Ответ: Выход 4...20мА на МС
|
19.06.2020, 19:35 | #32 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС
Можно ли в такой схеме получить ток на нагрузке от 0 до 2,5 Ампер?
|
19.06.2020, 22:54 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС
1. Только в теории - коэффициент усиления транзисторов ( мощных, не составных редко превышает 100 )
2. если резистор в эмиттере 470 Ом, для тока 2.5 А надо больше 1000В питания. 3. поставить составной ( каскад) транзисторов, подобрать сопротивление в эмиттере не проблема, но надо еще учесть тепловыделение на транзисторе, при линейном управлении. |
Благодарность от: |
20.06.2020, 16:29 | #34 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС
Цитата:
|
|
21.06.2020, 01:18 | #35 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС
Цитата:
Цитата:
Для 2.5А резистор должен быть не больше 3.6Ω, но это порождает новую проблемку - низкое входное сопротивление схемы при небольшом коэффициенте усиления. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Получиться может если транзистор составной (схема Дарлингтона -опять выше). Последний раз редактировалось ATS, 21.06.2020 в 01:38 |
||||||
21.06.2020, 02:17 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
О грустном..
С вашей низкоомной нагрузкой при питании 24V на транзисторе будет рассеиваться до 20Вт. Без радиатора точно никак не обойтись. Хуже дело с резистором - ему по максимуму тоже 25Вт достанется. Да и блок питания должен тянуть больше 60 однозначно. Ну а транзистор - КТ827 или его приближенные TIP142, 2N6057, BDV65B. Но видимо стоит подумать о другом способе управления... |
Благодарность от: |
21.06.2020, 10:18 | #37 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
И может я сейчас глупость скажу - можно ли использовать два или три транзистора в параллель, что бы не использовать радиатор или в электронике это так не работает? Какой другой способ управления можно применить, и есть ли готовые решения? Стоит такая задача: Выход с контроллера 0-10В, он должен управлять регулируемым клапаном 0-2,5А (сопротивление 2,1 Ом). Точность не нужна. Последний раз редактировалось viki681, 21.06.2020 в 10:47 |
|
21.06.2020, 23:47 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
если есть желание поработать паяльником и тестером, я бы на вашем месте использовал какой либо готовый девайс, например регулируемый стабилизатор DC-DC с небольшой переделкой.
например вот это: вместо подстроечного резистора подключить аналоговый выход контролера. |
22.06.2020, 00:26 | #39 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
__________________ RTFM |
22.06.2020, 00:33 | #40 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
|
22.06.2020, 06:22 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
я бы советовал либо обратиться к нормальному электронщику-эмбеддеру, либо искать замену клапану.
начнете сами что-то колхозить огребете кучу проблем. |
22.06.2020, 13:15 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Что-то меня например терзают смутные сомнения, что открытие этого клапана регулируется током. Он скорей всего просто открывается и просто закрывается, при этом жрет 0-2,5А.
Так что выход: Поставить на аналоговый выход транзистор, а на транзистор обычное реле которое будет коммутировать этот клапан. |
22.06.2020, 13:18 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2020, 14:06 | #44 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
Цитата:
Но все равно это будет обогреватель воздуха. Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот цепочку установки порога тока СС оторвать от цепи питания (верхний вывод R4) подать сюда сигнал AOUT MC. Далее для выхода 10V c МС подстроечником CC выставить ток 2.5А Ну и все. Добавлено через 13 минут Цитата:
Но автор не говорит куда дели прежнее управление катушкой клапана. Untitled.png Последний раз редактировалось ATS, 22.06.2020 в 14:34 |
||||||
Благодарность от: |
22.06.2020, 18:06 | #45 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
На остатках платы я видел три полевых транзистора типа IRF530N стоящих рядом, отсюда сделал вывод, что они скорее всего работали в параллель, так как никаких радиаторов не было. Полное описание в файле pdf Последний раз редактировалось viki681, 22.06.2020 в 18:22 |
|
22.06.2020, 18:24 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Следы трёх мощных согласующих резисторов имелись?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2020, 18:26 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Ваша система конечно очень интересная но на схеме написано соленоид.
Может там просто меняется ток на срабатывание и удержание. Видел я такие клапана на гидравлике, там два состояния открыт и закрыт при давлении 25МПа. |
22.06.2020, 18:30 | #48 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
Мне кажется, что U/I - это в их случае просто усилитель: The output signal of the valve controller [8] forms the command value for the self-timing power output stage [9] Хотя смущает, что он указан как аналоговый выход. Походу там не соленоид в чистом виде. Analog outputs Output stage Solenoid current I 2.5А __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2020, 18:39 | #49 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
|
|
22.06.2020, 20:03 | #50 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)
Цитата:
PWM всегда компактнее и экономичнее по электрическим параметрам. Соленоид там точно. Последний раз редактировалось ATS, 22.06.2020 в 20:23 |
|