотря на кажущуюся глупость утверждения. |
|
21.01.2022, 18:38 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
|
21.01.2022, 19:45 | #59 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 167
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Докер-образ и проект пример на Qt/C++/QML для SMH4 кому интересно
Цитата:
грелка вообще и грелка в корпусе это две большие раздницы так-то |
|
22.01.2022, 01:21 | #60 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сахара или Антарктида, что ближе?
Объясните мне, дураку, нахрена вообще все эти расчеты тепловой мощности?
Железка либо работает, либо нет. Железка, по крайнем мере, в наших задачах работает. Если данная железка в условиях Юджина не работает или чем-то не устраивает - зачем разводить полемику? Поменять железку на другую и все. Я смею предположить, что внести даже мало-мальские изменения в конструктив стоит баснословных денег. А в текущей ситуации и громадного времени. Либо я не догоняю, что господин Юджин хочет Вы меня конечно извините, но это похоже на отходняк после НГ. |