Есть проблема с работой данной версией, суть проблемы в интеграции вентустановок в сервер, интегратор проводит операции успешно, загружаешь сервер - а там пусто! Ставишь версию 3.8 обратно, все работает. ОС: Win7x32. Проверено на 2 машинах.
Предистория: изучали работу диспетчеризации на ПК, установили проги на машину, настроили по Модбасу напрямую с Пикселем 256, все заработало вроде как, правда, стали замечать косяки: 1. запуск вентустановки из диспетчерской происходит нормально, а вот останов не происходит (сервер команду регистрирует, но контроллер не останавливается. 2. Кнопка перехода режима "Зима/Лето" - кнопка работает, сервер регит значение, меняет, а вот контроллер молчит. Ощущение такое - связь плохая. Хотя вся система на стенде в лаборатории. Стал грешить, что Конструктор мол последний версии, а сервер нет и на радостях, увидев версию 3.9, поставил её, а она - . Сегодня попробую соединить контроллер с ПК по Ethernet. Посмотрим как будет себя вести. Может кто совет дать??? Т.к. заказчику полурабочую версию диспетчеризации продавать не хочется.... |
08.09.2016, 11:55 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Из под админа работаете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2016, 14:49 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Цитата:
|
|
08.09.2016, 16:34 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Да, конечно.
Сборки самые последние, которые на файлообменнике висят. Сейчас колдую в лаборатории, признаки все те же, запускаю сервер/, потом скаду, все конектится. Переменные считываются, все хорошо. Произвожу пуск с диспетчерской ПК, он происходит, переменные меняются все, отображение идет, затем нажимаем СТОП, контроллер делает останов, а на скаде отображется половина сменившихся переменных( жалюзи закрываются, фильтр переключается, а остальные переменные не меняются, как инты, так и реалы. Лечится кнопкой "Обновить" на ОПС сервере. Настройки менял такие как скорость обмена на меньшую,стоп-бит, время опроса модбаса. Не помогает. Сервер вещает, мол потерь данных нет, 100%. Последний раз редактировалось desperado2508, 08.09.2016 в 16:55 |
08.09.2016, 17:26 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Цитата:
|
|
08.09.2016, 17:41 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Цитата:
Вы явно что-то недоговариваете, т.к. подобная проблема есть только в Win10x64. На Win7 такого испокон веков не было. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.09.2016, 17:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Мнен нечего скрывать, 10 версией не пользуемся, ибо нех.. Про файл я сам допер только что, server называется, лежит там, где вы и сказали, там же и мои сохранки лежат. Вот бы раньше такую инфу получить... Всем спасибо за отклики. Попробую 3 контроллера подцепить и потестить!!!
|
08.09.2016, 22:23 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Цитата:
б) не стоит эти обновления устанавливать, потом греха не оберешься с компом, вплоть до переустановки ОСи |
|
09.09.2016, 10:08 | #9 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
Ну... не всё так плохо)
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
09.09.2016, 15:16 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!
|
18.03.2019, 14:07 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2019, 14:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
ага
но, я в проект скопировал конструкторские блоки с вх/вых переменными для скады адреса вроде все поправил, проверил несколько раз.. |
18.03.2019, 14:34 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Адреса не переменных, а modbus. Сервер ищет адрес 8, а какой адрес у вас в контроллере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2019, 15:48 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
да, именно такой.
|
18.03.2019, 16:02 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Порт 502 открыт?
Кусок лога сервера прикрепите, пожалуйста. С момента запуска опроса до получения первого сообщения "Устройство не отвечает". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2019, 20:19 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Цитата:
ок. завтра. |
|
19.03.2019, 05:56 | #18 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Цитата:
пока искал причину настройки поменял немного и на контроллере, адрес = 1, и в конфиге лектуса. а вот лог другого контроллера в сети, тоже по впн Цитата:
т.е. похоже что дело не проекте, а в самом контроллере? Последний раз редактировалось LordN, 19.03.2019 в 06:20 |
||
19.03.2019, 08:02 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
нашел. косяк в том, что модбас адрес контроллера не меняется. когда-то прописался 21й, а теперь чтобы я не ставил - не меняется.
галка не стояла.. твою мать. Последний раз редактировалось LordN, 19.03.2019 в 08:21 |
19.03.2019, 10:29 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
p.s.
а какое ограничение у слейва на размер группового запроса? на первом сш групповые в лектусе включены на втором отключены на третьем тоже, но вот наблюдаю какой-то мусор в данных. подскажите куда смотреть и где что искать? |
19.03.2019, 10:53 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
с групповыми решил что делать, адресное разорвал, чтоб новый запрос сформировать.
а вот что делать с этим я пока не понимаю |
19.03.2019, 10:58 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
В лектусе есть настройка ограничителя длины пакета. Можно её покрутить. Что происходит - надо исследовать, но я раньше с таким не встречался.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2019, 11:29 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
все, нашел, в лектусе свои особые типы данных, мать его.
у него int - 4байта а два байта - это смолл инт. |
19.03.2019, 11:32 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Цитата:
Программа 32-хбитная. Для 32-битных систем INT - это 32 разряда. Для 64-хбитных INT - это 64 разряда. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.03.2019, 11:38 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Цитата:
под №2 максимальное кол-во байт пакета ограничено 250, больше задать не получается. |
|
19.03.2019, 11:43 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)
Цитата:
Но мы же выяснили, что проблема в интах. Зачем теперь трогать размер пакета? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|