|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.05.2012, 16:20 | #1 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Две приточки последовательно
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Задача для системы приточный-вытяжной вентиляции с теплоносителем и холодоносителем и двумя вытяжными вентиляторами. DO: жалюзи, вентилятор притока, двигатель циркуляции, двигатели 2 шт. вытяжной вентиляции, лампы авария и работа. DI: пуск-стоп,термостат, пневмореле по притоку, реле фильтра, контакт термореле притока,циркуляции и 2-х вытяжек. AI: температура в обратной воды и приточного воздуха. AO: выход на сервомоторы нагревателя и охладителя. Какой версией программы пользоваться? v.0-98b8 - создает все но с управлением одной вытяжкой. v.1.20 (сборка 2) - создает разные проекты по вытяжке проточке. Или я не правильно разобрался. |
15.05.2012, 16:22 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Цитата:
Собственно версия 0.98 на сайте исключительно для владельцев старых контроллеров. Судя по всему вы выбрали создание нескольких вытяжек, а не одной. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2012, 14:47 | #3 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Спасибо с выбором разобрался.
Но задача не решена. Требуется управление двумя вытяжками при одном притоке с одного контроллера. В разделе "ВЕНТИЛЯТОРЫ" выбираю две вытяжки. Но при дальнейшем конкурировании при выборе "СОЗДАТЬ ОДИНОЧНЫЙ ПРОЕКТ" я их не вижу. Зато появляется отдельное конкурирование вытяжек. Если же вытяжка одна то все получается как надо. Как я понял нужно править проект ручками из лоджика либо писать с нуля И еще вопрос. В чем лучше сконфигурировать систему воздушного отопления с водяным калориферам с сервомотором, датчиком температуры помещения и обратного теплоносителя (желательно наличие температуры прямого теплонасителя), лампа авария и работа, кнопка пуск, выход включение вентилятора. Желательно две системы на одном контроллере. Поддержка расписания. У меня пока это все только получается в лоджике писать. Большое подспорье макросы. |
16.05.2012, 15:09 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
21.05.2012, 10:06 | #5 | |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Цитата:
Задача в написании программы. Идея создать создать проект с одним водяным калорифером (вентиляция), а уже самому подправить под свои нужды, исходя из вышесказанного. Далее все скопировать для второй системы, т.к. оналогична. Записать в контроллер. Конструктор для ИТП не подойдет, как мне кажется. |
|
21.05.2012, 10:15 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
21.05.2012, 10:39 | #7 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Большое спасибо за быстрые ответы.
Подскажите пожалуйста решение такой задачи. Система состоит из - приток, водяной калорифер,вытяжка. Но в наличии после водяного калорифера есть еще электро-нагреватель с регулированием 0-10В. Т.е. калорифер греет воздух до 20 гр. (работа по датчику температуры на выходе из системы) далее электро-нагреватель в зависимости от задания подогревает воздух (задание больше 20) или нет (если меньше). Электро нагрев работает по датчику температуры за электронагревателем. Конструктор же создает систему с связанными между собой водяным и электро нагревом. И датчик температуры после электронагревателя присвоить просто некуда (нет в назначении входов). Как и где разорвать связи в лоджике, чтобы системы на водо и электро нагрева работали независимо друг от друга, т.е. выход воздуха из калорифера, являлся входом для электро-нагревателя? Заранее большое спасибо. |
21.05.2012, 10:50 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2012, 10:53 | #9 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор v.0-98b8 или v.1.20 (сборка 2)
Куда пристроить к макросу "Устр-ЭКал" аналоговый вход датчика температуры воздуха за электро-нагревателем для описанной выше системы?
|
21.05.2012, 10:56 | #10 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Так собрана система воздуховодов. В одно помещение воздух с улице греет калорифер, в соседнее помещение подогревает воздух после калорифера электро-нагреватель.
Да и вопросов по независимому электронагреву набирается много. Работа без калорифера например, с одним электро нагревом как построить? |
21.05.2012, 11:06 | #11 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
21.05.2012, 14:55 | #12 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Функциональная схема в приложении.
1 - Датчик приточного воздуха после водяного калорифера. 2 - Температура обратной воды. 3 - Термостат. 4 - Фильтр. 5 - Открытие заслонки. 6 - Кран горячей воды. 7 - Вентил. притока. 8 - Циркуляционный насос с тепловым реле. 9 - Пневмореле притока. 10 - Температура притока за электрокалорифером. 11 - Тен с регулятором 0-10V и контактом защиты от перегрева. 12 - Пневмореле. Наверное лучше подойдет система сконфигурированная для двух водяных калориферов. Только входы и выходы второго будут для электрокалорифера и макрос калорифер V1.42 с температурным контролер переписать под свои нужды. Тогда зачем в конструкторе электронагрев как второй нагреватель, его функция не ясна. Последний раз редактировалось rybnv, 21.05.2012 в 15:11 |
21.05.2012, 15:22 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Цитата:
Собственно вы можете сделать работу двумя методами: 1) Два контроллера под типовыми проектами Конструктора прекрасно окучат ваш объект 2) Один контроллер с типовым проектом под первую часть, далее под вторую дописать программу вот так, используя сигнал управления вентилятором вот так 3) Создать типовой двухкалориферный проект и дописать второй регулятор для электрокалорифера, используя вот этот макрос Первый и третий варианты самые правильные. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2012, 15:59 | #14 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Спасибо за столь полный ответ. Будем пробовать.
|
21.05.2012, 16:28 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как сделать проект приток + две вытяжки
Цитата:
Сброс вашего регулятора формируйте в момент запуска вентилятора. Это по третьему варианту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|