23.07.2015, 17:52 | #91 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Добрый день!
Имеется контроллер SMH2010C (24VDC), нужно управлять клапаном с соленоидом (24VDC). Для этого было приобретено ТТР Kippribor HD2525DD3 (управляющий сигнал 5...32VDC, коммутируемое напряжение 12...250VDC). Правильно ли будет подключить его как показано в инструкции к контроллеру (см. вложение)? Потребляемый ток в цепи управления ТТР заявлен 5...35мА. Соответственно количество таких ТТР, которые можно подключить к контроллеру определяется из условия "Нагрузка, максимум 1 А на канал, 2А суммарно на все каналы." Если не правильно понимаю, посоветуйте пожалуйста как правильно. Заранее благодарю. |
23.07.2015, 19:15 | #92 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Правильно.
2А для всех каналов - это для того что-бы не сжечь дорожки внутри контроллера. |
23.07.2015, 19:26 | #93 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
|
24.07.2015, 11:47 | #94 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
А еще вопрос не совсем в тему: нужно ли при использовании соленоидов ставить ТТР (или еще что-то), если управление соленоидом осуществляется напрямую (грубо говоря кнопкой, без контроллера)? За блок питания переживаю и другое оборудование (извиняюсь, если вопрос глупый)
|
24.07.2015, 11:59 | #95 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Если надо управлять соленоидом (катушкой пускателя, реле, контактора и т.д и т.п.) в автоматическом режиме, выполнять частые включения-выключения - то ТТР в связке с транзисторным выходом (симисторным) - самое то, что доктор прописал.
|
24.08.2016, 13:06 | #96 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Господа, помогите найти подходящее ТТР, не могу найти. Есть шкаф управления эл.нагревателем на pixel-2511. В нагревателе уставлен эл.ТЭН мощностью 6 кВт, напряжением 220В. Нужно плавно регулировать мощность ТЭНа, мне нужно для pixel-2511 ТТР с управлением 0-10В. Единственное что нашел пока это Kippribor HD-4022.10U, но у него ток макс. 40А, боюсь сгорит, т.к нету 30% запаса.
|
24.08.2016, 13:29 | #97 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.08.2016, 14:09 | #98 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Арсений, не понял вопроса. У клиента стоит водонагреватель на 400 литров для подготовки воды для нужд ГВС. В качестве нагревателя выступают три однофазных ТЭНа по 6 кВт каждый. Есть шкаф управления на pixel-2511, два пускателя (по одному на ТЭН) и на третий ТЭН нужно ТТР для поддержания нужной температуры в баке. В пикселе для управления ТЭНами используется макрос электрокалорифера на три ступени, первая 0-10В. Две ступени (вторая и третья) - релейные выхода pixel DO0 и DO1, одна (первая ступень) - выход Aout 0.
|
24.08.2016, 14:23 | #99 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
В Конструкторе нужно при этом выбирать первую ступень Т/Т реле, т.е. ТТР. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.08.2016, 14:56 | #100 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
В контроллере программа не конструкторская. |
|
24.08.2016, 15:08 | #101 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Без знания вашей задачи я ничего толкового всё равно не посоветую, поэтому, думаю, дискуссию можно завершить. Извините, что отвлёк вас.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.08.2016, 15:43 | #102 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
Цитата:
А фазовое управление с помощью HD-4022.10U это уж совсем лишнее для ТЭНов. |
||
26.08.2016, 14:18 | #103 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Если не вдаваться в подробности зачем да почему, подскажите есть ли в природе ТТР с фазовым управлением 0..10В, рабочим напряжением до 250В и максимальным током 60А. Может кто использовал? Если уж таких нет, то тогда придется переделывать электрическую схему шкафа под обычные ТТР.
|
26.08.2016, 16:10 | #104 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
http://vents.ua/cat/rns/ http://old.meandr.ru/products/trm/trm.html http://www.proton-impuls.ru/apindex....view&taskid=66 http://www.arktika.ru/html/tts2000.htm#1 http://www.unitemp.com/catalogue/sol...ut-4-20ma0-10v http://www.ecdcontrols.com/electrica...switching.aspx http://www.crydom.com/en/products/co...s/lpcv-series/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.08.2016, 16:23 | #105 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Спасибо большое. Пошел читать
|
03.10.2016, 10:18 | #106 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Добрый день!
