Столкнулся с проблемой при диспетчеризации ИТП.
В шкафу автоматизации установлены три контроллера: два SMH2Gi и один SMH4. Все контроллеры связаны между собой по RS485, плюс к порту RS232 мастера (один из 2Gi) подключен преобразователь I-7520 для подключения к системе диспетчеризации.
Проблема в следующем: иногда при остановке/пуске опроса (точно определить невозможно, хотя склоняюсь к мнению, что при остановке) ОРС-сервером все три контроллера зависают: останавливается работа программ, не реагируют на клавиши, нет связи с мастером по 232. В чём может быть причина?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 12:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой при диспетчеризации ИТП.
В шкафу автоматизации установлены три контроллера: два SMH2Gi и один SMH4. Все контроллеры связаны между собой по RS485, плюс к порту RS232 мастера (один из 2Gi) подключен преобразователь I-7520 для подключения к системе диспетчеризации.
Проблема в следующем: иногда при остановке/пуске опроса (точно определить невозможно, хотя склоняюсь к мнению, что при остановке) ОРС-сервером все три контроллера зависают: останавливается работа программ, не реагируют на клавиши, нет связи с мастером по 232. В чём может быть причина?
Нужно исследовать. Драйвер modbus работает независимо от ядра logix, поэтому предположить, что происходит я не могу. Даже если и модбас вдруг почему-то падает, то проект-то работать не прекращает.

Тем более по факту снижения нагрузки - тут вообще непонятно ничего.

Нужно:

1) Скачать свежий лоджик (как раз к вечеру будет совсем новая версия)

2) Форматировать контроллеры, перезалить проекты - смысла искать баг нет, если софт старый: возможно на свежем софте проблема не проявится

3) Проверить повторение бага

4) Если повторяется, то включить расширенные логи, повторить баг, выгрузить логи и прислать их к нам


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:22   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно:
1) Скачать свежий лоджик (как раз к вечеру будет совсем новая версия)
2) Форматировать контроллеры, перезалить проекты - смысла искать баг нет, если софт старый: возможно на свежем софте проблема не проявится
3) Проверить повторение бага
4) Если повторяется, то включить расширенные логи, повторить баг, выгрузить логи и прислать их к нам
Если б шкаф был наш.
Беда в том, что шкаф делала и программировала сторонняя организация (мы в этом случае занимаемся только диспетчеризацией), с огромным трудом заставили их совсем грубые ошибки исправить, какое уж тут форматирование.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тем более по факту снижения нагрузки - тут вообще непонятно ничего.
Дело в том, что пока ОРС-сервер постоянно работает, этой проблемы вроде бы нет. Проявляется она при отладке диспетчеризации (приходится сервер включать/выключать), да и то не часто.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Если б шкаф был наш.
Скажем так, вы первый источник, сообщающей о подобной проблеме.

Ладно бы ещё не так давно выпускающийся SMH4, которые могут быть банально со старым софтом. Но 2Gi, которому уж 10 лет исполняется...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:34   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ладно бы ещё не так давно выпускающийся SMH4, которые могут быть банально со старым софтом. Но 2Gi, которому уж 10 лет исполняется...
Мне кажется, что проблема не с контроллером, а со шкафом, виснут то все три контроллера. Но вот что это может быть...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 13:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Мне кажется, что проблема не с контроллером, а со шкафом, виснут то все три контроллера. Но вот что это может быть...
Ок, опять предположим, что SMH4 глючные и плохие и всё такое, что нужно исследовать. Но 2Gi? Вы видели хотя бы одно сообщение о зависании 2Gi?

Только единичные случаи, да и то, с покрюченным кривыми руками софтом на уровне линукса.

Поэтому получится только так, как я написал вначале. Ничего предположить не могу - ничего похожего и рядом не было, плюс взаимодействие независимых веток софта.

Может в контроллерах что-то и наломали, но это узнается только приведением в заводское состояние.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024