|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.04.2024, 17:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Добрый день. Есть необходимость добавить на экран 8 вентиляторов вытяжек используя при этом конструкторскую программу.
Пробовал через FBD используя библиотечные макросы вентиляторов, вроде бы то что надо, но не могу понять как управлять цветом и Баром отображающим задание процентов. Если беру макрос % из библиотеки то в нем как раз нет картинок как в закрытом макросе. Много тем пересмотрел на форуме, и в некоторых, в которых возможно приложен ответ, почему то не открываются вложения. Прошу накидать вариантов решения. |
25.04.2024, 17:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2024, 18:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
НУ да как то я и не написал? Matrix 1021
|
25.04.2024, 18:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Бар подключается к библиотечным макросам устройств. На свободных входах бара должны быть нули. Баром управляют макросы устройств.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.04.2024, 18:13 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
|
25.04.2024, 18:20 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.04.2024, 18:51 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Цитата:
Буду теперь ковырять как теперь цифры процентов чтобы в кашу не превращались при изменении. |
|
25.04.2024, 19:27 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Стирать область экрана нужно в том месте, куда выводится иконка вентилятора и бар с его %%. И делать это перед макросом вентилятора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.05.2024, 12:50 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Цитата:
Можно еще подсказку? UPD: Добавив улавливание фронта, вроде стало приемлимо |
|
03.05.2024, 13:15 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Цитата:
То, что вы чистите не каждый цикл программы - это какой-то костыль, обходящий проблему на приемлемом уровне. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2024, 13:42 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2024
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Добавление объектов на основной экран (макрос%)
Цитата:
|
|