Есть 2G+MC, нужно плавно управлять вентилятором ~220В 1А. Применял ли ко-то kippribor HD-1022.10U для таких целей? Как правильно решить задачу? |
03.10.2016, 10:24 | #107 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
Номинальная скорость вращения двигателя. Диапазон оборотов для регулировки вращения двигателя. Нужен ли плавный разгон/торможение. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
03.10.2016, 10:48 | #108 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Диапазон регулировки 30%-100%.
По скорости данных нет. Вентилятор наддува ТТкотла. |
03.10.2016, 10:49 | #109 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Плавный разгон/торможение ненужно.
|
03.10.2016, 11:02 | #110 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
Так как шим-управление, особенно в контексте 2G, не позволит задать постоянную скорость вращения, и двигатель будет разгоняться, затем на свободном выбеге останавливаться. То есть, горение будет пульсировать, что недопустимо. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
03.10.2016, 11:33 | #111 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
Проводил эксперимент с обычным тиристорным регулятором, никаких колебаний не заметил. Было только незначительное запаздывание в изменении скорости. |
|
03.10.2016, 11:39 | #112 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
HD-1022.10U это ТТ-реле с фазовым управлением. Фазовое управление несколько отличается от классического ШИМ и вполне подходит для управления вентиляторами. Подводные камни возможны с помехам и прочими аспектами ЭМС. Лучше поискать готовые тиристорные регуляторы оборотов вентилятора с управлением 0/10 В. HD-1022.10U это однофазное ТТ-реле. ПЧ под однофазную нагрузку есть в природе, но есть ли китайские, да еще за 5 т.р. - это вопрос. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
03.10.2016, 11:42 | #113 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
И по какой логике и как вы управляли тиристором?
Проблема в том, что время цикла программы слишком велико. Период ШИМ, в такой ситуации, можно получить около 1с. Таким образом, при скважности 50%, у вас двигатель пол секунды разгоняется, а пол секунды тормозит. А это вот сразу, за 10 секунд поиска. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 11:44 | #114 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
|
03.10.2016, 11:47 | #115 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Сдается вы путаете ПЧ с 1 фазным входом и 3-фазным выходом и ПЧ с 1-фазным входом и 1-фазным выходом. Первых полно у любых производителей. Вторые производят считанные единицы - слишком специфическая задача. Не то что бы очень сложная, но редко используемая.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
03.10.2016, 11:53 | #116 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
http://masterkit.ru/shop/battery/pow...ollers/2095067
Например у этого - вход 0-5 Вольт. Можно от контроллера управлять входом. Либо делитель напряжения на резисторах собрать, либо просто выдавать 0-5 вольт. Питать надо от 5 вольт. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 11:55 | #117 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
Цитата:
Просто у меня в старом доме в подвале валяется частотник с входом на 1 фазу и выходом на 2 фазы. однофазный движок, если с него снять фазосдвигающий кондёр, становится двухфазным и подключается к частотнику этому. не помню что за фирма. какой-то прям неизвестный и не новый. Использовал всего несколько раз... Видимо, поэтому у меня стойкое ощущение, что их "везде полно" __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
03.10.2016, 11:59 | #118 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Обычный тиристорный регулятор мощности, управлял переменным резистором.
Цитата:
Цитата:
|
||
03.10.2016, 12:01 | #119 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Твердотельные реле
В таком случае, это получается аналоговое управление. Переключение от ттр - это дискретное управление.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.10.2016, 12:07 | #120 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Твердотельные реле
Из отечественного продукция Спинбрейн, наберите в посковике, отправит куда надо. С пикселями работает. Максимальный ток до 6А. Не фазовое управление, не совсем ЩИМ, но работает с вентиляторами плавно.
Из импортного: продукция фирмы UCONTROL. Стоит на большинстве европейского оборудования, где необходима регулировка оборотов вентилятора (чиллеры, сухие градирни и прочее). __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |