23.05.2022, 23:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Logix InstrErr
Здравствуйте, получилось подключить контроллер, залил на него страую прошивку и получил вот такой результат. Сервисное меню не открывается.
Подскажите в чем может быть дело. Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:20 |
24.05.2022, 02:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Logix InstrErr
Контроллер встретил неизвестный ему блок за номером 0х28. Чтобы не выяснять что там да как, просто отформатируйте его и загрузите проект заново.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |