Время срабатывания дискретного выхода FMR (решено)
Снова здравствуйте! Потихоньку осваиваю связку TRIM5 и FMR-1020-10-0.
Заметил такую штуку, дискретный выход срабатывает абсолютно разно по времени, бывает моментально, а бывает через 3 секунды, как повезет. И еще наблюдение, дискретные выходы не работают в режиме отладки, так и задумано? https://youtu.be/vZUX-P5MQpA Видео через ссылку, сюда не прикрепилось( И еще вопросик по поводу аналогового выхода. Только при таких настройках PID регулятора (10023) у меня на выходе появляется сигнал 0-10В? |
08.05.2019, 10:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Цитата:
Аналоговый выход. Не 100023, а 10000. Если действительно интересно, почему, откройте РЭ, там есть информация о диапазоне работы аналогового выхода FMR. Отладка. Если в отладке вы питаетесь от USB, то реле не будут срабатывать (тоже есть в РЭ). Если питание внешнее, то это ошибка. Пишите, будем разбираться. Время срабатывания. Оно всецело зависит от вашей сети и вашей программы. Тут скорее мне вам нужно задавать вопрос, почему у вас так всё долго. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2019, 11:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Вот по поводу отладки записал видео https://youtu.be/G1nLd-hJx1k
Хотя, наверное, все верно, в режиме отладки дискретные выходы работают только в ручном режиме П7.1 "для дискретных выходов доступно ручное управление при клике указателем на его значение" По времени срабатывания: Программы как таковой нет, просто вход подключен к выходу. (На видео показал). |
08.05.2019, 11:28 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Цитата:
Программу вашу прикрепите, пожалуйста. У вас сложный проект с четырьмя участниками взаимодействия. То, что он "просто зажигает лампочку" ошибочно упрощает его в ваших глазах. PS. Вы правы, ручное управление вы не включали. Поэтому проблем с отладкой я не вижу пока. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2019, 11:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Прикрепляю проект и карту памяти.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2019 в 12:31 |
08.05.2019, 11:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Секунда на приём кнопки, 0.1 сек на логику, секунда на передачу замыкания/размыкания реле.
Итого среднее время 2.1 секунды. Из-за асинхронности процессов время может плавать в пределах 0.2 - 3.1 секунды, как совпадёт. Пока не вижу никаких проблем. Как сделали, так и работает, судя по вашему описанию Можно поинтересоваться, почему вы так сильно напрягаетесь насчёт этого времени? У вас управление освещением в квартире? PS. 10023 на 10000 замените, а то так с ошибкой и уйдёт проект __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.05.2019, 12:15 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Спасибо, подправлю ошибочку.
Я переживаю из-за времени, т.к. через дискретный выход у меня будет организована защита насосов по сухому ходу. Когда шкаф собран на реле (без контроллера) все происходит моментально. Сейчас я просто тестирую ПЛК, учусь с ними работать и программировать Спасибо Вам за помощь! |
08.05.2019, 12:27 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Время срабатывания дискретного выхода FMR
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|